抗规第3.4.3条,对平面不规则而竖向规则的建筑结构,应采用空间结构计算模型。请问,这个空间结构计算模型,是指考虑双向水平地震作用吗?是否包括单向水平地震作用?第二个问题:弹性水平位移是怎么求出的?是不是假定板为弹性板?
请教各位前辈在《抗规》3.4.4条中提到不贵建筑应采用空间结构计算模型,那么就有以下疑问:1我们用的SATWE不就是空间计算计算模型吗?2如果是那么这句话是否针对的像PK软件那样选取一批框架的平面计算模型不可用呢?
这款软件非常好用,是龚博士编写的,刘教授做了审阅,我一直在用,VB编写的,很佩服龚博士啊。我也在自学VB
pkpm任意空间结构模型输入SpaS CAD介绍
本工程坡屋面雪荷载1.4,坡度15°,因为雪荷载是水平投影,如果按世界系布置活荷载是否大了?需要乘以cosα吗?另外这个工况里面风荷载34是指水平风荷载,78910是指屋面风荷载吗?第一次用,有熟悉这个模块的高手吗,请指点一下。
SpasCAD任意空间结构模型建模
空间结构计算机辅助设计
在规范、教科书、注册考试辅导书上,一般都讲述了砌体结构单层混合结构房屋在横向风荷载下纵墙的计算方法(取出计算单元,按照不同静力计算方案,比拟成不同类型的排架计算),问题是:1、在纵向风荷载作用下,如何计算?为何都不讲?2、在地震作用下,纵向水平地震主要是由纵墙来承担,横向水平地震作用主要是横墙来承担。而在横向风荷载下,即使是刚性方案,即横墙间距较小时,横墙平面内的刚度为何不利用?而只是让纵墙的计算单元(排架)来承担,横墙干什么去了?3、对于多层砌体房屋,在风荷载作用下,是否其计算方法与在水平地震作用时的计算方法相同?为何规范、教科书、注册考试辅导书上都不讲? 以上问题困扰本人许久,百思不得其解,吃饭不香,睡觉不稳,越想越糊涂,越学越悲观,请高手赐教,请大家指导,不甚感激!!!
导语在建筑工程设计中,结构计算是至关重要的环节。电算时代,很多工程师由于概念不清晰,工期紧张,或造成安全隐患,或造成严重浪费。因此,笔者根据将以目前市场上应用较为广泛的PKPM软件为依托,阐述结构计算模型参数的优化要点。
PMSAP在计算复杂空间结构时很方便,但无法出钢结构的图,如结构布置图、节点图或构件图,材料表,特别是节点,我都是采取按其计算的节点内力,另行计算,很不方便,请教高手,如何能简化出图
不知道有没有人需要
底框结构用那种计算模型更好?PKPM中用来计算底框结构的模型有(PM中的第8步与有限元法还有TAT三种计算方法)TAT我用得少,不是很了解PM8与有限元法用得多些,但就这两种方法我还有很多困惑之处?望大家指点!1.同一工程用PM8和有限元计算结果相差好大(有部分还是很接近的)?2.若梁上起柱(此柱在上部结构中起承重作用),此时PM8的计算结果太小(与手算结果比较) 有限元法偏大(与手算结果比较)?3.对于底层框架柱受力:PM8的结果,边柱偏小(相对于竖向导荷的结果),中柱偏大(相对于竖向导荷的结果);有限元法的结果相差不大(相对于竖向导荷的结果)以上的问题请大家指点!谢谢!
地下室结构计算书及模型
结构机理和计算模型的探讨
本书重点阐述了大跨空间结构的抗震理论与设计方法,涉及的主要结构形式包括网架、网壳、悬索等,分别沦述了这类结构体系的抗震分析理论、计算方法、结构抗震性能、抗震设汁和振动控制技术等。全书共4篇19章,第一篇主要阐述空间网格结构抗震分析理论与设计;第二篇主要阐述多维地震作用下结构随机响应分析理论与网壳结构响应规律;第三篇主要阐述几何非线性悬索结构抗震分析理论与设计;第四篇主要阐述大跨空间结构的振动控制。本书可供土木建筑专业从事空间结构研究、设计及施工的人员使用,也可作为高等院校土木工程专业高年级学生或研究生的教材或参考书。
这个是楼梯折板 这种情况 应该怎么处理呀
组合楼板确定是布置过的 为什么会这样?
如下图片所示,图1是结构模型,图2是模型对应的计算模型图形1——结构模型中梁200X500,柱子400X400,四个角是剪力墙200X500(1500),因此梁与柱子的型心偏心100,但是在图形2——计算模型中显示的梁是与柱子型心相连的疑问:软件在计算结构的过程中是考虑了梁柱的偏心计算还是没有考虑梁柱的偏心计算谢谢各位大师!
影响结构计算模型刚度的若干因素
2022年2月4日 立春 第24届冬奥会