按《高规》式7.2.16,剪力墙约束边缘构件配箍率ρv=λvfc/fyv,同框架柱箍筋加密区计算方法一样,只是没有了当混凝土强度低于C35时fc按C35计算的说明,是否有误。按新《抗震》表6.4.5-3的汪,只是提到抗震墙配箍率仍按框架柱的公式计算,不再另列出计算公式和参数,这就是说fc参数的确定仍有C35这个判别吗?
08版本30天冲刺25天26题,剪力墙,有端柱,体积配箍率1、只算了端柱部分的箍筋,没有加最外面的小短箍筋的面积90X113.1,施书也没有此项,其余转角墙等例题都考虑了该项;2、钢筋保护层按墙还是按柱的取。按抗规6.4.7,端柱有集中荷载时箍筋及纵筋构造按柱要求。是否此题没说明就按墙考虑。
剪力墙分布筋体积配箍率表
高规中关于体积配箍率的定义:可计入箍筋、拉筋及符合构造要求的水平分布钢筋,计入的水平分布筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%。按照这个说法,剪力墙结构的墙身水平分布筋应伸入墙柱内一定的长度了,这个是必须的,连接成一个整体嘛。但是伸入的长度是多少呢?按抗震锚固长度,还是直接拉通,如果是暗柱,直接到暗柱另一边留一个保护层,翼墙或转角墙直接神到头不转弯留个保护层的这种啊,请大虾赐教。
《抗规》6.1.5-2、《高规》7.2.15、《砼规》11.7.18,三本规范中都有约束边缘构件Lc的范围,在此范围内的体积配筋率是一定的,在三本规范中又同时约束边缘构件的阴影部分,以《砼规》11.7.18来看,其中的数字2代表的范围内的配箍特征值只有整个约束边缘构件配箍特征值的一半,我的问题是数字1和数字2代表的整个约束边缘构件体积配箍率是一定的,那么这样一来数字2 范围内的箍筋直径岂不是比数字1范围内的箍筋直径要大?不然体积配箍率肯定满足不了要求的,我的理解是数字2范围内应该是一个过渡区的作用啊,怎么反而比数字1范围内的箍筋直径还要大呢?
本帖最后由 jiwanhai 于 2014-4-22 16:41 编辑 剪力墙边缘构件配箍率计算,回复即可拿走!
有的配箍率不满足要求
剪力墙体积配箍率如何计算,请好心人详细指导一下,特别是剪力墙暗柱体积配箍率的计算方法,谢谢了!
剪力墙暗柱的体积配箍率计算软件,很不错,相当好用,做的也漂亮
按2010《抗震规范》修改,请网友指正。承蒙网友门指出了一些错误,现改正再发,请指正。[ 本帖最后由 yaokd 于 2011-4-28 06:53 编辑 ]
如题:《砼规》11.7.18条剪力墙约束边缘构件体积配箍率的计算中,关于混凝土轴心抗压强度设计值并没有特殊要求;《抗规》6.4.5.2条表6.4.5-3中第三条“......体积配箍率可按本规范6.3.9条计算”同框架柱体积配箍率相同,强度等级低于C35时,应按C35计算;《高规》7.2.15.1条则是明确要求强度等级低于C35时,应按C35计算;不知各位大神在设计中关于这一条是怎么理解的
求助,关于剪力墙边缘构件体积配箍率的计算问题,如图: h的取值到底是到右侧箍筋的中线还是外侧?刚看到兰定筠的书,两道题的算法不一样
再近用了许多软件,计算剪力墙边缘构件体积配箍率都不准,谁帮我推荐一个既准又能画图的软件?1 tssd3.0不准2 理正也不准等等 都是假的,复核时都对不上我的email yyzzgg2000@126.COM
也是在他人的Excel表格的基础上修改的,不一定改得比原来好,但也增加了一些新的内容。
请教各位高手一个问题:11G101—1图集中,第72页左下角的注1要求:计入的墙水平分布钢筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%,请教各位,这句话什么意思?又如何计算这两个配箍率?请各位高手能指点迷津,最好有计算范例。
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?