本帖最后由 如梦无痕…… 于 2015-1-21 17:43 编辑 当结构这样布置 算出来的周期结果是振型号 周 期 转 角
结构外行看建筑-长见识了
大神们看看如何加固这个房子
在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
一、基础和柱子的砼等级不相同时,应该如何处理?施工缝留设在基础顶面吗?二、非框架粮两端是否也要箍筋加密?三、在设计大面积的会议室或者是超市时,当初步设计阶段,由于建筑还没有定好墙的位置, 那么我们结构是如何做,才能尽可能减少重复的工作的,也就是荷栽该如何处理,墙的荷 栽如何折算加到板上滴?四、PKPM中,板下无梁时候,如何输入线荷栽?L型的剪力墙底层力算出来以后,由于L型的剪力 墙的计算结果是分开显示的,怎么样根据这些结果布置桩 的?请高手解答,谢谢!
仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
原有结构如图所示,而且已经施工完毕。现在要将原来的构型变为红线所示,也就是说以前原结构上所有的荷载要加在现在的红色梁上,而原来的钢梁也承受传来的荷载。大家认为怎么做合适呢?
本人现在在做一框剪结构的商业,现在总是有几道墙的抗剪就是调不过,难道只能加大墙厚吗?还有别的好办法吗?还有就是连梁有很多超筋的,都是抗剪超,怎么办?希望有高手指点一下。谢谢
你有没有想过,一艘航行在惊涛骇浪中的万吨巨轮,船体钢板之间靠什么牢牢连接在一起?舱口、舱门、舱壁的接缝处又是如何做到滴水不漏的? 答案可能让你意想不到——是一颗颗不起眼的螺栓、焊钉和垫圈。 它们个头不大,却承担着整艘船的生命线。今天我们就来聊聊,船舶船体结构中的紧固件,到底有多重要。 一、船体结构:万吨巨轮的“骨骼系统” 船舶的船体结构,可以理解为一副巨大的“骨骼系统”——由外板、甲板板、舱壁板以及用型钢纵横交叉做成的骨架组成。钢板、肋骨、桁架这些构件之间的连接处,就像人体的关节一样,需要承受海浪的持续冲击、船体的巨大自重以及货物的压力。 而把这些“骨骼”牢牢固定在一起的,正是紧固件。 尤其是在舱口、舱门、舱壁这些关键接缝部位,紧固件不仅要保证结构强度,还要做到密封防渗水。一旦出现问题,后果不堪设想。 二、海洋环境有多“狠”?三个致命挑战 船在海里跑,环境到底有多恶劣?
本人用3D3S做一个网架,是带柱子一起算的,这样的话整体模型属于框架体系,可是在V11版本里可以在结构与体系中选择框架体系来算,可是V12版本无此选项,而直接计算是错误的,该怎么办?
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
我很想了解,如果混凝土结构不加钢筋,而是用其它方式,如何建造有一定抗震性能的建筑(比如7度区)。目前我所了解的是纤维混凝土有这个可能性。望结构及材料有研究的高人能提高见。
指标名称 规范限值 规范依据及备注 地上一层侧移刚度与地下一层比值
结构大样集锦~~~~~~~~~全
剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋(你是怎么配的?) 2013.12.11 | 假设此楼层为构造边缘构件,剪力墙厚度为200, 剪力墙
相信有很多新手可能跟我一样很长一段时间搞不清楚什么时候考虑双向地震,什么时候考虑偶然偏心,近来我查阅资料和请教前辈,得出一些结论,若有不当,还请论坛高手指出。抗规5.5.1.3规定,对于质量和刚度明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响,关于什么算是质量和刚度明显不对称,全国民用建筑工程技术措施2009混凝土结构(2012年版)第2.3.2规定,对于质量和刚度分布明显不对称、不均匀的结构,及不考虑偶然偏心影响时位移比大于等于1.3时,应补充计算双向地震作用下的扭转影响,但双向水平地震和偶然偏心不需要同时组合。如果考虑了双向地震,计算承载力时应取考虑双向地震和考虑偶然偏心二者较大值。验算最大位移角限制的时候不需要考虑偶然偏心。
本帖最后由 81号先生 于 2014-1-13 17:20 编辑 http://www.co188.com/topics/2013 ... 346&usertype=1#sign我就是81号先生,支持咱们版块的,多多支持支持投票回复,就有奖励!!!!
PKPM计算输出结果中有一项是刚心、质心坐标,我想请问一下是根据什么公式计算出来的?规范中并没有计算刚心、质心的公式啊?
PKPM里到处柱和剪力墙的竖向力有两种:一是JCCAD里的恒加活,二是平面导荷里的1.0*+1.0*活。原理:JCCAD里是根据考虑地震作用后输出的恒加活标准值,而平面导荷里,是根据受荷面积计算出来的。正常情况下(同是框架或剪力墙)是JCCAD里面的荷载大,因为需要考虑地震作用,补桩直接按JCCAD里面的标准值。但是框剪结构略有不同,JCCAD里面由于剪力墙的刚度大,分担的荷载大,框架柱小,而平面导荷里面是根据受荷面积分配的,它是框架柱轴力大,剪力墙受力比较小,有时两者相差近30%。这就产生疑问了,布桩荷载如何取?如果发生地震了,按JCCAD里面的布没问题,剪力墙刚度大承受的力大,但是我们正常使用时剪力墙的荷载会有一部分转移到框架柱上的,这时如果按JCCAD里标准值布,框架柱的承载力可能就不满足要求了。不知各位前面是否遇到过此类问题,还望不吝赐教,大家共同进步。
本帖最后由 cjq1092452995 于 2014-6-30 22:37 编辑 这样的图片或者这样的结构