污水厂“万能”调节池的运行管理细节
污水厂的处理流程中的工艺细节管理(六)-调节池的运行细节
这个问题一直困扰着我,看看大家有没有什么好的办法。 问题是这样的,污水厂为二级负荷,两路10kV进线,低压两台变压器,母线为单母线分段。我在两段母线上分配负荷时发现如果把有备用的设备,如4台潜水泵三用一备平均分配到两段母线上也就是每段母线上各放两台潜水泵,那么每段母线的容量就都得按装机容量来选择,因为备用设备也可能成为使用设备,这样就会造成单段母线上的变压器就得按安装容量来选,显然容量也会比计算负荷要大很多。 如果把这类设备都放在同一段母线上就不会出现这样的问题,但是审图的总工说这样可靠性不高建议要分别放在两段母线上。 我个人的理解是都放在一段母线上应该是可以的,只要两段母线所带的总负荷大致相等就可以了,因为一段母线出现问题的时候还以切换的另一条母线上,在这期间所有的设备也都会停止一会儿以便切除非二级负荷设备,所以跟分别放在两段母线上的情况是一样的,不会降低了可靠性。 以上是这个问题的描述,请各位工程师讨论一下,谢谢! 另外说明一下,柜子用的是MNS抽屉柜。
两个关于污水厂改造的文章,出自最新一期中国给排水。 很有指导意义
污水厂的设备更新管理(上) 近期国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知,这是国家对社会各个环节的大规模设备更新的通知,其中也包括了污水处理厂的设备。对于污水处理厂的设备更新其实从更早的阶段就有相关
污水厂的设备更新管理(下) 污水厂在针对设备更新的时候,需要考虑的因素往往受到厂内实际的资金状况的制约,特别
清洁生产把污染解决在生产工艺中,这才是从根本上解决先污染后治理的问题!污水厂同样需要进行清洁生产,节约电耗、废气处理、沼气利用等!谁有相关资料请上传!!欢迎跟贴
我厂正在建一个地上的生活污水调节池,环保公司未给调节池加盖密封,不知臭味是否会很大?由于厂区面积有限,调节池的位置离车间及办公室都很近,不知是否会有影响?那位大虾指点下
已知污水厂各用电设备额定功率,台数及运行时间如何估算出实际电耗量。比如水泵,鼓风机。。。.也就是实际运行功率和额定功率有无定量关系?谢了
个人觉得还是 污水处理厂工艺设计手册 这本书是市政污水厂设计方面最好的参考书,不知各位大虾怎么看?欢迎补充不同意见,呵呵~:lol :lol :lol
鼓风机系统是大型污水处理厂的核心,是活性污泥微生物生存所需氧气的供应基地,又是污水厂最大耗电成本所在。所以寻求一套既能优化满足工艺运行又具有节能实效的自动控制模式,是从事环保专业人士的共同追求目标。如何自动跟踪水质、水量的变化情况,采用现代的实时自动检测仪表通过微处理器的优化处理,来控制风机的风量输出是近年来的一个热点。大家有什么好的思路和方法,欢迎跟贴。
图纸简介: 包括工艺设计的平面图高程图,单体构筑物等 投稿网友: lff15066671764 上传时间: 2013-10-13 图纸省
要做一个污水处理厂的施工组织设计,规模是2万吨的,占地有92亩,结构物很分散,如何布置塔吊?请各位大侠指教,谢谢。
图纸简介: 这是一份某厂区污水调节池结构施工图,供大家参考学习 投稿网友: fuyongtofu 上传时间: 2013-11-28 图纸
RT,BOSS让我整几份污水厂总包供货清单。有设备名称,简单参数,数量,品牌,产地,单价,总价。刚实习啥都不懂去哪里搞。有没有大神手里有类似供货清单,体量越大越好,种类越杂越好,没有工艺限制。希望土木大大可以帮帮忙,谢谢了。如有违规,跟管理道个歉先。麻烦了
二沉池:二沉池位于曝气池(好氧生化池)之后,是进行泥水分离为尾水排放做好保障和污泥回流的场所。二沉池的结构有:平流式、辐流式、竖流式、斜(管)板式。 初沉池:进水的第一次沉淀处理,可以起到调节池的作用,对水质有一定程度的均质效果,减缓水质变化对后续生化系统的冲击。初沉池的结构有:平流式、辐流式、竖流式、斜板(管)式。 原理 沉淀池是利用水流中悬浮杂质颗粒向下沉淀速度大
中国污水厂污泥膨胀的特点
污水厂化学除磷的控制思路