本人还没接触过钢结构电梯井道的设计,所以问题或许有点幼稚,请高手们原谅。首先我把电梯井道的建筑图纸以及电梯本身对土建的技术要求图传上来。我的疑惑:1、建筑图纸要求,底层层高4.5m,二层3.3m,3-5层2.9m,而电梯的导轨支架距离为2.5m,我自己布置的钢结构井道图见附件。支架与门洞处的主梁有错层,这样子好不好,是否有更好的方案。2、钢框架能否用加气混凝土砌块填充,这样子砌块能和钢框架很好的连接吗?3、用PKPM建模时,门洞处的框柱要建吗。4、门洞处梁上的荷载如何加,要换算成均布荷载吗?要不要考虑人踩上去的荷载,如何考虑?请高手帮帮忙,非常感谢!!!
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
这是我做的一个观光电梯井道,有不足之处欢迎大家指正:) 大家共同进步!
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
还不错的工具,奉献给大家!
图纸简介: 基础采用柱下独立基础,图纸有基础平面、剖面图、柱脚板做法详图、结构平面布置图、结构正、背立面布置图等等。 投稿网友: g68015731 上传时间: 2012-03-02
还在编纂中。先上个初稿。
各位结构佬们,求教个问题啊,现在俺正在做一个大型商场的框架结构,其中有一个长达20米的悬空长廊,估计要做钢结构,这个钢结构是不是由钢结构厂家设计呢?不是由我们设计院提供钢结构图的对吧??初次接触,有点困扰,求助好人!!!
钢结构厂房,基础混凝土短柱已施工完毕,轴线沿进深方向偏差较大(200-400)不等。上部采用钢结构H型钢梁,且有10吨吊车。请教各位前辈如何处理?
如下,周期有问题吗,要控制第一、第二振型为平动,第一扭转周期与第一平动周期比小于0.9的要求吗 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.6750 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 2 1.4710 5.23 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 3 1.3497 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 4 0.5006 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 5 0.4541 4.93 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 6 0.4206 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 7 0.2564 179.99 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 8 0.2416 4.36 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 9 0.2289 90.01 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 10 0.1592 179
做钢结构预算用什么软件好?
这种女儿墙的顶包怎么做?
各位结构有人,现上传雕工刚钢结构PKPM视频,对结构新人和在钢结构领域不懈努力的达人都有很大的帮助!http://115.com/lb/5lbcdh4d454#雕工钢结构视频5.62G 115网盘礼包码:5lbcdh4d454
关于钢结构计算的一个工具,这种工具很多,这个工具总体还是可以的,有一些东西还是不错的。
钢结构公示牌 高5.4米 宽6米 全部用角钢制作
对于钢结构门式钢架中一般设置了柱间支撑(存在水平支撑)的情况下,此跨还用做系杆吗?本人认为不用了....大家的意思呢?:victory: