首页 课程 资料 论坛
  • 污水处理厂调节池平面图

    图纸简介: 污水处理厂调节池平面图,欢迎下载,更多图纸敬请期待 投稿网友: wqb613 上传时间: 2013-07-28 图纸省份:<

  • 污水处理调节池设计相关问题

    各位大侠,对原有污水处理系统(没有调节池)增加一个调节池大家帮忙出出点子。 原系统采用先酸解,再氧化,最后沉淀的方式进行,污水来源为生活用水,设计每小时处理水量375立方(事实上只有峰值才这么大,仅饭点时间,持续时间也不超过2h)。问题:调节池水深多少合适?停留时间拟定4h。调节池形状能否为圆形?能否采用空气搅拌?采用溢流还是水泵向酸解池注水?采用格栅过滤应安装在什么位置?进水口还是出水口?多谢!对于水处理我是外行,但是作为大方案的一部分必须由我完成,所以请教各位老师专家了!

  • 污水处理厂接触氧化池的怪像

    刚参观了一个污水处理厂,进水COD350出水70左右,PH7.5氨氮3左右, 用得二级厌氧+二级好氧+斜管沉淀。目前的问题是:一、 二级好氧接触的填料上污泥里面点发黑,外面的膜像长得腐肉上的蛀虫,半透明,但是用手摸起来又感觉有点硬,像虫子的卵那种。 二、用显微镜看了下,累枝虫非常少,其他微生物都没有什么,就一些栉毛虫在爬,但是生物绝对没有遭受有

  • 污水处理中调节池有哪些作用

    工业企业由于生产工艺的原因,在不同工段、不同时间所排放的污水差别很大,尤其是操作不正常或设备产生泄漏时,污水的水质就会急剧恶化,水量也大大增加,往往会超出污水处理设备的正常处理能力;城市污水,尤其是学校、居民小区等人员集中的地方,由于用水量和排入污水中杂质的不均匀性,也会使得其污水流量或浓度在一昼夜内有较大的变化。这些问题都会给处理操作带来很大的麻烦,使污水处理设施难以维持正常操作。因此,对于特征上波动比较大的污水,有必要在污水进入处理主体之前,先将污水导入调节池进行均和调节处理,使其水量和水质都比较稳定,这样就可为后续的水处理系统提供一个稳定和优化的操作条件。 具体说来,调节的作用主要体现在以下几个方面: 1.提供对污水处理负荷的缓冲能力,防止处理系统负荷的急剧变化;

  • 某污水处理厂CASS反应池工艺图

    图纸简介: 本图纸为某污水处理厂CASS反应池工艺图,图纸内容包括CASS反应池平面图,曝气系统平面图,剖面图等。该反应池共设5组,处理能力一期为4.8万㎡/d。 投稿网友: qr963657166 上传时间: 2013-05-0

  • 某污水处理厂CASS生化池设计图

    图纸简介: 这是某污水处理厂CASS生化池设计图,图纸包括:CASS池主要材料设备表,CASS池平面图,CASS池剖面图。 投稿网友: familyyg 上传时间: 2014-07-18

  • 污水处理厂接触池施工图设计

    图纸简介: 污水处理厂施工图平面图剖面图施工图设计管道安装设计,欢迎大家下载,希望对大家有帮 投稿网友: sunchengcai2012 上传时间: 2013-05-16

  • [求助]有关污水处理厂问题

    刚接触污水处理厂,有问题向大家请教:污水处理厂中所说的预处理、一级处理、二级处理是什么意思?是污水处理后的水质指标不同还是处理程度不同?先谢谢了!

  • 污水处理厂的进厂管的设计

    各位大师:我刚刚在做一个污水处理厂的进厂管,由于建设的时间紧,进厂道路尚未修好,可污水厂有急于修建,所以污水管必须从现状的田里过去,由于地形复杂,有的地方要架空,要设支敦,因为以前没接触过这类设计,非常希望得到各位同行和高手的指点.

  • 关于污水处理厂沼气计量

    请教污水处理厂沼气流量计选取的问题,管径300毫米,压力200毫米水柱。计量精度要求+-5%。最好能提供品牌和参数。wangbin1129@163.com

  • 一个污水处理厂的一些图片

    低压柜(MNS):

  • 求助:某污水处理厂的设计

    (一)工程概况 某新建城镇拟建一污水处理厂,污水厂位于新镇东北神仙沟与卫东河交汇处,征地28604米2,设计地面标高用黄海2.3米。经过处理的水至神仙沟,初沉池与二沉池剩余污泥浓缩处理后用泵输送至处理厂南面的苗圃作为肥料用。(二)自然条件 该镇的地形由南向北稍有坡度,平均的坡度为0.5‰,地面平整,海拔高度为3.3—3.5米,属黄河冲积粉质沙土区,土质盐碱,全年最高气温39度,最低-8度,极值冻土深度为0.57米,全年降水量1600毫米。镇东有卫东河,水流由南向北与神仙沟在新镇东北角汇合流向渤海湾。神仙沟沟底标高为-1.5米,河床水位控制在0.5—1.0米之内,水位由神仙沟在渤海湾出口处甲方所设的流域防洪站加以控制。处理厂厂址内地面标高位2.10—-2.40米(高于黄海平均海面),土壤承载能力7—11吨/平方米。污水厂污水进水总管管底标高(进水泵房处)为-4.41米,(相对地面标高0.00)。(三)基本资料 该新镇将将建设成完备的各种市政设施。规划人口,近期30000人,2010年发展为82000人,生活污水标准为160L/cap.d,

  • 污水处理厂设计的有关问题

    大家好,我是一位即将毕业的环境工程的学生,有个毕业设计要求,要求设计一个日处理量为6万立方米的污水处理厂,要用AAO法,谁能给我提供一份相关的计算书跟设计图纸啊,不甚感激,主要是参考!

  • 污水处理池造价如何估算?

    我在一个小工程公司工作。在这样的公司,常常是一个人干几个人的活。一个人要包揽水、土建、电器等各个方面。在设计中我最头疼的是对各种池子的造价进行估算。我本身也不是土建工程师,对土建根本就是一知半解,却要估算各种池子的造价,这个太难了。相信有很多人都遇到这样的问题,不知哪位老大有好办法解决,或者请高手指点一二。如果能开个专题,我估计访问量一定居高不下。

  • 关于污水处理厂高程布置

    最近搞课程设计,要求做平面布置和高程布置,高程布置精确计算需要先做好管道系统的设计和布置,询问做过工程的老师说一般高程布置倒是估计的,有一些手册上有参考资料。我在“给水排水设计手册”和“排水工程(第四版)”上看到了估算水流经过构筑物的水头损失,但这并不包括水流经管渠的沿程损失和局部损失。请问做过实际工程的高人们,一般高程布置是估算还是精确计算?如果是估算,除了利用水流经构筑物的水头损失表,流经管渠的损失如何估算?多谢!