钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
屋盖结构布置
本文转载来源: 结构札记(ID:StrucNotes) 如有侵权请联系删除 作者接到一个某游乐园假山的结构设计,根据包装设计单位提供的犀牛软件模型搭出钢结构主框架,在3D3S中设计计算主钢结构并完成绘图,后续对深化公司提供的深化图纸进行校对。现将该设计过程详细叙述如下。首先看到的概念图是这样的: (图片来源于网络)一列翻转腾空的过山车从两只头
钢结构公示牌 高5.4米 宽6米 全部用角钢制作
关于钢结构连接设计的一些问题一、钢结构焊接连接(焊缝)的设计问题 1、各级焊缝强度的设计值应按焊接接头系数确定: 钢结构焊缝强度的设计值应和锅炉压力容器等其它焊接结构一样引入焊接接头系数φ φ=焊缝强度设计值/母材强度设计值 现把GB150-1998《钢制压力容器》关于焊接接头系数的规定摘录如下: 焊接接头系数φ应根据受压元件的焊接接头型式及无损检测的长度比例确定。 双面焊对接接头和相当于双面焊的全焊透对接接头: 100%无损检测 φ=1.00 局部无损检测 φ=0.85 单面焊对接接头(沿焊缝根部全长有紧贴基本金属的垫板: 100%无损检测 φ=0.9 局部无损检测 φ=0.8 由以上规定可见,100%无损检测(探伤)的双面焊的对接接头焊缝其焊接接头系数φ才等于1,也就是说只有在这种情况下才可能是焊缝强度等于母材强度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二级焊缝强度的设计值不考虑探伤比例一律列为与母材等强度,我们认为是不妥的。此外,该表所列的三
在钢结构设计中,一般均是根据经验先估计梁柱截面,然后进行验算!现在多采用PKPM等软件进行.结果通过则出图.这就有一个问题,采用的截面一般均比实际需要的截面大的多,如何实现优化设计,使设计尽可能优化?欢迎大家讨论! 我个人的做法是先在SAP中采用自动选择截面进行设计,当全部截面通过后,人为归并后再在PKPM中验算!但这样的截面仍然偏大很多!而且在SAP中,地震何载和风何载需要人为计算后再输入,这也造成难度!
我设计的一工程,由于建筑要求,需将平台的框架梁与平台次梁均设计为弧形钢梁,平台上铺混凝土楼板,请教如何设计?问题是:1.设计时如何考虑扭矩的作用;2.如何考虑混凝土楼板的影响,规范上规定的铺有混凝土楼板的平台梁可以不用算整体稳定,应改是对应直梁,而对弧梁是否也有此规定可不计算整体稳定?3.是否可在弧梁的下翼缘设置隅撑构造来解决受扭问题?
刚刚用了mts试用版,不知怎的,老提示本软件不支持这种节点类型,让我很是苦恼,不知道有没有其它的节点设计软件比较好,3d3s有没有此功能,谢谢了
如何设计悬索结构的大门?如图,甲方看上带悬索结构的大门,用什么软件算,怎么设计?,哪位高手不吝赐教。门净宽40米,悬索底层高10米,整体高度在30米左右。[ 本帖最后由 terence 于 2010-11-13 12:09 编辑 ]
图纸简介: 该工程为某钢结构小区入口大门全套设计施工图,采用钢结构造型。图纸包括建筑和结构施工图,平面图,立面图,屋顶结构平面图,结构平面布置图,基础布置图。 投稿网友: qsc913 上传时间: 2014-06-09 <
钢结构工程技术人员在设计中要处理好六种关系,具体内容是什么? 钢结构工程技术人员在设计中要处理好材料与建筑的关系;建筑(艺术)与结构(力度)的关系;结构与施工的关系;梁式结构与屋盖空间结构的关系;科技人员的学术魅力与人格魅力(社会责任感)的关系;国外中标与国内配合深化设计的关系。空间结构的建造及其采用的技术往往反映了一个国家的建筑技术水平,建筑材料与建筑结构有着密切关系。 近年来,世界各国在大型建筑物中采用了一些规模宏大、形式新颖、技术先进的空间结构体系,充分体现了空间结构的优越性,集中反映了当今的世界潮流,像张拉整体结构、膜结构、开合结构、折叠结构、玻璃结构等就基本代表了当前世界空间结构发展的方向。这些类型的结构,在国外的很多大型工程中已经得到应用。
钢结构怎么选择窗户? 首先要选择型材,思忖到目前大少数房子的窗户面积较大(如封阳台)及高层建造较多,因为型材的壁厚应选择大于2.5毫米,内腔为三腔结构,存在开启的排水腔和隔离腔、加强腔,那样能力保证窗户运用几十年一成不变形。此外那样的型材不易变脸、不易老化。
设计基础的时候没留抗剪槽,领导直接让工地吧抗剪槽割断了,现在现场施工了。我发现有的柱底0.4倍的柱底轴力小于柱底剪力,怎么办? 没有抗剪键,会出事情? 是化工管廊的基础!!!!大神帮帮忙? 心慌呀!!!!
钢结构和土建-施工组织设计
本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:12 编辑 众所周知,在房屋建筑中,基础造价约占整个建筑物的30%左右,对于轻钢结构而言,最大优点就是重量轻,从而直接影响基础设计,与其它结构型式的基础相比,轻钢结构基础尺寸小,可以减少整个建筑物造价,另外对于地质条件较差地区,可优先考虑采用轻钢结构,这样容易满足地基承载力方面的要求。那么轻钢结构基础与砼结构基础有什么不同?轻钢结构基础是如何设计的?在轻钢结构基础设计时应注意哪些方面?本章针对这些问题进行探讨,而不涉及基础本身设计的有关内容。
我用PKPM钢结构的框架建的这个钢框架,遇到了两个问题:1、在梁柱连接的地方,软件给设了两个高强螺丝,我想修改螺丝的数量,怎样修改呢?2、这个梁在接近柱子的地方成了变截了,我不想要变截面,该怎样修改呢?请高手们指点一下。
图纸简介: 某厂区大跨度钢结构大门方案设计,仅供参考,包括平面立面,图纸内容详细,欢迎大家下 投稿网友: zhizunmoshen 上传时间: 2013-05-17
请教钢结构建筑师,如下3层钢结构住宅,设计合理吗.这种方式的钢结构住宅,与轻钢型钢结构住宅,造价相差多少%