首页 课程 资料 论坛
  • 水塔水位控制的模拟实验

    水塔水位控制的模拟实验

    本文通过实验证明了用PLC构成水塔水位自动控制系统的方法。 一、 实验目的 用PLC构成水塔水位自动控制系统。

  • 水塔水位压力自控系统构思图

    水塔水位压力自控系统构思图

    本人是建筑专业的,在单位兼管自来水,对水塔水位控制有个想法(如下图),对电气不太懂,只是很感兴趣,不知能否行得通,请各位专业人士指点。

  • 寻水位控制器或液位显示器图集

    哪位大侠有消防水池、高位消防水箱的 水位控制器或液位显示装置的图集吗?能否传给我一份,我看过11D703-1 水箱及水池水位自动控制和11D703-2液位测量装置安装图集,这些图集仅仅有传感器和变送器及其接线图,都没有显示装置,请问显示装有图集吗?

  • 水池水位显示设备调试接线规范

    消防水池液位计系统装置规范 根据较新消防验收规范:GB50974-2013*4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:消防水池应设置就地水位显示装置, 并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有较高和较低报警水位;根据《消防给水及消火栓系统技 术规范》GB50974标准,《城市消防远程监控系统》G26875-2011标准,《固定消防给水及消防栓设备*3部分: 消防增压稳压给水设备》GB27898.3-2011标准:消防高位水箱和消防水池水位必须在消防室显示其水位实时状态。 及时检测水位的变化,检测水位*高水位,*低水位的报警,将水位*高,*低水位报警信号转变为开关信号,由模块接入消防报警控制器, 再传输至城市消防联网控制中心,WH311消防水箱水位监视仪,WH311高位水箱和消防水池水位是由WH311投入式水位传感仪,水位显示仪等组成, 在消防控室内显示高位水箱和消防水池的实时水位,*高*低报警水位及时报警,便于消防监管人员管理。<

  • 高位消防水箱水位显示装置

    本帖最后由 墨言君心 于 2017-6-9 11:07 编辑 根据规范要求:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;审图要求高位消防水箱水位应在消防控制中心设置显示装置。我们图纸上表达的话就是液位控制阀+水位计。请教各位大神,你们都是怎么设计这种 显示装置的呢?有相关的图集可以参考吗?

  • 两格或两座消防水池现场水位显示需要几个

    如标题,大于500或1000m?的消防水池,需要设置成两格或两座消防水池,但是现场液位显示需要分别设置么?同样,设置在消控室的液位报警装置也要分别设置么?该液位报警装置是否需要备用电源?

  • 消防水池(水箱)水位显示装置调试

    消防水池(水箱)应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。

  • 消防水池,消防水箱的水位显示的问题

    规范规定了,消防水池及消防水箱的水位应该在消防控制室(盘)有所反映,我问了我们院弱电工程师,说消防报警盘只能高低液位报警,不能连续指示液位,不知道大家在做的时候,你们的消防水箱及消防水池的液位是怎么考虑的,只是就地指示嘛?欢迎大家提出自己的宝贵意见。

  • 显示消防水箱水位的装置接线规范

    消防水池液位计系统装置规范根据较新消防验收规范:GB50974-2013*4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有较高和较低报警水位;根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974标准,《城市消防远程监控系统》G26875-2011标准,《固定消防给水及消防栓设备*3部分:消防增压稳压给水设备》GB27898.3-2011标准:消防高位水箱和消防水池水位必须在消防室显示其水位实时状态。及时检测水位的变化,检测水位*高水位,*低水位的报警,将水位*高,*低水位报警信号转变为开关信号,由模块接入消防报警控制器,再传输至城市消防联网控制中心,WH311消防水箱水位监视仪,WH311高位水箱和消防水池水位是由WH311投入式水位传感仪,水位显示仪等组成,在消防控室内显示高位水箱和消防水池的实时水位,*高*低报警水位及时报警,便于消防监管人员管理。   技术参数: 名称:消防专用液位显示装置 WHSE

  • microstation的中文显示

    请问哪位使用microstation 绘图软件?我的中文无法显示,全是****。说是\Program Files\Bentley\Workspace\System\symb中的font.rsc,这个文件不对。哪位可以上传一个你们的,可以显示中文的版本的这个文件?十分感谢!!!

  • 消防水箱需要设置高低水位显示装置吗?

    如题,《消火栓规范》GB50974-2014 4.3.9.2强条:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水位的装置,同时应由最高和最低报警水位。 条文说明:消防水池设置各种水位的目的是保证消防水池不因放空或各种因素漏水而造成有效灭火水源不足的技术措施。 我想问既然怕消防水池没水灭不了火而设置水位装置,难道不怕消防水箱没水灭不了火吗? 难道就因为消防水箱容量没消防水池大,灭火主要还是靠消防水池,所以才不设置水位装置吗?

  • 消防控制器如何显示消防水池及消防水箱水位

    审图的说消防控制器应显示消防水池及消防水箱水位,但我见到消防图纸好像都没有反应这个问题,水位信号是否象探测器一样接入消防控制器?请指点

  • 消防水池5个水位标高和水位就地显示装置

    消防水池5个水位标高和水位就地显示装置

    图1,你们是怎么确定各个水位的?图1正确吗?图中并没有标识出各个水位的差值是多少。感觉最低水位监视水位不对啊。应该比消防水箱最低水位要高一点才安全吧?下面两个为水位显示装置,大家怎么选啊。。

  • 关于消防水池、消防水箱水位显示的问题请教

    自动喷水灭火系统设计规范:11. 0. 5 消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。消防水池及水箱水位是否在控制室显示呢?还是说显示其是否正常的状态(高低液位报警)?

  • PowerPoint:为什么显示效果不一样?

    当我们把做好的演示文稿拷贝到其他机器上时,发现里面的文本效果显示不一样了,这是怎么回事呢? 这是因为在你的演示文稿中使用的一些特殊字体,比如“方正琥珀繁体”,而在其他机器中没有安装这些字体,演示文稿就不能正确显示。 要解决此问题,可以将这些字体嵌入或保存到演示文稿中。实现方法为:单击“文件”菜单中的“另存为”命令,选中“嵌入 TrueType 字体”复选框,再单击“保存”按钮即可。 这样就可以嵌入任何 Windows 提供的 TrueType 字体。如果其他 TrueType 字体没有任何授权限制,也可以嵌入它们。如果不能嵌入字体,例如该字体并未标为可编辑或可安装,会出现警告信息。注意:保存嵌入字体会增加演示文稿的文件大小。

  • 关于谐波显示的问题(加急)

    各位大师你们好,请问各地电力局对于谐波治理有什么要求, 说说我们这里,现在我们电力局在有两种方案一种在电容柜中装了一台谐波显示表就可以了(补偿器带谐波显示的不行和电力局沟通方案否定了),对治理不于干涉,一种装在计量室(以美变为例子,400KVA美变中我的计量室宽度为700宽高度为500,其中装设3块电度表,每块表按200考虑,就只要100了,其中考虑到中间间隙,就没有位置装设谐波表了,)在不考虑增宽计量室的情况下,怎么能实现计量室装设谐波表的实际问题,另外这块谐波表(只需要显示谐波),在哪里能买到,如果各位知道,能告诉我。 也许在美变这个问题上,有矛盾,根本没有距离了,还要装设谐波表,不可能实现,但也许有高人能想出办法来的:

  • 河南的怎么不能显示分数?

    河南的怎么不能显示分数?

    河南的怎么不能显示分数?只有这么一句话:你参加2010年度一级注册结构工程师资格考试,已经全部通过考试 。这样算通过了吗?

  • 为何三维预览窗仍旧显示

    我在平面上关闭了图层进行三维预览,轴线墙等都隐藏了,平面时的窗也隐藏了,但是进入三维预览后,窗仍旧显示,但是墙和轴线等均没有了。这是为什么啊?

  • 如何让标注管径显示为细线

    如何让标注管径显示为细线

    比如说喷淋自动管径,标出来的字体很粗,怎么才能让标注显示为细线?试了很多方法都不好使,哪位知道怎么解决,多谢

点击加载更多

水塔水位显示

水塔水位显示专题,为您提供水塔水位显示相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水塔水位显示 相关的专业交流讨论,更多水塔水位显示相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

水塔制造商

水塔过滤