  • 关于剪力墙连梁开裂的请教

    各位同仁:        某高层住宅,采用剪力墙结构(外墙为全现浇,楼梯间为核心筒),外侧剪力墙与内部核心筒剪力墙相连的连梁普遍有开裂(梁上部是沿梁纵向开裂,下部是受拉区开裂),该工程现到八层左右,尚未进行砌体施工,该裂缝是如何形成的呢?

  • 剪力墙开裂机理分析及防治措施

    本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:50 编辑 摘 要:对于一般的高层建筑,在设计中普遍采用现浇剪力墙结构,并使用大流动度的泵送混凝土浇注施工,地下室混凝土剪力墙裂缝在施工中较为常见,本文以韶关某工程为例,对地下室剪力墙和楼板的强度和厚度进行了抽芯检测,并对剪力墙的开裂机理及防治措施作了具体探究,研究结果可为裂缝修复及剪力墙加固提供设计依据并为结构安全复核提供原始数据。 关键词:剪力墙;开裂;强度;抽芯检测

  • 建筑结构剪力墙开裂防治措施

    1建筑结构剪力墙出现开裂的主要原因1.1剪力墙自身存在的不足对于剪力墙结构,主要是由钢筋混凝土和砌块构成,裂缝的种类主要有两种,即具有贯穿性质的裂缝以及表面较为不规则的裂缝。对于贯穿性的裂缝,发生的时间主要是模板拆除后的阶段,时间不长,其在剪力墙的位置主要是由下至上的方向,与楼面呈现垂直的状态。通常,这种裂缝的宽度表现在0.2毫米的范围,如遇到特殊情况,规格可达到0.5毫米,甚至更大的宽度,而且深度较大,甚至达到对整个墙壁的穿透。对于表面不规则的裂缝,主要发生在混凝土浇筑时间不长的时段里,遍布于整个墙体的表面,这种裂缝宽度较大,密实性较强,但是深度值不大,这种裂缝出现的原因主要是养护工作不理想,未能够实现有效的治理。1.2混凝土的收缩应力存在较大的情况1.2.1如果收缩裂缝的原因是混凝土过大的收缩应力,那么主要影响因素是水泥的实际使用量。目前,对于工程品质提出了更高的标准和要求,设计强度不断提升,使得对于建筑材料、配比的研究成为更加有价值的科学。鉴于工程的多样性,很多方面都要进行相应的调整和变更。一旦强度存在差异

  • 地下室砼剪力墙开裂问题

    地下室砼剪力墙外保护层为50MM,现设计要求增加40*40的钢筋网片,另还注明如有其他好的办法,可取消钢筋网片。请各位同行明示

  • 关于剪力墙的两个小问题

    1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.

  • 新商品房剪力墙开裂 渗水

    新商品房剪力墙开裂 渗水

    该小区共5栋楼, 都是33楼的电梯公寓 , 外墙装饰为外墙漆。 于2011年12月底交房使用,保修期为70年。 现装修入住一年多, 由于今天上午下雨发现卧室飘窗处雨水渗入室内 淋湿墙壁 。 从买房时开发商提供户型图看到该墙为现浇剪力墙结构 , 今发现该墙内外出现严重裂缝(外部较多且缝宽较大)穿透墙厚。(由于墙外照片是用手机隔着飘窗玻璃拍的 不是很清楚 也拍得不全面)。。。。。随后我去找了物管 结果物管只让登记起 等周一让开发商的人来了再说 。登记的时候发现整个本子上面几大张全是同类问题 墙壁裂缝、墙壁渗水 飘窗渗水。。。原来不只是我一个人发现这样的问题。想请各位高手分析一下该剪力墙的裂缝是否对主体结构有影响 影响大不大?出现裂缝的主要原因是什么?该怎么解决? 另外该小区的开发商特别黑 每层楼有10户住户 却只设了两个电梯 而且电梯质量特别差 一天修三次都不见奇怪 才一年多就出现几次“电梯惊魂”事故 。反正就是各种问题(小区绿化没有、物管费超出合同规定、环境卫生差......)还导致许多业主和物业大吵大闹甚至打架。卖后悔了 很多人交房后就转卖 觉得太差了。下面是渗水处的照片

  • 大家一般怎么画剪力墙暗柱的?

    做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?

  • 关于剪力墙与地梁的问题!

    关于剪力墙与地梁的问题!

    1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?

  • 这个剪力墙结构可以优化吗?

    这个剪力墙结构可以优化吗?

    拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!

  • 剪力墙为什么要设置暗柱?

    剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。

  • 关于剪力墙建模的小问题

    关于剪力墙建模的小问题

    之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?

  • 关于剪力墙暗柱的一些疑问~~~

    剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?

  • 剪力墙开裂,造成多处裂缝,是怎么造成的,怎么处理

    本人干过的几个项目,地下室都有不同程度的渗水。防水是个很脑袋大的问题。目前我的项目上正在进行地下室施工,已完成的地下室剪力墙发现有开裂现象,裂缝间距约在1米左右,为上下通缝,混凝土强度为C40P10抗裂纤维,28d标养试块强度为47~48 ,现场回弹约在40左右(龄期30d),墙厚为400,剪力墙拆模很不及时, 要5至6天才能拆完,剪力墙有60m左右长,现在想请大家讨论下地下室是怎么造成那么多裂缝,是拆模不及时散热造成的吗?请各位牛人积极发言!!!!

  • 关于框支剪力墙的一些问题

    1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!

  • 关于剪力墙的轴压比问题

    本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:

  • 大家的剪力墙和连梁都怎么建模?

    我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!

  • 地下室剪力墙开裂原因?及处理方式

    本人干过的几个项目,地下室都有不同程度的渗水。防水是个很脑袋大的问题。目前我的项目上正在进行地下室施工,已完成的地下室剪力墙发现有开裂现象,裂缝间距约在2米左右,为上下通缝,混凝土强度为C35,28d标养试块强度为47~48 ,现场回弹约在40左右(龄期30d),墙厚为400。现在想请大家讨论下地下室施工结构自防水如何减少裂缝,渗水?请各位牛人积极发言!!!!

  • 剪力墙两面出现大面积空鼓开裂是什么原因

    剪力墙两面出现大面积空鼓开裂是什么原因

    这工程的具体问题是这样的: 我们项目施工的一个小区的房子,业主装修刚做完乳胶漆,去年12月31日,发现剪力墙两面都有大面积空鼓开裂。之后我们安排工人剥去原来的粉刷层,发现粉刷层很松散。春节前工人对墙面再做了粉刷。上个月业主又发现再粉刷后的墙面又大面积空鼓开裂。我们又派工人又对这些墙面做了重新粉刷。近日油漆工人对这些墙面刮了腻子,准备明天做乳胶漆,可是今天,这些墙又大面积空鼓开裂了。真是好纠结啊! 墙里面没有水管,墙体是干的。最近一次施工补修油漆工先用801胶水调石膏粉在新粉的水泥沙浆面上刮了一遍,之后隔一天用801胶水、木工白乳胶、掺水调优力邦腻子粉刮第二遍,再又隔一天用优力邦腻子粉

  • 《讨论》怎样预防剪力墙和填充墙之间的抹灰开裂和空鼓?

    -工地上都加设了钢丝网,但还是容易开裂和空鼓,是不是对钢丝网的直径和固定方式有什么特别要求,还有其他什么措施没有?谢谢!

点击加载更多

剪力墙开裂

剪力墙开裂专题,为您提供剪力墙开裂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙开裂 相关的专业交流讨论,更多剪力墙开裂相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

剪力墙双向拉筋

剪力墙墙肢长度