不多说,要的下
如题:在框剪结构中,对于两端有端柱的剪力墙,什么时候这个柱子需要挑出300,做成规范中GDZ(YDZ),得形式;什么时候又不用挑300,直接按框架柱做呢?初次作框剪比较弱,希望高手指点
原来发表一个,有网友建议增加适应墙厚较大配置多层箍筋的情况,因此作了修改,也改正了原来的一些错误。请网友多提意见。
框剪结构,剪力墙抗震等级为三级,用SATWE计算后,画墙图,发现一,二层剪力墙边缘构件,既有约束边缘构件,又有构造边缘构件,这对吗?非常感谢
某高层剪力墙边缘构件计算结果如下图所示:计算结果为21,此边缘构件按照PKPM说明,应该按照柱配置,即每侧纵筋面积为21平方厘米。但是PKPM的自己画的施工图如下所示:显示左侧是3根20的,面积才9.41啊。这是为什么呢? 有人能帮忙解释下吗?我用TSPT画图的钢筋面积,左侧也明显小于21,这是为什么?
本帖最后由 jiwanhai 于 2014-4-22 16:41 编辑 剪力墙边缘构件配箍率计算,回复即可拿走!
2010年真题下午38题,面积Ac=(600+300)X250=225000,答案中前面已经算出边缘构件的长度为1200,为什么不用1200直接乘以250呢?或者是阴影部分的长度乘以250?为什么还要加上300呢?很多疑惑,望大家多多指点
本帖最后由 结设是艺术 于 2015-1-27 21:21 编辑 边构暗翼端角柱, 独有端柱形外露。
我对于边缘构件的设置方法如下,希望大家能把自己的通常做法说下,以便学习,哈哈,先抛砖引玉啦!1、对于底部加强部位,大于规范轴压比限制的设置约束边缘构件,小于限制的设置构造边缘构件。2、对于多层地下室,底部加强部位以下的部位,设置构造边缘构件,但是上部加强部位设置约束边缘构件的,纵筋贯通下去。3、对于底部加强区以上多一层的部位设置构造边缘构件,此时不考虑轴压比的影响,依据见朱总的高规对7.2.14的讲解。有什么不对的大家多提提意见啊。
参照10版高规及混规,抗规及朱总的书,主要将剪力墙的边缘构件的一些要点如墙厚,墙身配筋率,墙身的直径及间距,何时何处设置边缘构件及构造边缘构件等整理并列出相应表格,从而加深对剪力墙边缘构件的理解。
想知道剪力墙边缘构件配筋是如何取的,比如构造边缘构件 是按《高规》表7.2.16的最小配筋率来确定还是 按照SATWE后处理中 梁弹性挠度、柱轴压比、长细比、墙边缘构件简图 中的 墙边缘构件简图的结果来定呢,看了说明书但依然不太明白这个简图,求大侠指点
希望对大家有帮助。
内容如题!!我想问的是<高规>上面明明写的非常明确,可是为什么到了PKPM这儿都成了统一的配筋率,假如我是三级,在底部加强区和其他部位,纵向钢筋的最小配筋率应该是不一样的,可PKPM为什么显示都是0.68%,虽然有放大安全的嫌疑,可明明是不是有点误导的趋势,不知道是我对这个知识点认识不足,还是别的缘故,请那位高手能指点一下??
构造边缘构件的箍筋能不能用墙水平钢筋代替?不设置封闭箍筋,比如像下图这样子画,还有有没有规范要求啊?如果单独设置构造边缘构件箍筋,会有好多钢筋重在一起,公司同事有的一直都是这样子画的
按2010《抗震规范》修改,请网友指正。承蒙网友门指出了一些错误,现改正再发,请指正。[ 本帖最后由 yaokd 于 2011-4-28 06:53 编辑 ]
论文简介:本文详细的介绍剪力墙边缘构件设计及配筋,对于剪力墙设计很有帮助。 投稿网友:heroboy536 上传时间: 2013-08-26
大家手配剪力墙钢筋面积的时候有无发现这个问题satwe图形文件输出第二条混凝土构配件验算简图配筋如下satwe图形文件输出第15条剪力墙组合配筋修改及演算和第17条边缘构件修改一样如下两者边缘构件角柱分别是第一个图片显示的0 按照约束边缘构件配的话根据高规88页配筋率一二级三级分别不小于1.2%, 1.0% ,1.0%,且分别不应少于8根16,6根16 6根14,配置2600即可满
求解答,这个lc是怎么计算出来的,求详细计算过程
pkpm计算出来的都是按构造配筋,但是图中的计算配筋是怎么来的 哦?为什么有的比构造配筋大有的比构造配筋小呢?是不是因为短肢剪力墙的原因?在规范上又规定吗?