公司的生产工艺水,要求压力恒定,有没有什么设备可以监控水压的啊??要可以存储事件记录的。
我问过这里的人,说是10米水柱,可是基本上七层的住宅都是由市政直接供水的,所以我觉得应该不止10米,是这样吗?还有就是想问下每户都是单独一根水管供水的,这样的供水方式有什么叫法吗?我记得以前老师说过这种方式好像不太好,是这样吗?
想请教一下各位大神:“卫生器具的适宜水压为0.20~0.30MPa”这个条文是出自哪一个规范,其中的水压指的是供水静压还是供水动压。
原来给排水规范里的用水点处的供水压力宜大于0.2MPA的做减压,现在节用规范都改为应了,那是不是应该以节水规范为准呢。还有个问题是,怎么计算用水点的供水压力
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 编辑 我所在的小区有一个消防栓平时不漏水,不过每当市政停水或给水不正常(水压小)就漏水,咨询过工程师,他们说这种消防栓设计就是这样子,但是不知道专业名称叫什么,请问一下专家们,这种消防栓学名叫什么?有没有具体的资料?学习……感谢……膜拜……ps:查过一下,漏水的那个部位好像叫做泄水口
1,秘3教材中P42中水塔最低水位计算是否有问题? 如果教材中答案正确,按照水泵和水塔分别计算后节点3就有2个不同的水压了,这样违背水力学规律,理解是否正确? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要满足整个直接供水范围内的管网的控制点?若不是,P25页中图1-15控制点怎样理解?
水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:
在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)中,动水压力的定义是“消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压”。根据流体力学中学的伯努利方程:P为静压力,第二项是动压力,P0是总压力,动压力应该是总压力与静压力之差才对。为什么规范中的定义刚好相反?
问问弱弱的问题哈: 大家都知道冷却水塔上都配有两个水泵,其中一个是备用的。想问一下如果两个水泵同时打开,会有什么不良的影响吗? 公司的水塔是250的,两个泵都是55KW的。其实我们的热负荷很小很小。 这几天天太冷了。水塔周边结冰,冰多了就掉进水盆里,被水泵吸进,停在过滤网处,慢慢积多了,水泵出水压力很低,很多设备因此而不能用,为了提高出水压力,领导要求把两个泵都打开。我说不行啊。一个是备用泵,两个不能同时开,容易烧电机。领导不理解,说留着一个泵干什么。 大家说说有什么不良后果啊???
某厂区,抽取地下水到水塔,然后由水塔供水给整个厂区生产生活使用。在市政上,水塔的调节容积可按最高日用水量的2.5%-6%来计算。但在一个厂区里,我想是不是按照高位水箱的要求来设置,就是最高时用水量的50%来设置呢?麻烦高手指教一下了,谢谢。
我是一名小白,我家准备新装,我想把水泵安装在二楼上,三楼以上用水泵和水塔回流用水。在这请教各位大大,我这样安装水泵,止回阀可以吗? 水泵的压力能打满水塔吗?水泵停止的时候止回阀能不能堵住水塔回流的压力?下面是水泵参数:水泵压力大概在3公斤
农村水塔是提供全村饮用水的,但是水塔水箱的水不知道什么时候是满的,什么时候该继续加水,在这种情况下可以选择液位控制器,将传感器投入水池,控制箱放在控制室连接水泵启停柜,或者直接连接水泵,当液位低于指定位置时,信号直接传输到控制水的控制箱,控制箱将气泵信号传递给水泵,水泵启动给水箱加水,水加满到指定位置,传感器将信号传递到控制箱,控制箱给水泵提供停止信号,水泵停止抽水,实现自动供水功能。
乌梁素海--兴顺西镇水塔工程山顶蓄水池1565m--1580m,提水线路95km,扬程560m,沿自然河道朝艾不盖河下游补水,也能沿交通线修建管渠向白云矿区供水。区域强降雨时有发生,山顶湖盆地形水泡子众多,修筑500m长控水闸即可形成大型水库,设计正常蓄水位1575m,水深10m,可向周边区域安全供水。
有11层电梯公寓,有两单元,每单元每层两户,五层以上由屋顶水箱(6立方米)供水。每个单元有一水箱,水箱出水为DN50,向下分为两根DN40立管供水,每根连接6户人家。水箱底标高40。00,水位标高41。00,11层住户接入处支管标高为32。50。两单元水箱间有一连通管。水箱出水管有闸阀(全开)无止回阀。多个顶层住户反映水压小,有时连热水器都打不开。能否指点迷津,多谢!
请教各位怎么理解高规中所讲的消火栓最大静水压,是指高位水箱产生的静水压还是加压泵停泵时产生的静水压,因为不同的理解会产生分区与不分区完全不同的结果。谢谢
请教各位高手: 在住宅以及公共建筑给水设计中,用户水表前 压力5米水能否足够?我在一份图纸上看到在某一层设有 减压阀,其出口压力为5米水,结合其安装高度及水表损失, 其水表后也就是5米左右压力.。 而在手册上有这么一句话:入户管或公共建筑的配水横管 的水表进口短压力一般不小于10米水。到底多少合适??
《技措》及《建规》对给水竖向分区有这样的规定:“各分区最低为色花农工器具配水点的静水压不宜大于xxMPa....”。假如用变频泵供水,这个静水压如何计算,是几何高差?还是变频泵的工作压力?
我今年做了个余热回收利用的采暖工程,给大约20万平米建筑采暖。由于地势的原因,系统静压高达79米水柱,采用闭式,回水管上设加压泵系统,经过计算水泵杨程约75米,在距离最高点30米处设置补水定压装置。11月5号,开始运行调试,起始时,泵进口压力还是大约0.6MPa,可是运行起来回水压力就越来越低了,现在稳定在0.12~0.15MPa出口压力大概为0.75MPa,水温目前还基本满足要求,采暖用户的末端出现不热现象,恳求各位高手帮我一起分析下原因?这个工程算是比较大的工程,我可真怕出现问题啊