首页 课程 资料 论坛
  • 关于电流互感器二次CT保护器!

    10KV柜子里有时候有电流互感器CT二次保护器,遇到一个低压柜里也画了电流互感器二次CT保护器,还是第一次遇到,低压电流互感器有没有必要加二次CT保护器呢?请大家发表意见!

  • 电流互感器二次是否可以开路

    电流互感器二次是否可以开路

    如图 电流互感器二次侧S1端接入电源,那没电流互感器二次端S1,S2是否可以开路和短接呢?

  • 关于电流互感器二次开路问题

    我在测量电流互感器一次直阻时,加了100A的电流,那么电流互感器二次侧需要短接吗另外为什么在给电流互感器打耐压时,二次侧为什么要封起来啊

  • 电流互感器二次过压保护器用的多吗?

    今天看一个高压柜里面有这个东西,原来在其他高压柜里面没注意过。一般来说有必要用它吗?保护器的基本元件是本公司自行研制的特种Zn0压敏电阻,它并联于CT二次被保护绕组两端,正常运行时压敏电阻两端的电压小于20V。此时压敏电阻处于近似断路的高阻状态,通过它的电流称为泄漏电流,小于1mA,对该回路保护动作值和表计准确度的影响可以忽略不计。当二次回路开路或一次绕组出现异常过流时,在二次绕组中产生的电压远远高于正常运行电压(数值取决于CT本身参数和运行情况),此时并接的压敏电阻瞬间进入导通状态。由于Zn0压敏电阻的固有特性,过电压被有效地限制在选定值以下,进入稳定的短路状态,从而彻底避免了过电压危害。保护器能在过压产生的20ms内可靠地将二次绕组短接并发光显示,能提供开路(或过压)信号与闭锁差动保护的接点。故障排除后,将其复位即可再次使用,动作寿命可达上万次之多,运行稳定可靠。[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2013-1-9

  • 电流互感器二次开路故障的处理

    我们知道,电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。<

  • 请教关于电流互感器的二次开路问题

    一台31500KVA的主变,三圈绕组,35KV中压侧CT变比600/5,如果其中的一个二次回路开路,那这个回路开路产生的电压会是多少呢?负荷按正常算,请高手赐教

  • 电流互感器二次侧开路的疑问?

    电流互感器二次开路后就会在二次侧产生高压(类似升压变),资料上说在电流互感器的二次侧必须接地防止由于二次开路后产生的高压伤到人??那么如果二次开路之后真的产生了高压,二次接地后,如果工作人员不小心碰到二次的线路真的就电不到了吗?我感觉它会不会像隔离变一样,副边线圈一端接地后,另一端对接地端仍是原来的电压?那样不是能电到人吗!请各位高手指点!!谢谢!![ 本帖最后由 rush19860418 于 2009-5-4 16:11 编辑 ]

  • 电流互感器二次负担多少

    一只CT二次侧接两只电流表(一只为16L1-A.一只为42L6-A)结果只显示一次侧电流的一半.经过更换CT和电缆都不能解决此问题.希望各位帮助解决.!!!!!

  • 电流互感器二次开路故障分析与处理

  • 电流互感器二次开路的原因与处理分析

    1 二次开路的原因 (1)交流电流回路中的试验接线端子,由于结构和质量上的缺陷,在运行中发生螺杆与铜板螺孔接触不良,而造成开路。 (2)电流回路中的试验端子压板,由于胶木头过长,旋转端子金属片未压在压板的金属片上,而误压在胶木套上,致使开路。 (3)修试人员工作中的失误,如忘记将继电器内部接头接好,验收时未能发现。

  • 电流互感器二次侧接地的保护作用

    电流互感器二次侧接地的目的是起保护作用,防止高压侧电压串进低压侧。 电压互感器二次接地也是这个原因。如果二次回路没有接地点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果电流互感器二次回路有了接地点,则二次回路对地电容将为零,从而达到了保证安全的目的。 为什么只能有一点接地: 因为一个变电所的接地网并非实际的等电位面,因而在不同点会出现电位差。当大的接地电流注入电网时,各点间可能有较大的电位差。如果一个电连通的回路在变电所的不同点同时接地,地网上的电位差将窜入这个连通的回路,有时还造成不应有的分流。在有的情况下,可能将这个在一次系统中不存在的电压引入继电保护的检测回路中,使测量电压数据不正确,波形畸变,导致阻抗元件和方向元件的不正确动作。 在电流二次回路中,如果正好在继电器电流线圈的两侧都有接地点,一方面两接地点和地所构成的并联回路,会短路电流线圈,使通过电流线圈的电流大为减小。此外在发生接地故障时,两接地点间的工频地电位差将在电流线圈中

  • 判断与处理电流互感器二次开路故障

    大家知道,电流互感器一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时电流互感器是接近短路状态的。电流互感器二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,电流互感器发热,电流互感器线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。所以电流互感器在任何时候都是不允许二

  • 电工如何处理电流互感器二次开路故障?

    电流互感器CT一次绕组串联在被测线路里,匝数较少;二次绕组与电流表、电流变送器、功率表、指针电流表、继电器、多功能电力仪表等电流线圈串联使用,匝数多。CT正常工作时接近短路状态。电流互感器CT一次电流值决定二次电流值,二次电流磁势平衡一次电流磁势。如果CT二次开路时,CT二次电流和磁势均为零,阻抗无穷大,则一次电流将全部作用于激磁、使铁芯严重饱和。磁饱和引起CT铁损增大而发热,从而导致CT线圈绝缘遭到破坏、铁芯因剩磁而增大互感器误差;同时磁饱和使交变磁通由正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化瞬间,二次线圈上将感应出峰值达几千伏的高电压,若瞬间高压作用在二次回路和二次线圈上,容易对设备和人身安全造成严重损害。 电流互感器CT严禁二次开路运行! 电流互感器二次开路

  • 电流互感器二次开路是否烧设备

    最近我厂更换电度表时,由于电流互感器二次未短接好在拆除一项电流回路时造成开路,将电度表烧毁,是社么原因呢????谢谢大家

  • 有关电流互感器二次开路的一个问题,请教各位了!

    假设电流互感器一次侧的端子为L1、L2,一次侧电流由L1流入,由L2流出。而二次侧的端子为K1、K2,二次侧的电流从K1流出,由K2流入,一般是K2端子引线出来后立即接地了,K1引线出来接到相关的电流表等设备上去再回来到K1的接地地方一起接地的,如果从K1引出来的线路断开了,但是K2端子引线出来还是正常接地的,这个时候,会出现二次高压吗? 自己分析:电流互感器正常情况下,由于有二次电流的存在,一次的磁势与二次的磁势相平衡,铁心中主磁通狠小,所以在二次绕组上产生的电压不大,但是如果象上面的情况那样,由于没有回路使二次电流产生,是不是同K1、K2全部断开的情况一样呢??但是,由于K2端子引线出来还是正常接地的,K2应该是地电位的吧,K1是感应高电压的吧?如果是K1、K2全部断开的情况,应该是K1、K2上都有高电位的吧??

  • 关于电流互感器二次侧不能开路问题

    关于电流互感器二次侧不能开路问题

    本来原设计是如下图左边所示,电流表和变送器都取消了,在不拆除电流互感器的情况下,如何接线?将410和413端子短接?二次侧短路,会产生0~5A电流,这样线路发热。

  • LMZ1-0.5电流互感器二次开路电压

    都知道工作中电流互感器二次侧不能开路,但有时无法停电要断开二次侧,有谁测过LMZ1-0.5电流互感器二次开路电压没?与那些因数有关?

  • 互感器二次开路会引起差动保护动作吗

    发电机开机合出口断路器时,负荷为2000,电流互感器二次电流应为1.25A,但差动保护动作,保护屏显示差流为6.8A,达到了差动保护动作值。动作后检查一次设备和保护装置正常,检查过程中发现发电机差动用电流互感器上的另外至测量的二次绕组开路,而差动保护二次绕组正常。个人认为,这是引起差动保护动作的原因,各位老师认为是否有理。更请老师从理论上给分析一下,具体的物理过程和影响的程度。

  • 电流互感器过电压保护器知识

    电流互感器过电压保护器知识

    今天新学了电流互感器过电压保护器方面的知识,与大家分享。电流互感器(CT)在电力系统中,广泛应用于一次测量与控制。在正常工作时,互感器二次测处于近似短路状态,输出电压很低。当二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全。使用电流互感器过电压保护器就能够有效防止因电流互感器二次侧开路引起的事故。保护器主要用于各种CT二次侧的异常过电压保护。保护器并联接于二次绕组两端,正常运行时漏电极小,成高阻状态。当发生异常过电压时,保护器迅速动作而短路,面板上显示故障的部位,并有无源信号输出。当故障排除后,电路

  • 电流互感器二次接地问题

    电流互感器二次接地问题。。。。1.二次接地是为了防止开路产生高电压 可是为什么接地二次没有与地形成回路呢2.二次为什么2点接地会出现上述回路现象呢

点击加载更多

电流互感器二次开路保护器

电流互感器二次开路保护器专题,为您提供电流互感器二次开路保护器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电流互感器二次开路保护器 相关的专业交流讨论,更多电流互感器二次开路保护器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

电流互感器综合特性测试仪

环网柜