建筑抗震规范2008修订版
建筑抗震设计规范局部修订2008
2008建筑抗震设计规范局部修订
用真正的2008版扫描的,不十分清晰,不过看起来还可以。[ 本帖最后由 xmgao9996 于 2010-5-22 08:36 编辑 ]
请问各位朋友有没有 2008版本的抗震规范的电子版本啊?或者各位朋友那位有的请发一份给我啊,先谢过了~~~本人联系方式QQ:84771715 Email:garyzzy@QQ.com
2008.8汶川地震后最新建筑抗震设计规范局部修订。请置顶:victory:
09建筑抗震设计规范 2008局部修订
你知道中国国家标准《建筑抗震设计规范》吗,这其中对厂房和多层钢筋混凝土房屋包括大跨度公共设施的建设都有明确的抗震标准,其中,四川地区的建筑都要求不低于裂度7, 四川省 1 抗震设防烈度不低于9度,设计基本地震加速度值不小于 0.40g: 第一组:康定,西昌2 抗震设防烈度为 8 度,设计基本地震加速度值为 0.30g: 第一组:冕宁* 3 抗震设防烈度为 8 度,设计基本地震加速度值为 0.20g: 第一组:松潘,道孚,泸定,甘孜,炉霍,石棉,喜德,普格,宁南,德昌,理塘 第二组:九寨沟 4 抗震设防烈度为 7 度,设计基本地震加速度值为 0.15g: 第一组:宝兴,茂县,巴塘,德格,马边,雷波 第二组:越西,雅江,九龙,平武,木里,盐源,会东,新龙 第三组:天全,荥经,汉源,昭觉,布拖,丹巴,芦山,甘洛
新规范大概2010年五月份出版,现在处于审核阶段。变动很大!
2010年广东省建筑厅关于2008年版抗震规范实施的意见
建筑抗震设计规范局部修订
建筑规范目录-截止2008年9月
分享给各位坛友
小弟刚得到的抗规局部修订,自己还来不及享用就奉献给大家啦:victory
现行国家建筑规范、行业标准、北京市地方标准目录,非常齐全,及现已作废标准、规范目录
建筑抗震设计规范、说明及修订,有2008年的
2010抗震规范已经到货,抽空学习了一下,与去年注册工程师继续教育课时学的送审稿略有改动,以下简要记述认为对自己设计工作影响较多的修改,钢结构、砌体结构等本人接触不多的内容就不赘述了。一、第3章新增3.10节建筑抗震性能化设计的内容,3.10.3明确给出了中震(即设防烈度)计算的αmax值(送审稿是放在表5.1.4-1处的,正式版本不知为何又改到了这里):6度——0.12;7度(0.10g)——0.23;7度(0.15g)——0.34;8度(0.20g)——0.45;8度(0.30g)——0.68。对于平时设计来说,主要用于超限审查做的中震不屈服或中震弹性设计,一般的结构计算也没必要做。二、4.1.6条,将场地类别中的I类细化为I0和I1两个亚类。修订原因是考虑到剪切波速为500-800m/s的场地还不是很坚硬,将此种场地定为I1类,硬质岩石场地定为I0类。相应地,表5.1.4-2提供了这两种场地类别的特征周期值,其中I1类的特征周期值与2001规范中I类场地的周期值相同。三、5.1.4条:1. 增加了6度罕遇地震的αmax值。
建筑抗震设计规范word版
其中包括混凝土&砌体结构&钢结构
建筑抗震规范2008
建筑抗震规范2008专题,为您提供建筑抗震规范2008相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑抗震规范2008 相关的专业交流讨论,更多建筑抗震规范2008相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题