我是一新手,今天老板揽一钢结构活动板房设计,可我以前从未做过,不知从何处下手。工程要求:模块化构件,易组装,易拆卸,墙板、屋面板为彩钢复合板,单层最高二层。冷弯薄壁型钢柱及屋架。不知各位大哥大姐能否指教一下,小妹将万分感激!!!!
活动板房是一种以轻钢为骨架的,可方便快捷地进行组装和拆卸,实现了零食建筑的通用标准化,树立了节能、快捷高效的建筑理念、使临时房屋进入一个系列化开发、集成化生产、配套化供应、可库存和多次周转使用的定型产品领域。 在大家印象中,钢结构活动板房是工地专属建筑,用于临时住宿,其实它的用途很广泛,比如:做临时办公处、展览馆、岗亭等,还有一个重要用途就是作为灾区的临时住所,由于活动板房拆装、组合方便,一般几天之内就可以有几百套交付使用,以解灾区燃眉之急。 但是,不要看它都是临时性搭建的建筑,就觉得它的使用寿命很短,其实它的使用寿命大约为20年。其中彩钢房是以彩钢复合板为墙体,以轻钢结构为骨架搭建而成。通常情况下,彩色镀锌钢板防腐层的保质期在10-15年,面漆在
帮一个朋友的忙,急求一套三层的钢结构活动板房图纸,如有的,重谢!如有的朋友,请发过来借鉴一下,谢谢!联系方式:qq:7401413email:zhao2753@163.com电话:13510818451有的没有的,谢谢帮顶!
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
包括结构图、建筑图,外围复合板、包边包角及门窗安装节点图。建筑面积从十几平到六七十平米的都行。别看玩意小,可是要想弄份图纸还真不容易啊!再谢!Email:xiaomeng-2008@qq.com
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
还不错的工具,奉献给大家!
彩板、钢结构及菱镁活动板房设计安装 专业从事彩板、钢结构及菱镁活动板房设计、加工、制作及安装,能完整为广大客户设计、制作、安装各种系列彩钢板活动房。同时承揽各种异型房屋设计、加工和安装。我们非常注重竣工后的服务工作,有问题及时派维修人员维修。联系人:卓经理电话:13526328254,15238550746邮箱:ntktjn@126.com
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
图纸简介: 某地区单层钢结构活动板房结构施工图,其中包括结构设计总说明,化学螺栓位置图,屋面檩条布置图,屋面支撑布置图,B轴墙架布置图,A轴支撑布置图 投稿网友: yangshuai0086 上传时间: 2014-05-15
北京某样板房屋面钢结构,岩棉板屋面,与土建连接,节点较全面。
用TSSD2006画钢结构,对于钢框架节点做得很全,对于门式刚架却不能自动生成。对于画门市刚架得常用节点大家有什么好方法吗。
一钢结构厂房,屋顶为彩钢板覆盖,在厂房顶上安装照明灯具,想请教一下各位,这样的厂房如果要安装灯具的话,那灯具采用链吊式的可以吗?还有就是供电给灯具的线路可以采用四线街码吗??
钢结构工程将要完工,甲方要验收资料,因为是首次接活,程序不明,望各位帮帮小弟,或上传类似资料样本、感谢感谢~~~~ QQ;371253354. Hotmail:zncly@hotmail.com
现有个钢结构工程中的问题,请教各位:有块20厚钢板,尺寸:460*460,背面有6条等间距的通长焊缝,可是施工完毕发现,钢板发生了弯曲,可定是由于焊缝产生的应力引起的,但该怎样消除这种弯曲呢?希望各位予以指点!!
在钢结构设计中,一般均是根据经验先估计梁柱截面,然后进行验算!现在多采用PKPM等软件进行.结果通过则出图.这就有一个问题,采用的截面一般均比实际需要的截面大的多,如何实现优化设计,使设计尽可能优化?欢迎大家讨论! 我个人的做法是先在SAP中采用自动选择截面进行设计,当全部截面通过后,人为归并后再在PKPM中验算!但这样的截面仍然偏大很多!而且在SAP中,地震何载和风何载需要人为计算后再输入,这也造成难度!
PKPM2005STS钢结构介绍,建研院讲课内容!!