如题,厂区周围没有市政管道,采用深水井+水塔联合供水,现在有点糊涂了,这样的供水水塔容量怎样确定?如果按消防水池,应该储存火灾延续时间内的消防用水量;如果按高位水箱,储存10min的消防水量即可。水塔的高度是否应该满足最不利点压力要求确定?
我正在作一工程,甲方要求水泵水箱联合供水,在顶层之上设置高位水箱。问题是现在的给排水规范上要求的卫生器具都有最小的工作压力,水箱又不可能架设设的很高,最不利的洗脸盆处的水头只有3米,规范要求是5米,下一层处的蹲便有7米的水头,也不符合规范。加一套增压稳压设备吧,又不经济;凑合着用吧,又不知道能不能行?请各位前辈给指条明路!!谢了!!
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
某厂房在3楼地面设高位水箱,满足不了3楼消火栓的静水压力。如果设增压稳压设备了,那就作常高压给水系统,是不是就不用设水箱了。
我是辽宁省阜新市的, 我们这里的建筑物设置消防水箱的要求很不明确, 有的六层都没设, 而有的二层. 我们图纸上没设的, 可图纸到消防队后, 他们却要求我门设置水箱, 消防部门没有明确的规定, 弄的我们设计人员没有办法, 如果稳妥的话都设, 可200多平米的建筑物.我们设置消火栓,建设单位无法理解我们, 不设吧, 还怕消防队让我们重画, 唉!真的好难的, 请教各位能否告诉我你们那里的高位水箱都是怎么要求的?谢谢!
《建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;《建规》8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。不理解,这个高位水箱到底起到什么作用,如果是稳压,平时靠气压罐和稳压泵即能完成,如果作用是满足前10分钟的消防用水量,根据8.6.9条水泵是30秒内启动,
原有高层,采用高位水箱给水。现要改造,换成不锈钢高位水箱还是取消高位水箱换成变频泵供水,拿不定主意。请教各位,拿个主意。(另该大楼原给水管为镀锌钢管,十多年了,这次要换成PPR的,原供水泵为多级泵,也十多年了,运行状况尚可,可换可不换。)
如题, 想用高位水箱给换热站冷水侧补水,循环泵扬程为27米,还有加补水泵么?高位水箱的水能补进去么?意思是压力够么?另外高位水箱和自动补水成套设备的优缺点?那个更好? 请大侠指点下~
各位大虾,小弟在设计中碰到此问题,请指教。以送分致谢!某校区,一图书管为高层建筑,设有高位水箱和专用消防水池及泵房。现图书馆周边新建教学楼等多层建筑,我考虑新建建筑消防水量及水压君没有图书馆高,故准备将图书馆室外消防环网引向教学楼。教学楼与图书管共用高位水箱及消防水池加压设施。如此做法可节省教学楼高位水箱及加压储水设施。请教如此做法是否可行?具体技术措施有何特殊要求?审查能否通过?
我这里有一个4层的办公楼采暖设计,总高13.2m.属于厂区内的最高建筑.采暖系统热源来自厂区内锅炉房,锅炉容量为4吨,系统压力2公斤.现在是否要重新设置系统定压点?所要设置的高位水箱的安装高度应该怎样确定呢?请大家帮帮我,谢谢:>
一全部为六层住宅小区,一、二层网点设消火栓,地下车库有喷淋及消火栓。消防用水量:室内消火栓10 l/s室外消火栓15 l/s自动喷淋30 l/s。因设计失误,现无法设置消防高位水箱,有何补救措施?请高手指点!
高规和建规中规定了小区和厂区同一时间着火次数.如果是一次的话,那么在最高的建筑上设置高位水箱,其他建筑共用这一个.那么是否多设置几个更好呢?个数有没有具体要求?谢谢
1.我所知道的,有冰机与水塔对应的关系,即一台冰机关了,也相应关一台水塔的风扇,省电嘛’2.我知道在冬季其实风扇可以不开的,温度足够低,但是究竟在什么情况下,风扇可以不开呢?如何去算这个值?
各位兄弟姐妹,有个问题我想咨询一下。一个32m高的水塔,滑模工艺,混凝土结构,用什么方式检测其混凝土强度比较可行?比较棘手。回弹30%的误差偏大,超声高空不好操作且受加密钢筋影响较大,拔出的话弧形面不好测有误差,钻芯原则上太复杂(考虑到取芯影响结构和芯样处理的复杂性)。谢谢!
设计老师让做两个方案,一个设对置水塔,一个不设水塔,然后进行经济比较,确定出更为合理的一个。现在有个问题,就是不知道水塔的经济参数从哪里找,那位高人给点提示阿~~~~~感激不尽
今天老总问了我一个问题,在设置高位水箱的时候为什么必须设一个重力自流管,我们老大说是起旁通作用,我没想明白是怎么旁通的,假如说是火灾初期有泵和定压灌定压,流量和压力可以保障,一段时间后主泵启动,主泵提供压力和水量,也用不到这个重力自流管啊,还有这个自流管内的水完全可能比系统内的水压低,水很难流出来,请问那位知道这个问题的答案,告诉我一下,谢谢!!!
关于高位水箱,规范规定高位水箱应满足最不利消火栓有7m的静水压力,在实际中很难单靠水箱自身来满足,需要有增压稳压设备,但如果设增压稳压设备可设在消防水池处,就可以不设高位水箱了,只是要提供的扬程增大了,可以省下高位水箱,为什么实际中很少这么设?设高位水箱和不设高位水箱有什么区别?是不是不设时压力罐的容积要增大?
高位消防水箱选用时有没有可用的图集?画的时候在平面图上需要画哪些东西?系统图上溢流管等管子的相对高度如何定?地下的支墩是我们来定还是交给结构去做?
接手了一个33层的住宅,第三层设置转换层,现在出现了一个问题,用地震力与地震层间位移比计算的时候,转换层与上层的刚度比值刚好满足70%,剪弯刚度算法γe只有81%,当我想提高γe的比值时,转换层与上层的刚度比值又小于70%,整个建筑就超限了(平面不规则,扭转不规则>1.2%),不想超限审查,请教高手,该从那个思路去调整??可以令到转换层与上层的刚度比值刚好满足70%,γe又接近1,谢谢
问问弱弱的问题哈: 大家都知道冷却水塔上都配有两个水泵,其中一个是备用的。想问一下如果两个水泵同时打开,会有什么不良的影响吗? 公司的水塔是250的,两个泵都是55KW的。其实我们的热负荷很小很小。 这几天天太冷了。水塔周边结冰,冰多了就掉进水盆里,被水泵吸进,停在过滤网处,慢慢积多了,水泵出水压力很低,很多设备因此而不能用,为了提高出水压力,领导要求把两个泵都打开。我说不行啊。一个是备用泵,两个不能同时开,容易烧电机。领导不理解,说留着一个泵干什么。 大家说说有什么不良后果啊???