摘要:近年来,随着人民生活水平提高,室内空气品质越来越受到人们的重视。很多国内外专家都开始研究如何创造健康建筑,避免病态建筑的产生。影响室内空气品质的因素很多,本文主要从民用建筑空调系统设计方面,探讨如何防止病态建筑产生,提高室内空气品质,从而使人们享受舒适现代生活的同时,不会被病态建筑综合症侵扰。文章在新风量标准、新风处理和新风质量、空调系统运行工况及节能措施等方面展开了讨论,指出空调系统设计对室内空气品质的影响。笔者迫切希望广大设计人员加强预防病态建筑的意识,及时参考国内外新技术研究资料,结合实际工程,优化系统设计,从而为提高室内空气品质打下良好的基础。关键词:空调系统室内空气品质新风质量二次污染 引言 近年来,随着人民生活水平提高,室内空气品质IAQ(IndoorAirQuality)越来越受到人们的重视。因为人类与建筑的关系是非常密切的,人的一天中大约有80%的时间是在建筑物中度过的。人们的生活质量、工作效率及身体健康程度都与建筑内环境相关。随着空调系统大量应用于建筑,极大地提高了室内舒适度,但也暴露出许多问题。很多国内外专家都开始研究如
【筑牛工程】暖通空调系统对室内空气品质有影响吗?具体都表现在哪些方面?下面,建筑建材网-筑牛网小编就为大家详细介绍一下,以供参考。 一、空调系统的设计 感知的空气品质受到人体吸入的温度和湿度的强烈影响,人们较喜欢干燥凉爽的空气。保持适当低的湿度及全身热舒适所要求温度范围下限的温度对改善感知空气品质是有利的。在我国的潮湿气候区,对室内相对湿度的控制尤为重要。要摒弃对舒适度的过度追求,甚至冬夏倒置,夏季室内有19℃的低温,冬季室内有27℃的高温,在这种不良的热环境下长时间生活和工作,人的免疫力将不可避免地下降。 入室新风是保证室内空气品质良好的必要条件。传统上确定新风量的依据是满足人体卫
各位前辈请教确认个问题输入条件如下:室内设计温度45度,室外最高环境温度38度湿度RH较高(海上)室内显热负荷9kW,设计空调我的思路1、确定送风温度,需保证送风别带液由于室外38度,湿度很高。露点很可能接近38度。室内要求45度,这也就是我的回风温度。那么只需要保证我的送风温度高于或者接近38度,(高于室外的露点,即高于室内的露点)那么送风就不会带液吧?2、如何保证制冷系统负荷不会过大,排气过高送回风38,45。蒸发温度设计12度(选型压缩机边界内,To极限15度。在冷凝50度温度下)这样我的蒸发侧换热温差较大(38+45)/2-12度,配合9kW制冷量,换热面积较小较小的换热面积保证吸热量不会由于温差大而增加以往蒸发侧温度较高时,往往导致过热度大,排气高。调整膨胀阀减小过热度的话,会导致蒸发压力高,吸热量增加,冷凝压力高,一样排气高因此我的蒸发器面积想按照此温差设计小一些问题1如何保证蒸发器送风不带液体2此工况(室内温度非常高)应如何
 暖通百科 入室新风是保证室内空气品质良好的必要条件。传统上确定新风量的依据是满足人体卫生需要和清除人体所产生的生物污染,所以房间最小新风量仅由每个人员最小新风量指标确定。但是今天通过对室内的污染源进行分析发现,现代建筑中来自建筑材料、装修材料、家具等新的污染源所发出的污染强度已远远超过人体产生的污染。但是,大量室外新风的引入势必增大空调系统的负荷,因此引入新风全热回收系统就势在必行。其原理就是利用排风中的冷量来预处理新风,几乎无需消耗任何能源。然而,纯粹依靠加大新风量并不能达到人们预期的效果。理论研究和国内外的许多实际调查都证明,在达到一定新风量后,再加大新风对降低室内空气中的有害物浓度已不起作用
墙体辐射空调系统。空调界的新生事物。
我上次去两家店铺调查空调效果,店铺里各装了一个风机盘管,功率大小都一样,用测温仪测的风口温度都一样(19度),风速也相差不大,均为5.2m/s的样子,两家店铺的面积也相近,店面装修的灯光热源也相差不是很大但是室内温差却相差很大,感觉效果明显不同,求解各位 还有哪些因素会造成这种现象! 谢谢了!
有没有这种可能,国家可以出台政策,规定公共场所例如商场、办公楼、超市等场所空调的最低运行温度,比如设定25度为最低,不得低于这个温度。这样能耗会降低点,因为有些时候觉得公共场所的温度太低了,本来23度的温度觉得很好了,可很多人非要搞到16、17这样子,感觉很浪费能源。不知大家有什么想法。
暖通空调系统部件对室内空气品质影响的分析
资料中只说明了采暖的空气渗透量的计算方法,对空调状况下未说明,哪位高手能告诉我一个300平方的商场有一个1.5X2的门,在有空气幕和无空气幕式,空气的渗透量如何确定,附加的冷耗如何确定。
室内空气热舒适评价及空调系统控制模式探讨.rar
最近看书发现很多供暖系统都采用了分户计量的设计方案,而在空调系统的设计中却没有看到过这种方案。这是为什么?空调系统不需要分户计量吗?还是在技术上难以实现?还是没有必要?我个人觉得大型写字楼里边就很需要实现分户计量啊。不然怎么收费?还是这已经在应用了,我不知道。如果是,能否麻烦大家给介绍一下?期待您的解答,谢谢!
小拍几张
小弟暖通新人,有个问题想请教各位,我看到一些图纸上风机盘管加新风系统的每个房间内都没有画排风管(就是那种酒店客房、办公用房之类的),是因为可以通过开窗自然排风还是别的什么原因啊,一直很想弄清楚,这个排风到底该怎么做啊? 问题很幼稚,还是请前辈们指教了,先谢过了!
按照换热器的换热公式:换热量=K*面积*温差;换热量不变,当温差变大的时候,换热面积就会变小。但是大温差空调系统,末端选型反而是需要选取更大面积的末端,这不是和公式相反了吗?不知道遗漏了哪些东西,希望各位专家帮忙解答一下,谢谢!
本文来源:李龙(IDAJ VE工程师 李龙)
空调为什么会导致室内空气干燥?冬天制热,室内空气温度升高,那么相对湿度就会下降,那空气变干燥,这能理解。夏天制冷,室内空气温度降低,相对湿度应该会升高,那人的感觉应该变潮湿了啊,可为什么我们还是会觉得干燥?求高人解答。。。
空调要求: 制造区: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;开发室、部品库、制品库: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、运货:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;这个用什么空调系统比较好?总共两个空调机房,可 每个才3200x2200,够不够啊?
最近做一个酒窖项目,项目为红酒酒窖加酒吧设计,业主要求冷指标要达到380W/M2。查阅相关资料了解喝红酒时最佳温度为18°C,但我仍认为这样的设计太过浪费。即使要求酒吧内达到18°C,冷指标也不需要达到380W/M2。而且通过利用天正负荷计算软件计算相关参数,要达到18°C的最终冷指标也只在280左右。论坛内有相关做过这方面的项目没?介绍下~~~