公司的生产工艺水,要求压力恒定,有没有什么设备可以监控水压的啊??要可以存储事件记录的。
我问过这里的人,说是10米水柱,可是基本上七层的住宅都是由市政直接供水的,所以我觉得应该不止10米,是这样吗?还有就是想问下每户都是单独一根水管供水的,这样的供水方式有什么叫法吗?我记得以前老师说过这种方式好像不太好,是这样吗?
想请教一下各位大神:“卫生器具的适宜水压为0.20~0.30MPa”这个条文是出自哪一个规范,其中的水压指的是供水静压还是供水动压。
原来给排水规范里的用水点处的供水压力宜大于0.2MPA的做减压,现在节用规范都改为应了,那是不是应该以节水规范为准呢。还有个问题是,怎么计算用水点的供水压力
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
某厂区,抽取地下水到水塔,然后由水塔供水给整个厂区生产生活使用。在市政上,水塔的调节容积可按最高日用水量的2.5%-6%来计算。但在一个厂区里,我想是不是按照高位水箱的要求来设置,就是最高时用水量的50%来设置呢?麻烦高手指教一下了,谢谢。
问问弱弱的问题哈: 大家都知道冷却水塔上都配有两个水泵,其中一个是备用的。想问一下如果两个水泵同时打开,会有什么不良的影响吗? 公司的水塔是250的,两个泵都是55KW的。其实我们的热负荷很小很小。 这几天天太冷了。水塔周边结冰,冰多了就掉进水盆里,被水泵吸进,停在过滤网处,慢慢积多了,水泵出水压力很低,很多设备因此而不能用,为了提高出水压力,领导要求把两个泵都打开。我说不行啊。一个是备用泵,两个不能同时开,容易烧电机。领导不理解,说留着一个泵干什么。 大家说说有什么不良后果啊???
本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 编辑 我所在的小区有一个消防栓平时不漏水,不过每当市政停水或给水不正常(水压小)就漏水,咨询过工程师,他们说这种消防栓设计就是这样子,但是不知道专业名称叫什么,请问一下专家们,这种消防栓学名叫什么?有没有具体的资料?学习……感谢……膜拜……ps:查过一下,漏水的那个部位好像叫做泄水口
1,秘3教材中P42中水塔最低水位计算是否有问题? 如果教材中答案正确,按照水泵和水塔分别计算后节点3就有2个不同的水压了,这样违背水力学规律,理解是否正确? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要满足整个直接供水范围内的管网的控制点?若不是,P25页中图1-15控制点怎样理解?
水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:
我是一名小白,我家准备新装,我想把水泵安装在二楼上,三楼以上用水泵和水塔回流用水。在这请教各位大大,我这样安装水泵,止回阀可以吗? 水泵的压力能打满水塔吗?水泵停止的时候止回阀能不能堵住水塔回流的压力?下面是水泵参数:水泵压力大概在3公斤
在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)中,动水压力的定义是“消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压”。根据流体力学中学的伯努利方程:P为静压力,第二项是动压力,P0是总压力,动压力应该是总压力与静压力之差才对。为什么规范中的定义刚好相反?
农村水塔是提供全村饮用水的,但是水塔水箱的水不知道什么时候是满的,什么时候该继续加水,在这种情况下可以选择液位控制器,将传感器投入水池,控制箱放在控制室连接水泵启停柜,或者直接连接水泵,当液位低于指定位置时,信号直接传输到控制水的控制箱,控制箱将气泵信号传递给水泵,水泵启动给水箱加水,水加满到指定位置,传感器将信号传递到控制箱,控制箱给水泵提供停止信号,水泵停止抽水,实现自动供水功能。
乌梁素海--兴顺西镇水塔工程山顶蓄水池1565m--1580m,提水线路95km,扬程560m,沿自然河道朝艾不盖河下游补水,也能沿交通线修建管渠向白云矿区供水。区域强降雨时有发生,山顶湖盆地形水泡子众多,修筑500m长控水闸即可形成大型水库,设计正常蓄水位1575m,水深10m,可向周边区域安全供水。
各位大哥大姐师傅们好 我单位采用楼顶高位水箱供水。出水管采用DN100的渡锌管,因为本单位办公楼才6层,可跨度有300多米。所以出水管的横跨度有300米。这样在我单位所在的6层与水箱的落差在4米左右,由于横跨度又大,本单位所有的卫生间的给水点的水压严重不够。连便便都冲不掉。公共WC没关系拉。可领导的WC不能没关系啊,那关系大着呢。所以领导决定给管网加压。想加个泵。由于水箱还供消防管网所以不可能动水泵房水泵的注意。想在高位水箱旁加个泵。电源不是问题。在一万RMB内如何设计施工最合理。 求助大家了 能有图纸最好 没的话文字说明也行 小弟感激不尽 本单位卫生间就5个 2 个公共WC 3个局长的 给水点不高于30个 管网设计和安装都没问题
1.我所知道的,有冰机与水塔对应的关系,即一台冰机关了,也相应关一台水塔的风扇,省电嘛’2.我知道在冬季其实风扇可以不开的,温度足够低,但是究竟在什么情况下,风扇可以不开呢?如何去算这个值?
各位兄弟姐妹,有个问题我想咨询一下。一个32m高的水塔,滑模工艺,混凝土结构,用什么方式检测其混凝土强度比较可行?比较棘手。回弹30%的误差偏大,超声高空不好操作且受加密钢筋影响较大,拔出的话弧形面不好测有误差,钻芯原则上太复杂(考虑到取芯影响结构和芯样处理的复杂性)。谢谢!
我家是两层的民用住宅,但是水压特别低,这个龙头开了,再开另外一个龙头水是一滴一滴出来的,像这样的话,有没有什么简便的方法增加水压的。
我今年做了个余热回收利用的采暖工程,给大约20万平米建筑采暖。由于地势的原因,系统静压高达79米水柱,采用闭式,回水管上设加压泵系统,经过计算水泵杨程约75米,在距离最高点30米处设置补水定压装置。11月5号,开始运行调试,起始时,泵进口压力还是大约0.6MPa,可是运行起来回水压力就越来越低了,现在稳定在0.12~0.15MPa出口压力大概为0.75MPa,水温目前还基本满足要求,采暖用户的末端出现不热现象,恳求各位高手帮我一起分析下原因?这个工程算是比较大的工程,我可真怕出现问题啊