首页 课程 资料 论坛
  • 钢结构节点怎样设计才能通过

    钢结构节点怎样设计才能通过

    钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的

  • 自己设计的钢结构公示牌

    钢结构公示牌 高5.4米 宽6米 全部用角钢制作

  • 如何设计一座钢结构假山?

    如何设计一座钢结构假山?

    本文转载来源: 结构札记(ID:StrucNotes) 如有侵权请联系删除 作者接到一个某游乐园假山的结构设计,根据包装设计单位提供的犀牛软件模型搭出钢结构主框架,在3D3S中设计计算主钢结构并完成绘图,后续对深化公司提供的深化图纸进行校对。现将该设计过程详细叙述如下。首先看到的概念图是这样的: (图片来源于网络)一列翻转腾空的过山车从两只头

  • 关于钢结构连接设计的一些问题

    关于钢结构连接设计的一些问题一、钢结构焊接连接(焊缝)的设计问题 1、各级焊缝强度的设计值应按焊接接头系数确定: 钢结构焊缝强度的设计值应和锅炉压力容器等其它焊接结构一样引入焊接接头系数φ φ=焊缝强度设计值/母材强度设计值 现把GB150-1998《钢制压力容器》关于焊接接头系数的规定摘录如下: 焊接接头系数φ应根据受压元件的焊接接头型式及无损检测的长度比例确定。 双面焊对接接头和相当于双面焊的全焊透对接接头: 100%无损检测 φ=1.00 局部无损检测 φ=0.85 单面焊对接接头(沿焊缝根部全长有紧贴基本金属的垫板: 100%无损检测 φ=0.9 局部无损检测 φ=0.8 由以上规定可见,100%无损检测(探伤)的双面焊的对接接头焊缝其焊接接头系数φ才等于1,也就是说只有在这种情况下才可能是焊缝强度等于母材强度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二级焊缝强度的设计值不考虑探伤比例一律列为与母材等强度,我们认为是不妥的。此外,该表所列的三

  • 如何实现钢结构优化设计

    在钢结构设计中,一般均是根据经验先估计梁柱截面,然后进行验算!现在多采用PKPM等软件进行.结果通过则出图.这就有一个问题,采用的截面一般均比实际需要的截面大的多,如何实现优化设计,使设计尽可能优化?欢迎大家讨论! 我个人的做法是先在SAP中采用自动选择截面进行设计,当全部截面通过后,人为归并后再在PKPM中验算!但这样的截面仍然偏大很多!而且在SAP中,地震何载和风何载需要人为计算后再输入,这也造成难度!

  • 关于钢结构节点设计软件

    刚刚用了mts试用版,不知怎的,老提示本软件不支持这种节点类型,让我很是苦恼,不知道有没有其它的节点设计软件比较好,3d3s有没有此功能,谢谢了

  • 请教如何设计钢结构弧梁

    我设计的一工程,由于建筑要求,需将平台的框架梁与平台次梁均设计为弧形钢梁,平台上铺混凝土楼板,请教如何设计?问题是:1.设计时如何考虑扭矩的作用;2.如何考虑混凝土楼板的影响,规范上规定的铺有混凝土楼板的平台梁可以不用算整体稳定,应改是对应直梁,而对弧梁是否也有此规定可不计算整体稳定?3.是否可在弧梁的下翼缘设置隅撑构造来解决受扭问题?

  • 如何设计悬索结构的大门?

    如何设计悬索结构的大门?如图,甲方看上带悬索结构的大门,用什么软件算,怎么设计?,哪位高手不吝赐教。门净宽40米,悬索底层高10米,整体高度在30米左右。[ 本帖最后由 terence 于 2010-11-13 12:09 编辑 ]

  • 某钢结构小区入口大门全套设计施工图

    图纸简介: 该工程为某钢结构小区入口大门全套设计施工图,采用钢结构造型。图纸包括建筑和结构施工图,平面图,立面图,屋顶结构平面图,结构平面布置图,基础布置图。 投稿网友: qsc913 上传时间: 2014-06-09 <

  • 钢结构车间和仓库的加固设计

    相对于其它结构形式而言,钢结构的加固比较简单,方法容易选择。近日完成的几个钢结构车间和仓库的结构加固设计比较典型,加固方法也较有代表性。 这几个钢结构工程存在的主要问题是,主刚架强度不足,支撑体系不完善等。加固设计主要采取了以下方法:1. 增大截面加固法。是最常用的加固方法,在实施时要考虑施工的可行性与方便性。2. 改变传力途经加固法。通过增设杆件,改变传力途经,是应用力学原理、间接加固的方法。合理采用,可以达到事半功倍的效果。3. 完善支撑体系。支撑体系保证结构的整体稳定性、保证传力途径、保证计算长度。这些支撑包括屋盖支撑、柱间支撑、隅撑等。4. 加强连接节点加固法。包括柱脚、梁柱接点等。参考文献:http://www.p623.com 。

  • 求助钢结构悬挑雨棚设计

    现有一钢结构厂房,框架结构,想要在5M高的地方加一雨棚,悬挑6M行吗?如果可以应该选用什么形式,怎样悬挑?谢谢!

  • 网架钢结构施工组织设计

    本工程呈椭圆形起拱,有跨度大、高度高、水平推力大、高空作业量大,交叉作业量多,交通不便利,工程量大(574t)、质量要求高、工期(80天)要求紧等特点。 采用Ⅰ、Ⅱ区地面组装,部分整体吊装和Ⅲ、Ⅳ区高空散装法相结合的施工方法。在Ⅰ区1段采用3台50t起重机将吊点通成两组吊装网架,在Ⅰ区2段采用2台50t起重机将网架提升,在Ⅱ区A段采用4台50t起重机将吊点通成两组吊装网架, 目 录 第一章 工程概况与特点 第二章 施工技术方案 第三章 施工进度 第四章 施工部署 第五章 质量保证 第六章 安全生产与文明施工

  • 钢结构课程设计的一些疑问

    1、在计算坡屋面恒荷载时,对于找平层,加气混凝土等自重值是按斜面平均分布的吗,计算时是不是应该化为水平投影值?例如:20mm后水泥砂浆找平层在坡度i=10度的坡屋面上,其自重是

  • 钢结构基础设计及构造要求

    本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:12 编辑 众所周知,在房屋建筑中,基础造价约占整个建筑物的30%左右,对于轻钢结构而言,最大优点就是重量轻,从而直接影响基础设计,与其它结构型式的基础相比,轻钢结构基础尺寸小,可以减少整个建筑物造价,另外对于地质条件较差地区,可优先考虑采用轻钢结构,这样容易满足地基承载力方面的要求。那么轻钢结构基础与砼结构基础有什么不同?轻钢结构基础是如何设计的?在轻钢结构基础设计时应注意哪些方面?本章针对这些问题进行探讨,而不涉及基础本身设计的有关内容。

  • PKPM钢结构节点设计疑问

    PKPM钢结构节点设计疑问

    我用PKPM钢结构的框架建的这个钢框架,遇到了两个问题:1、在梁柱连接的地方,软件给设了两个高强螺丝,我想修改螺丝的数量,怎样修改呢?2、这个梁在接近柱子的地方成了变截了,我不想要变截面,该怎样修改呢?请高手们指点一下。

  • 弧形钢结构屋面如何设计?

    一农贸市场一二两层为混凝土框架,顶为弧形顶,30米跨,搁置在混凝土柱上,请教下设计时要注意些什么?屋面对柱有推力,怎么处理!望赐教

  • 某厂区大跨度钢结构大门

    图纸简介: 某厂区大跨度钢结构大门方案设计,仅供参考,包括平面立面,图纸内容详细,欢迎大家下 投稿网友: zhizunmoshen 上传时间: 2013-05-17

点击加载更多

钢结构大门设计

钢结构大门设计专题,为您提供钢结构大门设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构大门设计 相关的专业交流讨论,更多钢结构大门设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

钢结构广告牌设计

钢结构施工设计