基坑支护,是为保证建筑物地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。
由于抢工期,基坑开挖好后施工单位在没有经过设计,勘察现场验收就把垫层浇了,浇筑垫层甲方也是默许了的,我们一直是要求设计、地勘来验收后才允许的,现在已经浇了,作为监理,该怎么办?发通知单吗?
有一岩石爆破施工的基坑工程,主体采用天然岩石地基。请问基坑工程验收时,石方开挖的标高采用什么标准验收。现行的基础工程验收规范仅有土方开挖工程验收规范标高误差为0,-50mm,是否有适用岩石开挖的验收标准。谢谢!
基坑工程,采用的是桩锚支护结构,其中锚索腰梁采用的是双22b的槽钢,监理询问钢腰梁的验收是按哪个规范,并且提出按钢结构施工质量验收规范进行。但该规范验收过程太过复杂,验收项目众多,且本人认为“钢结构”验收规范是适用于主体结构为钢结构的工程的,对于基坑工程而言,是否不相配套。请各位高手给予指点,令我茅塞顿开,先谢过大家了! 顺便请问,钢腰梁在施工时是否也有可遵循的规范?
锚杆试验,分两种,一个是基本试验,一个是验收试验,相当复杂, 最直接的问题,做拉拨试验时,位移多少为合格,位移多少为不合格? 有关的规范大约有5个版本,每个版本规定都不一样,即使同一个版本,不同时期的要求也一不样。5月18日,项目上完成了验收试验,对此问题进行小结。1、锚杆设计拉力主要看它设计的几索,3索是3**139*1860*0.8=620KN。这个139,我想了一个小时,才整明白,它是15.2mm索的面积,不能简单按直径来算, 需要查表。以此类推,就可以知道4索的极限值了。按照不同基坑等级 ,除以不同的安全系数,就是轴力的标准值了。因此,3索的内力标准值一般为35吨。 其余的工作就是依据地勘报告提供的参数,确定锚索的长度就可以了。一般都是28米长左右,好象南宁项目也是这样长,尽管它的土质接近于风化岩了。本项目的基本试验,按62吨进行,每次位移约30MM以内,远未达到破坏状态。为什么说这个30MM,是足够安全的,这是因为根据深圳地标,弹性变形计算值是65MM,
水处理新视野
为了构筑一个洁净的家居环境,越来越多的人开始为自己的房子装一套新风系统。那么安装了新风系统,应该做好哪些验收呢?
各位大侠,小弟有一事不明,工程为住宅,6层框架结构,基础类型为人工挖孔桩,现在由于桩基础没有进行验收,基础已经浇筑了,请问,这种违反国家规定的行为,该进行怎样的处理?桩基没验收怎么办?是否要进行检测鉴定?是什么类型的检测?谢谢!
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-1 10:15 编辑 请哪位接触过基坑降水的朋友指教一下: 1、深井基坑有没有布置原则之类的经验?如什么时候用深井降水?井径一般有多大?多远距离布置一个深井?占地面积一万平的区域要布置几个深井? 2、深井降水或者轻型井点降水时,我的井是布置在基坑的边坡上还是布置在基坑内? 在下是个菜鸟,以前都没接触过,问题要是问到太白痴了请见谅!
渝中区建设工程质量监督站于2011年0月0日对实体板作了检测、发现个别板厚度达不了要求。四、加固及打磨措施根据检测报告“00000000”中不合格测点、进行厚与薄的点位分类:一)板厚了要打磨的点有:1、12.3m层3-4/A-B板厚为120mm其测点2实测值为132mm2、12.3m层3-4/E-C板厚为120mm其测点3、4实测值分别为130mm、129mm3、23.9m层14-16/Q-P板厚为100mm其测点5实测值为112mm4、23.9m层14-16/P-M板厚为100mm其测点3实测值为109mm5、23.9m层14-16/L-K板厚为100mm其测点2、3、5实测值为110mm、109mm、109mm6、26.8m层9-11/N-L板厚为100mm其测点1实测值为111mm7、26.8m层7-9/N-L板厚为100mm其测点1实测值为109mm8、26.8m层15-13/A-B板厚为100mm其测点1、2实测值为112、109mm上面8个位置的12个点过
消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。
在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告?请指教。
我刚接触空调,有一净化空调工程快要完工了,不太明白施工单位要检测那些,施工及验收规范说的综合性能全面评定(工作面的截面风速/换气次数/静压差......)由第三方的性能检验,那这些作为我们施工单位还用检测吗?,有那位知道的告诉小弟一声,谢谢,有没有做过测试的朋友发我一份做过的表格,万分感激cyfengmm@163.comQQ:35680775
本人现在正在进行一个基坑支护的设计,开挖深度5.5米,水位约2.5米,0-1.5米深度范围为填土层,1.5-4米深度范围内基本为粘土层,4-8米深度范围内基本为粗砂层,粗砂渗透系数为0.012cm/s。基坑周边可以放坡,我现在拟采用放坡挂网喷砼加土钉支护的方式进行基坑支护设计。想要请教大家的是,关于基坑开挖底部为强透水地层的情况是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(搅拌桩)而直接在基坑底部设降水井、排水沟明排地下水?谢谢大家!!!