附件是我前天读《重庆市住宅电气设计规范》的一些总结,和GB相差不大,欢迎大家批评指正。重庆市住宅电气设计标准二 术语1. 公用/专用配电所,10KV以下2. 家居配电箱——强电 家居配线箱——弱电 三 供配电系统1. 负荷分3级19层住宅的消防用电荷、应急用、航空障碍照明、走到、值班、设备机房等为一级负荷;18层一下二级负荷。
《住宅建筑电气设计规范》7.4.6条规定电气竖井内应急电源与非应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施。这个隔离措施条文解释为穿导管或电缆敷设在封闭桥架里。这个是否要理解为应急电源和非应急电源要敷设在两个不同的桥架里呀?而不是采用敷设在一个桥架里中间加隔板的做法呀?
住宅建筑电气设计规范中: 第6.4.3条中“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。” 是否可以选用阻燃线缆代替? 第6.4.4条中”,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆“是否表明可以选用阻燃耐火线缆,而可以不选用低烟、低毒的了? 第6.4.6 条中”建筑面积小于或等于60m2 且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2,照明回路支线不应小于1. 5m时,插座回路支线不应小于2.5mm2 。建筑面积大于60旷的住户,进户线不应小于10mm2,照明和插座回路支线不应小于2~ 5mm2 。“若按计算出的电流,是否可以适当降低?
住宅建筑电气设计规范---JGJ242-2011
大家看看,规范条文说明3.4.1条中,负荷计算的案例题是不是算错了,误人子弟啊!
《住宅建筑电气设计规范》(报批稿)
上传《住宅电气设计规范2011版》供大家学习
《住宅建筑电气设计规范+JGJ242-2011》
《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013
金融建筑电气设计规范Code for the electrical design of financial buildings(征求意见稿-初稿)
论文简介:JGJ_242-2011_住宅建筑电气设计规范 投稿网友:chaomeitang 上传时间: 2013-08-24
规范6.2.7条说当7层及以上的住宅,当同层户数小于9户时,可以采用单相电源供电。现在一工程21层,每层8户,如果每户安装功率按6.00KW计算,则每层电表箱进线计算电流I=8*6*0.7/0.85/0.22=180A,此时,电表箱进线开关如何选择?用熔断器吗?
本帖最后由 muyuyao 于 2013-10-8 15:26 编辑 JGJ242-2011住宅建筑电气设计规范及其勘误2013年10月8日前被下载过225次,由于系统问题,原来的文件不能解压了,苦于一直没有找到该存档文件,一直没能重新上传。今天终于找到了,特此上传,给大家带来了不便,往见谅![ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-11-16 12:30 编辑 ]
最新住宅建筑电气设计规范,4月1日执行
分支电缆与建筑电气设计规范
住宅建筑电气设计规范JGJ242-2011勘误表
2012年《住宅建筑电气设计规范》(总结版)
论文简介:次规范为2012年开始实施的新规范,有需要的人可以下载 投稿网友:jht2008 上传时间: 2013-04-01
本帖最后由 江南小生 于 2013-6-14 09:16 编辑 JGJ_242-2011_住宅建筑电气设计规范.pdf
建筑住宅电气设计规范
建筑住宅电气设计规范专题,为您提供建筑住宅电气设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑住宅电气设计规范 相关的专业交流讨论,更多建筑住宅电气设计规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题