本帖最后由 k258852 于 2013-4-15 15:56 编辑 此文档总结了关于给排水设计的详细计算步骤,很适合新手学习!包含以下内容:举个例子:下载链接:
我下载了鸿业给排水6.0设计软件可是这个软件需要AutoCAD R14的平台支持,请问大家哪有AutoCAD R14免费下载软件?
我做了一套图我们院校对的人提了问题1、他说DN70应该是DN75,但是天正和鸿业的都是DN70的啊?2、他说软件要用理正的?到底用什么的好呢?请帮帮我!!
给排水设计手册--第1册(2)
给排水设计手册--第2册(1)
给排水设计手册--第9册(2)
给排水设计手册--第7册(1)
因工作的需要。急需酒店(五星级)给排水设计例图及相关的设计资料。游泳池的供水设计为恒温,由于小弟从没有接触过,希各位前辈给予支持!感激涕零!!!!!!
人数不确定,该如何估算化粪池型号,以及整个厂区的给水管管径(生活消防共用)有的厂房只有1到2个卫生间,选用1、2号化粪池小不小?18个厂房给水管总管管径DN250是不是大了?!
接到一个1万平米左右的厂房给排水设计,因为本人做市政做的比较多,不知道厂房给排水方面有什么例子或要注意的问题,请各位前辈指点
你们好!我是做管不锈钢道的,大家以后多照顾一下!只要说是网易里的朋友,一定给最低优惠!www.ogkj.net.cn是我们的网址如果你们要资料,可以留下你的 地址联系方式,我就会给大家寄去的!也可以直接加我QQ:250906081
毕业一年,不管是从别人口里听来的,还是自己的切身体会,都有种感觉,我所学的专业知识在现场施工的时候用起来感觉怎么就那样的难,而用在设计当中感觉就稍微的适用些!我就纳闷,理论用在实践当中真就这样难,还是我自己认识有误啊?还请各位前辈指点下我!
求助:建筑面积4000多平,建筑高度8米多,2层的灵堂需要设喷淋系统吗?房间主要为骨灰房、悼念大厅、办公室等。骨灰房设气体灭火系统,其他设消火栓,还有什么需要注意的吗?另外,我没做过有管网的气体灭火设计,有参考图吗?
随着我国经济的飞速发展,医学科学技术不断的革新和进步,对医院建筑设计提出了更高的要求,医院建筑直接关系到医疗质量和患者的康复,“以人为本”应是医院建筑设计的最终目标,作为给排水专业的设计不仅需要满足医院建筑中各种医疗设备上不同功能的要求,而且运行要求安全可靠,笔者根据相关医院设计规范及标准要求结合医院工程设计的体会,提出以下技术特点及解决的方法。
在建筑给排水设计中住宅给排水设计应该算是比较简单的项目了,但是随着国家住宅产业化进程的推进,相关技术措施的完善,特别是广大居民对居住环境.功能和舒适度要求的提高,住宅给排水设计已经给我们提出了更高的目标。下面笔者就结合规范、联系实际简单概要的把住宅给排水设计中的有关内容作个总结。 1.给水方面 (1) 水表口径及位置 按照《江苏省住宅设计标准》第8.2.1条规定“分户水表采用口径不应小于20㎜的水表”,20㎜水表的过载流量为5m?/h,而3类住宅的每户设计流量仅为1.9m?/h,再对照《建筑给水排水设计规范》第3.4.18条3的规定,15㎜的水表过载流量为3m?/h即可满足要求,为此笔者又计算了3类住宅全部卫生器具同时使用时的流量为4.64m?/h,权作水表的过载流量,同时考虑水表连接管道的管径均不小于20㎜,因此在各类普通住宅设计中户表通常均采用20㎜口径
住宅给排水系统的设计日益受到用户的重视,工程设计人员应本着技术、安全、经济性原则,在实践中力求创新,寻找最佳的给排水设计方案,适应住宅设计建设发展的新要求,满足人们不断提高的生活水平要求。工程施工人员也应该在设计及规范指导下,本着技术、安全、经济舒适性的原则,在工程施工过程中平衡利弊,对设计方案的适用性作出优化和创新,找到一个更合理、人性化的解决方案。同时也要加大对产品售后服务的管理, 尽可能发挥技术方案的适用性, 通过不断创新-实践-意见反馈的过程开发新时代高档次住宅。1 室内消火栓系统室内消火栓箱的设置: 对于单元式住宅来说,由于平面位置限制,消火栓一般只能明设于楼梯休息平台, 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006 第 8.3.1 第 5 条的规定:超过 7 层的住宅应设置室内消火栓系统, 当确有困难时, 可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓……消防竖管的直径不应小于 DN65。如图 2 所示,在消防箱安装高度正好有一道梁, 如果按照常规安装,使得消防箱只能明装而不能暗装,这就影响了休息平台的使用并且不美观。所以建议不装消防箱
假如是建筑给排水那:1.首先还要对建筑学做简要的基本了解。2.对给排水的设计内容有基本了解。3.对相关管材和给排水附件和机泵的型号有具体了解。4.对其它配合相关专业做基本了解。5.对给排水设计规范要熟记现在是2006年的规范。6.要学会水力计算至少是管道水力计算。假如是市政给排水:1.必须对水量分析有明确概念。2.会经济效益分析。3.精通管道水力学计算,会做管网平差。4.对市政规范要细读。5.了解道路设计相关知识。6.会计算挑流效能等计算。7.对各大厂家的加压泵,水泵,排污泵的性能和作用要清楚。假如是做何水厂相关的给排水:1.对水厂制水工艺要清楚。2.明白几种形式的沉淀池,滤池(预沉池,机械加速沉清池,重力无法滤池等)做法。3.假如取水在河道要会防洪计算。4.对水厂采用二氧化氯消毒法的流程要清楚。
有个问题请教下大家,谁知道山东这边做给排水设计的拿到手里的产值多少钱一平米啊(一般情况,不计建筑类别和面积复杂程度等),目前本人在四川,设计费一般3~5毛一平米(拿到手里的奖金产值),想回山东工作,请问下知道的同行,山东的收入大概什么水平?本人工作5年,一直在设计院,各类建筑基本做过。。有知道的回答下,谢谢了。。
随着人民生活水平的不断提高,为满足居民对高品质住宅的需求,要求住宅的设计和施工具有更多的适应性、灵活性,要求赋予住宅更高的科技含量和文化内涵。现在,住宅建设的核心已从单纯满足人们温饱型的居住生存条件转变为提供全方位以人为本、小康型的生活空间这一方面上来。许多房地产商把高级住宅作为开发的重点,大量舒适、高雅、康居型的住宅得以建设。下面就给排水设计、施工中存在的一些问题进行论述,以便大家在施工中更好地解决问题。 1 地漏的水封 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.5.9条规定“带水封的地漏水封深度不得小于50mm。”此条规定目的就是防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在给排水设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3厘米,满足不了水封深度要求。另外,居民装修房子时选用装修市场上的不锈钢地漏替代原来的塑料地漏,外表虽光亮美观,内部水封同样很浅。当排水时,地漏的水封由于正压(较低楼层)或负压(较高楼层)被破坏,臭气进入室内