首页 课程 资料 论坛
  • SF防水砂浆、保温找坡的施工

    一、 SF防水溶液的配制方法:将一块700 克的SF浓缩材料放置到盛有3㎏清水的铁锅内熬到沸腾,彻底溶化,然后加到盛有97㎏的冷水里静止10分钟后使用。注:在静止过程中不允许搅拌。二、 找平层施工工艺1、 材料配合比:水泥:砂子:珍珠岩:防水溶液=1:2:0.2:12、 材料的搅拌(人工):将严格按配合比计量后的水泥、砂子、珍珠岩投放在一起,反复干搅拌三遍,然后将按配合比计量后的防水溶液加入到搅拌均匀的干料中,反复湿搅拌三遍,检查材料是否搅拌均匀,塌落度是不是符合规范要求,各项指标检查合格, SF聚合物水泥防水砂浆材料搅拌完成;3、 找平层施工:找平层厚20mm,将搅拌均匀的SF聚合物水泥防水砂浆铺摊在处理完毕的基层上,然后用刮杠刮平,用木抹子搓压两遍,最后用铁抹子压实抹光。三、 保温层施工工艺1、 材料配合比:水泥:珍珠岩:防水溶液=1:1.8:22、 材料的搅拌(人工):将严格按配合比计量后的水泥、砂子、珍珠岩投放在一起,反复干搅拌三遍,然后将按配合比计量后的SF防水溶液加入到搅拌均匀的干料中,反复湿搅拌三遍,检

  • 请教这个模板还有地下室防水砂浆的问题

    请教这个模板还有地下室防水砂浆的问题

    请请教一下各位,一般地下室的侧壁防水什么时候开始做?我这边地下室混凝土浇筑完成5天右左拆模板就马上开始施工了,应该是为了尽快回填,这样有影响吗?另外我想问问这个地下室剪力墙模板中间为什么要留一段不封呢?请各位指点

  • 化粪池为什么只顶面抹防水砂浆?

    问题补充:各位老师,请问一,化粪池井圈上的玻璃钢盖子套什么子目合适?二,井圈上一般设计几个盖子?三,G13-100QF,从地面到垫层高度为多少,H可以确定为3200,h为1200---1500,取读多少设计上也没说。四,化粪池为什么只顶面抹防水砂浆?四周的壁为什么不用?谢谢

  • 防水砂浆怎么计算!弟弟搞管理的

    我工地,马上进入基础施工,砖砌的,需要摸防潮层,1:2.5图纸虽然这样设计,但是我计划1:3打个底子,摸上皮子,省点水泥,请问,一平米砂浆防潮层,需要多少防水剂,或者教给我一个计算防水砂浆和用多少防潮剂用量的办法,谢谢各位同仁了!

  • 外墙表面必须要抹防水砂浆吗

    本帖最后由 happytohelp911 于 2015-1-20 20:51 编辑 领导说不抹防水砂浆容易渗水,让我写个建议给业主。但我以前的项目都不抹。有这方面的规定吗?和墙体材料有关系吗?

  • 建筑外墙防水砂浆施工方法解析

        代做工程预算.造价(yusuanw

  • 氯化铁防水砂浆的防水原理

    氯化铁防水剂是利用工业废料硫铁矿渣为主要材料,加入盐酸、硫酸铝、废铁屑配制而成的一种红棕色液体。所含的主要成分为三氯化铁和二氯化铁。 氯化铁防水剂掺入水泥后,在水泥水化过程中产生氢氧化铁等胶凝体,大大降低水泥的泌水性,同时这些不溶于水的胶凝体又能堵塞硬化后砂浆(或混凝土)的各种毛细孔隙。故能显著提高砂浆(或混凝土)的密实性和不透水性,从而达到防水目的。氯化铁防水砂浆层的做法如下:1. 防水砂浆的配制:氯化铁防水砂浆配合比(重量比)通常为:底层用防水砂浆为1:2.5:0.03(水泥:砂:防水剂),水灰比为0.45~0.5;面层用防水砂浆为 1

  • 五层做法防水和防水砂浆防水有什么区别

    五层做法防水和防水砂浆防水有什么区别是不是五层做法采用普通砂浆和素水泥浆分五遍成活就可以了,防水砂浆是在砂浆中加入了防水粉,分二遍成活就可以。我理解的对不对?

  • 聚合物水泥防水砂浆JCT 984-2011

    聚合物水泥防水砂浆JCT 984-2011

  • 关于室外消火栓与消防水池

    刚做了一个项目,具体情况是这样,是个11层的住宅建筑,下面两层商业不超300平方米,但这个地方没有市政管网,开发商准备在小区内打井供水,那么室外消防用水这一块怎么保证,水井是否可以算做天然水源,是否可以做为室外消防水来源,(防火规范条文解释:对于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的,仍应设置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池设置时考虑室外消防用水量,消防水池设置供消防水车取水的吸水井,那么室外消火栓是否还要设置,如果要设置是从消防泵接出专门布置室外消火栓的管道,还是可以考虑从生活给水管网(从水井经加压后的水)上接消火栓供室外消防?

  • 关于消防水池设计的讨论

    在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相

  • 关于室内消防水池的疑问

    本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 编辑 请问各位大神,高层住宅如果市政管网满足室外消火栓最不利要求,那么计算室内消防水池的时候要不要计算室外的那部分。。如果市政压力不够,需要增压措施,不足的那部分如何计算?谢谢~如果室内因为水池体积太大能不能把室外那部分用水量单独拿出来单独在室外设置一个室外用水池?

  • 1600m3消防水池如何设置

    重庆有个项目消防水池1600m3,消防大队让做两座,每座再分两格。我觉得按规范分为独立的两座就行了,规范没有说再分格的问题啊。。求助咯!

  • 关于大于1000m3消防水池

    大于1000m3的消防水池独立使用的两座水池,两相邻池壁之间的距离不应小于0.7m,用于检修操作(《消防给水及消火栓系统技术规范》图示,那0.7m的分割处需要设检修口么?那是检修操作什么?

  • 消防水池和水箱的一些问题

    在一个三层的幼儿园(合计1500m2)我设计了一个75m3的水池,屋顶不用水箱的话这样的 系统完善吗?我有时在纠结水池和水箱是都要吗?望大师们给意见。小弟拜谢!

  • 消防水池可以露天设计么

    最近做个粮库的室外泵房水池,原有的消防水池是露天设计的,因为修路拆除了。 现在重新设计,是否还可以按照原有图纸做露天的消防水池? 业主嫌地下泵房费用太高。不知道现在规范有没有要求。

  • 关于消防水池和水箱的计算

    高层有喷淋,是不是在求消防水箱的计算用量时,需要加上喷淋的,喷淋是不是设计流量*10分钟?也就是说消防水箱的是10分钟的喷淋和消火栓用水量,还有1类高层到底是36的还是18的水箱,我在规范上看到是超过18还按照18的,但我听同学说一类高层用过36的,具体怎么回事,求大神解释

  • 请教关于消防水池的问题

    消防给水必须成环状布置吗 为什么还有一路消防供水或一条引入管的说法,环状不是应该是两路消防供水吗(GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范中1.2消防水池:当采用一路消防供水或只有一条引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S应设置消防水池

  • 关于地下消防水池的问题

    我们这里消防水池必须考虑室外消火栓用水量,设消防车取水口。现有一工程,消防水池设在负3层,消防取水口的取水深度达到10m ,不满足《建筑设计防火规范》第8.3.4条第五点规定:供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6m。我该怎么办?

  • 关于消防水池的设置问题

    请问,只用于室内消防的消防水池是不是可以不储存其建筑的室外消防用水量?若消防泵可以直接从市政管网抽水,消防水池是不是可以不用做到“保护半径150米”?保护半径150米是否可以理解为两个水池的间隔最大为300米?

点击加载更多

水池防水砂浆

水池防水砂浆专题,为您提供水池防水砂浆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水池防水砂浆 相关的专业交流讨论,更多水池防水砂浆相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

景观水池净化

地基施工方案