一、公共建筑节能现状 夏夜时凉风习习,冬日里暖意融融,缕缕清新的空气拂过,似乎又间而飘过一丝清香。如诗的意境是你我都孜孜以求的;舒适、合理的使用空间;和谐、共融的办公氛围,也是我们都向往的,当处在这样的环境下,您是否会想这些是如何实现的呢? 当下,国家大力贯彻建设节约性社会的政策,建筑设计上提出了“节能、节水、节地、节材”的四节环保方针。这些为我们拥有一个好的工作环境、一个生态的节能办公场所做出了前瞻性考虑;也为我们能拥有文章开头描述的意境,为我们的节能建设迈出了可喜的一步。在我国建筑中,公共建筑总面积约占居住建筑总面积的1/4,单位建筑面积能耗却是居住建筑的10倍左右,其节能推行的力度和深度,在很大程度上决定着建筑节能整体目标的实现。截至2004年底,沈阳市累计建成节能建筑2619万平方米,其中节能住宅2509万平方米,节能公共建筑110万平方米,后者仅占总量的4.2%,且大部分是近年来一些大专院校和医疗机构新建的科教
06J908-2 公共建筑节能构造 夏热冬冷和夏热冬暖地区图集
河北图集 pdf[ 本帖最后由 langmaster 于 2010-11-25 12:37 编辑 ]
上海公共建筑节能设计标准
公共建筑节能设计标准_全文
公共建筑节能设计标准2005
公共建筑节能设计标准(宣贯)
辽宁公共建筑节能设计标准,供下载
2 术 语2.0.1 综合遮阳系数 overall shading coefficient考虑窗本身和窗口的建筑外遮阳装置综合遮阳效果的系数,其值为窗本身遮阳系数(SC)与窗口的建筑外遮阳系数(SD)的乘积。2.0.2 部分负荷制冷性能系数 part-load COPIPLV(integrated part load value)表示综合部分负荷值,全称为综合部分负荷制冷性能系数。它是制冷机在规定的额定工况下,由选定的几档部分负荷所对应的机组COP 值的一个加权平均值。它反映了实际运行时制冷机组的综合性能。NPLV(nonstandard part load value)表示非标准部分负荷值。它是制冷机在某一特定的非额定工况下的部分负荷值。2.0.3 光输出比 light output ratio表示灯具对光源发出的光通量的利用率,也称灯具效率。其数值等于灯具发出的光通量与光源发出的光通量之比。2.0.4 灯具的光束角 beam angl
新手报到,共享资料
知识点:节能50%
辽宁某市市政府建筑节能计算报告书
本程序根据《公共建筑节能设计标准》用excel编成的,非常实用,敬请下载使用,并反馈意见。
请教各位,《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005中第5.3.27条的表关于两管制热水管道的输送能效比ER,严寒地区:0.00577;寒冷地区和夏热冬冷地区:0.00433;夏热冬暖地区:0.00865;陆老新版本的《实用供热空调设计手册》的第2040页表26.8-10中也是寒冷地区和夏热冬冷地区:0.00433;但《2007全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇--暖通空调动力》的5.2.4中寒冷地区和夏热冬冷地区:0.00618;而《2009全国民用建筑工程设计技术措施--暖通空调动力》的5.7.9中寒冷地区和夏热冬冷地区也是:0.00618;现在我就不知道哪个是对的了,按照GB50189-2005中的寒冷地区和夏热冬冷地区的热水供回水温差10度,水泵效率70%时扬程只能是13米,根本难于达到,个人认为后两本的是对的,但理论上应该是《国家标准》为大。请问大家注意到这个问题了没有?
海南省公共建筑节能设计规范
现将山西省公共建筑设计节能标准PDF版,上传供大家收藏学习。(正文不含条文说明)
公共建筑节能设计标准 全文
湖南省公共建筑节能设计标准
公共建筑节能设计标准 .
河北省公共建筑节能设计规范1/14