删除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
概况 本工程为是无锡某五星级酒店,地下室为汽车库、设备用房、室内游泳池及部分餐饮用房,地上二十三层,三层裙房为大堂、餐厅、会议室、娱乐等,标准层为客房。建筑面积57658平方米,建筑高度92.4米。 室内外空气温湿度参数 无锡市室外气象参数(参照武进地区) 夏季室外干球温度:34.6℃; 夏季湿球温度:28.6℃; 冬季室外干球温度:-5℃; 冬季相对湿度:75%。 空调房间计算温度 空调形式 根据旅游业国家标准,五星级酒店设中央空调系统。 空调主机形式 因酒店所在地有城市
机房专用空调设备制冷系统形式很多,可以根据工程项目的特点,选用不同的制冷系统。机房专用空调机组制冷系统主要冷却形式有风冷式、水冷或乙二醇水冷式、冷冻水式、双冷源系统等。 机房对机房空调的要求 机房是数据处理中心,安装有大量的计算机、磁带机、磁介质、交换机、路由器等对环境温湿度、洁净度要求较高的精密设备,对机房环境有严格的要求,其中最重要的是机房温度、湿度和洁净度三个指标。苏州中央空调 机房专用空调(精密空调)是为计算机机房(包括程控交换机房)专门设计的特殊空调机,精密空调系统的设计是为了进行精确的温度和湿度控制,精密空调系统具有高可靠性,保证系统终年连续运
能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求(如供电、供气、供水、供热等),并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。例如采用水源热泵设计方案时应考虑当地地质情况、地下水资源的现状和变化趋势、冬季热负荷和夏季冷负荷不平衡所产生的热(冷)蓄积效应等问题。对于温湿度等参数要求较高或比较特殊的工艺性暖通空调设计项目,应对设计方案进行全年工况分析,以确保其在全年各种室外气象条件下的适应性。对于一些无法采用标准设备的特殊情况,对非标准设备应提出详细的参数要求,并且所提出的参数要求应合理可行。能否有足够的机房面积也是评判设计方案可行性必须考虑的问题,尤其是对于一些改造工程和建筑面积比较紧张的情况。对于一些要求全年保证室内空气参数的重要工程以及空调系统故障停机将产生严重损失的场所,如航天发射场,应考虑系统中设备的工作可靠性和备份问题,进行系统工
详细资料:暖通国际网
一、机房空调送风方式目前机房空调大多数采用上或下送风方式,下送风方式效果要优于上送风方式,这是因为热气自然向上升腾,冷气下沉形成空气对流,当空调送出的冷风,与热源气流方向一致,加速了空气流动,有利于热源的温度降温。对空调而言,空调送风方向与机房内冷热气流分布的对流一致,可以减少气流的阻力,加速冷热转换效率,节省压缩机工作时间,降低空调电耗,起到节能降耗效果。二、精确送风降耗节能虽然下送风方式优于上送风方式,但送风不准确也会在不同程度上造成效率低下,达不到节能效果。虽然目前大部分机房的空调都采用下送风方式,但仍有不理想的效果出现,原因可能是:第一,地板下送风,由于设备采用下走线,导致地板下各种走线纵横交错,影响了空调送风效果;第二,机房采用空调下端加装静压箱送风,空调送出的冷风从静压箱设定的出风口直接吹向机房的每列通讯设备,虽然设备采用了上走线方式,但是送出的冷风也只是先将机房内温度下降后,再间接地给设备降温,达到设备温度不再提高的效果。鉴于此种原因,针对这种机房空调送风方式效率
做一名,有自尊的设计师,不交设计费不给方案,因为这个行业太伤人! 请尊重设计!尊重设计师!
别墅中央空调方案 房型:五房三厅等以上 适用面积:建筑面积180——500平米以上。 豪华气度展现着主人所有的成就与满足。当宾客聚至举杯欢谈时,我们又让一个成功的故事得到延续。家居幽宅,这是每个成功人士的追求和梦想。这套豪华的别墅里空调行业顶尖的品牌,为主人增添了一份高贵和典雅。一套智能型的中央空调系统,体现了您的品位。单台的室外机摆放显得轻松随意,客厅采用天花板嵌入式,四面出风冷暖均匀,豪华的面板增加了居室的现代气息。卧室和书房采用暗藏风管机的形式,在走廊和门廊上方制作局部吊顶将风管机安装在天花板内,外观简洁清新,整个系统结构简单,静音节能,性价比高。为现代家庭带来舒适的生活享受。 公寓式住宅用的中央空调方案 公寓篇:房型三室两厅 适用面积:建筑面积120-250平米。 典雅高贵,让华丽洋溢时空。如果说装扮生活的空间也是一种艺术,那我们可以遐想自由翱翔,美丽在这里得到质的升华。本单元房间较大并且房间数量较多,采用一套5HP家用多联系统,单项的220V设计在解决了大多数高层公寓式住宅三项电源问题的同时又满足了庞大空间
上传《别墅建筑的几种空调设计方案》,供大家参考!
净化空调施工组织设计方案资料简介(净化空调施工组织设计方案) 投标工厂净化工程施工组织设计方案,在招投标方面有一定的参考价值。
一大型商场,首层、二层为大卖场,三层及以上为办公。卖场部分每层建筑面积为1万平方米,高度为6.5m,由于大卖场的功能不是一般的销售型商场,而是仅供研究用,因此大卖场部分的总人数仅为300人。这样一来。冷热负荷相差很大,选一台或多台空调机组不能同时满足冷负荷和热负荷的要求。若按照热负荷的量选机组,那么冷负荷又太大,不节能。若按照冷负荷的量选机组,又肯定不能满足冬季制热的要求。有暖通设计的朋友做过这样的工程吗?设计方案怎么考虑的?效果如何呢?我考虑做空调机组+地板采暖这个方案,大家看如何啊?
一、工程概况邯郸市民兵训练基地总占地面积387.5亩,总投资7500万元,可一次承训2500人,是华北最大民兵训练基地。基地分为教学区、生活区、训练演练区,可承担城市防空、城市抢险救援、反恐维稳、抗洪抢险、地震救援、矿难抢险等多科目演练。 本项目共有五幢建筑,包括一幢综合楼,两幢宿舍楼和两幢食堂。综合楼总建筑面积约9970m2,地上六层地下局部三层,总高度21.45m。宿舍楼总建筑面积约9600m2,地上五层,高度为18.0m。食堂总建筑面积约6800m2,地上二层,高度为9.6m.。二、设计依据1、《采暖通风与空调调节设计规范》GB50019-2003;2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006;3、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005;4、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002;5、 业主对本工程的使用要求及业主于设计院的有关协商纪要。三、设计计算参数
详细资料请到:暖通国际网
摘要:随着建筑新技术的不断运用以及对建筑节能、环保要求的不断提高,给相关专业的方案设计优化提出了新的挑战。与给排水、电气专业相比,暖通专业方案设计的可选择性更广、更复杂,通常一个项目有好几种或更多的方案可进行比对。而采用不同的设计方案将直接影响到日后的总体效果评价:有的关系到运行的可靠性;有的关系到经济性价比;有的关系到节能效果;有的关系到环境因素;而有的关系到可持续性发展。本文根据实际工作经验,对暖通空调设计方案应注意的一些问题进行粗浅的分析。 近年来,随着科学技术的迅速发展以及对节能和环保要求的不断提高,暖通空调领域中新的设计方案大量涌现,面对众多的设计方案,由于考虑问题的角度不同,各方的看法往往各不相同,甚至大相径庭。目前在设计方案比较中存在的一些混乱状况使设计人员无所适从。如何对暖通空调设计方案进行科学的比较和优选,是暖通空调设计人员在实际设计工作中经常遇到的一个重要技术难题。 一 方案应吸收设备工种参加 现在有不少工程,在方案阶段只有建筑师埋头刨造,不吸收设备工程师参加方案设计,结果建筑方案中选后设备空间没有考虑,造成设备设计很大困难。机房
1、引言 随着社会的进步,人们对居住环境、生活质量的要求也在不断地提高。中央空调在民用住宅、商用大厦、高档写字楼及多功能的综合性大楼中也被广泛采用。而采用按冷/热量计费的方式,无疑会为用户提供一个公正、合理、科学的收费依据;另外还可以建立用户的经济利益与使用能耗的直接联系,从根本上增强用户的节能意识,最大幅度地减少能源的浪费。本文就是基于这种计费方式,对分户能量计量表的结构、功能及管理软件进行设计与研究。 2、中央空调控制系统原理 2.1能量计费公式 Q=∫0tQmΔhdt Q----释放的冷/热量,KJ Qm----流经能量表的液体质量流量,Kg/s Δh----热交换器中入口温度与出口温度对应的液体的比焓值差,KJ/Kg t----时间,s 2.2控制系统 在中央空调控制系统中用到两个温度传感器和一个流量传感器。将温度传感器分别安装在热交换器回路的供水管和回水管上,将流量传感器安装在热交换回路的入口或出口管道上,当流量传感器发出流量信号时,配对温度传感器给出入
一、 设计依据 1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012) 2.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 3.《商店建筑设计规范》JGJ48-88 4.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 5.《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98) 6.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 7.《 广东省实施细则》DBJ15-51-2007
有关暖通空调设计方案选择的探讨 【摘 要】暖通空调设计方案的选择是一个直接关系到暖通空调工程项目的成败和经济效益优劣的重要问题。本文从空调设计可行性、可靠性、经济性、调节性、可操作性、安全性等方面进行了探讨。 【关键词】暖通空调?设计方案 1 可行性和可靠性问题 能够满足使用要求?这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求,设计方案应能满足有关方面的要求?如供电、供气、供水、供热等并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。对于一些无法采用标准设备的特殊情况,对非标准设备应提出详细的参数要求,并且所提出的参数要求应合理可行。能
工程 概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460m,南北最深约200m,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717m2。整个 建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等
夏热冬暖地区的体育馆(实际功能为少年宫和游泳馆),地下二层,地上八层,建筑面积5万6。现游泳馆空调单独使用一套除湿热泵机组系统,游泳馆热水采用空气源热泵。少年宫冷量1250冷吨,热量480冷吨,如何选用冷热源方案比较合适?PS:没有燃气供应;泳池暂不考虑地暖敷设。