首页 课程 资料 论坛
  • 大体积混凝土浇筑施工方案1

    大体积混凝土浇筑施工方案1一、工程概况:本工程是一座商业建筑,地下一层,地上十四层,总建筑面积19676.02m2。结构形式为框剪结构,基础采用筏板基础。本工程地下室平时用作停车场,战时为乙级六类人防物资库。基础地下室部分按沉降缝分为2个作业分区,底板和外墙部分均采用C35防渗混凝土,抗渗等级为P8。本工程砼由白银汇荣商品混凝土有限责任公司提供,根据设计要求设计配合比。并严格按配合比生产混凝土。混凝土搅拌时间应符合规范的规定。砼浇筑按区段进行划分,共分2个区 ,每一区段架设两条输送管,同时浇筑。二、基础筏板砼设计要求:1.设计措施 (1)精心设计混凝土配合比。在保证混凝土具有良好工作性的情况下,应尽可能降低混凝土的单位用水量,采用“三低(低砂率、低坍落度、低水胶比)二掺(掺高效减水剂和高性能引气剂)一高(高粉煤灰掺量)”的设计准则,生产出“高强、高韧、中弹、低热和高抗拉值”的抗裂混凝土。 (2)增配构造筋,提高抗裂性能。这里应采用小直径、小间距的配筋方式,全截面的配筋率应为0.3%~0.5%。 (3)避免结构突

  • 大体积混凝土浇注施工方案

    混凝土工程施工方案 施工特点:混凝土施工具有结构厚、体形大、钢筋密、混凝土数量多。工程条件复杂和施工技术要求高。混凝土的截面尺寸较大,在混凝土硬化期间水泥水化过程中温度增高,使混凝土内外温差过大,内外温差产生的温度应力大于混凝土的抗拉

  • 寻找大体积混凝土施工方案

    本人急需大体积混凝土施工方案详细内容,要求其中有温差控制计算内容及测温方案和测温点布置图

  • 某工程大体积混凝土施工方案

    建筑物包括两栋分别为8层及15层的高层办公楼、中庭、报告厅及地下室,工程总建筑面积约6万m²。地下室共三层,主要为车库、设备用房、库房、变配电室、柴油发电机室,约1.8万m²;地上建筑总高度60m,主要为办公室、餐厅、多功能厅、会议室等,约4.2万m。拟建建筑物±0.00标高为48.

  • 大体积混凝土夏季施工方案

    大体积混凝土夏季施工方案

  • 发展南郡大体积混凝土施工方案

    本帖最后由 筑城 于 2015-11-16 12:59 编辑 简要说明: 本工程基础为钢筋砼筏板基础,1#楼筏板厚度1800 mm,车库筏板厚450 mm。筏板面积约4000㎡,混凝土全部采用商品混凝土。 文件格式:Word 文件大小:252 kB

  • 大体积混凝土施工方案 .rar

    大体积混凝土施工方案 .rar

  • 大体积混凝土施工补充方案

    大型结构静动态实验室工程有关钢结构大平台设备基础,混凝土的标号由于原图设计为C35,后因设计变更更改为C35S6,增加抗渗抗裂要求,由此设计要求提高。针对这一变更要求,为了确保混凝土浇捣的质量与安全,经参建单位多方讨论一致,现由我方编制大体积混凝土降温措施方案,即采用冷却循环水管:从下部进水,上部出水。在混凝土的中心部位经冷却水管的低温水进行热交换后,水温升高,随后从上口排出。由此将热量带去,达到降低混凝土中心温度,进而使混凝土的中心温度与表面温度、表面温度与大气温度控制在理想温度的范围之内(25℃以内)。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-15 16:00 编辑 ]

  • 基础底板大体积混凝土浇注施工方案,2009

    包含测温孔的步骤,现场大体积混凝土浇注的施工顺序,浇注的具体温度计算及相关的混凝土原材的技术要求。一、编制依据 二、工程概况 三、施工平面布置 四、施工准备 1.技术准备 2.施工现场准备 3.设备配备 4.混凝土浇筑施工机具配置 五、混凝土浇筑 1.大体积混凝土施工流程 2.大体积混凝土施工 3.施工缝施工4.大体积混凝土温度计算 5.模板的侧压力计算 6.质量管理 7.安全管理 8.文明施工及环保、环卫 9.保证混凝土连续浇筑的应急预案 10.危险源辩识与风险评价结果一览表[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-19 10:53 编辑 ]

  • 大体积混凝土施工方案设计及实施要点

    在大体积混凝土结构施工中, 混凝土裂缝的控制是一个很重要的课题。由于大体积混凝土结构的截面尺寸较大, 由外荷载引起裂缝的可能性很小, 但由于水泥在水化反应中释放的水化热所产生的温度变化和混凝土收缩的共同作用, 会产生较大的温度应力和收缩应力, 这将成为大体积混凝土结构出现裂缝的主要因素。位于天津市的凯得大厦工程施工概况如下: 二期工程主楼地下2 层, 钢筋混凝土筏形基础承台板厚3.0m, 平面48.80m×48.80m, 承台混凝土量为6360m3。商铺楼地下1 层, 承台板厚1.8m, 混凝土量为1817m3。地下车库承台板厚1.0m, 混凝土量为2319m3, 承台中段设后浇带一道。承台混凝土强度等级为C30, 抗渗等级P8, 总量10496m3。设计要求为达到无裂缝自防水的技术要求。本研究采用了ZY 膨胀混凝土, 并对ZY 膨胀混凝土的应用作了研究, 确定了ZY 补偿收缩混凝土配合比, 在无缝施工方案的实施过程中采取了有效的控制措施。一、无缝施工方案设计

  • 大体积混凝土施工专项方案!

    送上大体积混凝土施工专项方案!

  • 基础筏板大体积混凝土工程施工方案

    基础筏板大体积混凝土工程施工方案

    简要说明: 基础底板长71.2m,宽51.4m,底板厚度0.9m。基础结构施工以后浇带为界,分为2个大流水段,东侧为Ⅰ段,西侧为Ⅱ段,2段各自流水施工。其中混凝土方量Ⅰ段约为1030m³,Ⅱ段约为2020 m³,文件格式:Word 文件大小:835 KB[ 本帖最后由 sccbjs 于 2012-4-20 21:20 编辑 ]

  • 有奖征集:大体积混凝土施工方案(1000积分奖励)

    为了方便网友下载资料,特提供专门上传帖,请大家多多支持,奖励20~60分!视内容的全面性分别奖励。

  • 大体积混凝土测温怎么测?

    求助各位大神,大体积混凝土温度怎么测量? 有没有相应的规范?

  • 大体积混凝土施工与措施

    大体积混凝土施工与措施

    摘要:简要介绍了建筑 建筑大体积砼的特点及对大体积砼砼工程的研究中所取得的成就,介绍了大体积砼结构裂缝产生的原因,并以材料、施工、设计、和维护四个方面进行综合解决,并提出了预防和和减少砼裂缝的一般方法和施工中所要注意的几个问题。关键词:大体积砼、裂缝、预防、控制一、建筑工程大体积混凝土的特性对于大体积混凝土,目前国内尚无一个确切的定义。日本建筑学会标准(JASS5)规定:“结构断面最小厚度在80㎝以上,同时水化热引起混凝土内部的最高温度与外界气温之差预计超过25°C的混凝土,称为大体积混凝土”。美国混凝土学会(ACI)规定:“任何就地浇筑的大体积混凝土,其尺寸之大,必须要求采取措施解决水化热及随之引起的体积变形问题,以最大限度减少开裂”。 近十几年来,由于高层建筑的发展,其基础多采用了箱基、筏基等大体积混凝土,具有以下几个特点:(1)混凝土设计强度较高,单方水泥用量较多,水化热引起的混凝土内部温度较一般混凝土要大的多;(2)结构断面内配筋较多,整体性要求较高;(3)基础结构大多埋置地下,虽然受外界温度变化的影响较小,

  • 求助:大体积混凝土施工:)

    在工地上遇到个大体积混凝土施工问题,请教各位大侠一下:人防的底板是60cm厚人防长度208m设了5个后浇带,现在为了施工方便,施工单位和设计协商把后浇带改为加强带,2m后浇带的地方放14%的膨胀剂,其他地方放10%的膨胀剂,不知哪位大侠知道,这样做对控制裂缝的作用大不大?加了膨胀剂是不是对混凝土的强度有影响?请指教:)

  • 桥梁承台(大体积混凝土)施工方法

    此方法经过现场施工的实践,很好的处理与控制了大体积混凝土浇筑后产生的水花热~~~在这里发帖出来,希望与大家探讨交流~~~~~~~