市委副书记、市长韩正昨日主持召开市政府常务会议,审议并通过了《上海市建筑节能管理办法》。 会上,市政府法制办公室就《管理办法》的起草过程作了说明。据介绍,目前本市建筑能耗约占全市总能耗的四分之一左右,建筑节能已经成为全市节约能源工作的重要组成部分。 会议强调,降低建筑物使用能耗,将有助于提高能源利用效率,改善环境质量,促进经济和社会可持续发展,全社会应对此予以高度重视。各有关单位在新建、改建、扩建建筑物时,必须严格执行建筑节能强制性标准。 会议要求有关方面进一步细化标准和措施,使建筑节能技术得到普遍推广。 摘自网络
江苏省建筑节能管理办法
昨天市建设局来检查,说内业资料里没有建筑节能施工方案!今天特地在论坛、筑龙、百度和GOOGLE上找都没有找到,相关的施工方案。建筑节能好象是2005年国家建设部才提出来的一项方案,相对来说不是那么成熟。希望那位专业同仁,上传分享下,不胜感激啊!
建筑节能是一门综合性学科,它涉及到建筑、施工、采暖、通风、空调、照明、电器、建材、热工、能源、环境、检测、计算机应用等许多专业内容,是在许多学科边缘的交叉和结合后形成的,因此建筑节能技术也是一门综合性的技术,包含了多个领域。 建筑节能发展的重点领域为研究新型低能耗的围护结构(包括墙体、门窗、屋面)体系成套节能技术及产品;新型能源的开发和能源的综合利用,包括太阳能、地下能源开发利用和能源综合利用,室内环境控制成套节能技术的研究和设备开发;利用计算机模拟仿真技术分析制冷空调系统,对制冷空调系统进行智能控制,最大限度减低运行能源现有建筑的节能改造成套技术,特别是围护结构和采暖空调系统改造;建筑物室内温度和湿度控制技术和冷热量计量收费技术及产品。 建筑节能的关键技术:围护结构的热传递机理;节能指标体系优化方法以及建筑低能耗围护结构组合优化设计方法,冷热源的优化运行方式,包括制冷采暖系统运行工况优化调控,冷热负荷的预测技术,开发调节控制软件等;建筑室内温度控制和冷热量计量控制成套技术,包括适合中国国情的控制产品,冷热量计量装置的研制,计量收费系统的数学模型和软件,自动计量及收
福建省建筑节能工程施工文件管理规程。
建筑节能工程施工验收规范
民用建筑节能管理规定[2005]
发上来供同行学习参考
节能节能。。。
建筑节能工程施工监理要点
临时用电施工方案[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-3-11 16:23 编辑 ]
建筑节能专项施工方案范例
一:项目概况海滨假日雅居用地位于深圳市盐田区北山大道与平盐铁路交叉口西南角,总用地面积为4698.33㎡,计容积率总建筑面积为15,000㎡,其中住宅部分建筑面积13,888.49㎡,人防报警室建筑面积11.51㎡,商业部分建筑面积1,100㎡。海滨假日雅居地上部分总层数为19层,其中一为商业,二至十九层为住宅。二:节能的设计措施1、总体规划1)、良好的朝向 建筑主体大户型尽量接近为南北朝向布置,并尽量减少东西向开窗面积,有利于降低制冷能耗。
2个文件,如果觉得不错,就评点分吧,谢谢了。
建筑节能工程施工质量验收规范(GB50411-2007)(以下简称规范)颁布实施以来,建筑节能工程得到了长足发展,尤其是把建筑节能工程作为一个完整的分部工程纳入建筑工程质量验收体系,使涉及节能的设计、施工、验收和管理多个方面技术要求有法可依,形成从设计、施工到验收的闭合体系,并且在节能分部工程验收合格后才能进行单位工程竣工验收,这充分说明国家把建筑节能工程提到一个新的高度,但是节能工程质量验收规范在实施过程中也遇到了一些问题,影响建筑节能工程的健康发展,笔者结合近年来工作中遇到的问题来共同探讨。 1.建筑节能设计 一些建设单位对建筑节能重要性及节能发展趋势认识不足,没有站在建设资源节约型、环境友好型社会的高度认识节能工作,尤其是一些开发商,无视国家强制性标准,擅自更改已通过节能专项审查的节能设计,降低节能标准,为了应付监督机构按节能规范要求的检查,强令设计单位进行设计变更,有的设计单位碍于建设单位的设计费支付原因,随意进
1建筑节能外围保温隔热施工常见问题 目前,建筑物节能改造的主要方式是对围护结构采取相应的节能措施,以实现建筑节能的目标,但是,在我国的现有的建筑外围保温隔热处理施工技术的实施过程中,依然存在很多的问题,这些问题主要包括三个方面: 1.1材料选择以及施工技术的不合理 在建筑外围保温隔热处理施工中,材料选择和施工技术是两个非常重要的影响因素,直接关系到建筑物的节能效果。但是,在建筑外围保温隔热处理施工中,由于现有的施工技术的不完善、施工监督和管理不严格以及材料的选择不合理等因素的切实存在,即便是使用比较先进的保温隔热材料,也不能最大限度的发挥出材料的使用价值,比如说,在建筑外围保温隔热处理施工过程中,通常情况下,建筑外墙保温层多使用聚苯板保温,然而,这种保温材料属于易燃材料,危险系数相对较高[2]。
【福建】建筑节能工程施工文件管理(2009年版)
项目的施工管理人员需认真组织相关技术人员和施工骨干,对石材幕墙和玻璃幕墙的各质量要素进行讨论、研究。对各质量要素的控制,提出明确的要求,对于干挂火烧花岗岩石材幕墙,主要分内部质量和外观质量,内部质量主要是控制钢骨架的质量及不锈钢干挂件和干挂工艺质量,这是整个工程安全的保障。外观质量主要是石材的分格(长宽比例)、石材的色差、石材幕墙的平整度、石材幕墙的胶缝的平直度及宽度公差,这种外观质量是直接影响业主是否满意的主要因素。 针对本工程的特点采取了相应的措施,针对内部质量因素我们成立了以项目经理和技术负责人为头的质量小组,首先从原材料控制为切入点,为确保工程质量,应采用国标钢材。虽然价格比非标钢材高出很多,但我们心里踏实,对国家、对业主、对公司问心无愧。不锈钢挂件、市场非标件2.5元/个,真正的不锈钢挂件7.5元/个。 原材料质量有了保证,质量因素的第一关算是过了。在钢架的焊接过程中,施工管理人员组织工人严格按批准的设计图纸施工,重点控制好钢骨架与结构联接的结点质量,以及钢骨架横、竖龙骨之间的联接质量,本工程设计以10#槽钢为立柱,5#角钢为横梁,
工程选用建筑工程做法(L06J002)中的屋面7,第2条是35厚细石混凝土找平,但是居住建筑保温构造详图(节能65%)(L06J113)屋面保温做法(60、62、64)只给出30厚细石混凝土的热阻和导热系数,怎么能知道35厚的呢?
希望对从事施工的朋友有帮助啊 欢迎下载
建筑节能施工管理
建筑节能施工管理专题,为您提供建筑节能施工管理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑节能施工管理 相关的专业交流讨论,更多建筑节能施工管理相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题