一直以为墙孔DN150时,150的软管不能穿过,所以要求设计院留DN200的墙孔与风帽。但仔细想想,软管不比硬管,它可以压缩,应该是能通过DN150墙孔的,如果是DN200的风帽跟150的软管也是没法接的,不知这样对不对?
我买了一套房子,用的时候才发现卫生间的找坡有点问题,水有点积在墙角,不能顺利的流到地漏里,可是已经装修完了,现在有没有不做太大的土建工作,不破坏防水层的办法使水顺利的流到地漏里去呢?
《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,
本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑 各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢! 《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。” 而《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011中“9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm 。”同时GB5003
关于卫生间排风系统的一些问题,图片如下,帮忙看看有什么问题,说明:1、镀锌钢板制作,0.6mm厚;2、现场“纯手工”制作;3、支管与主管连接方式是否正确;怎么样保证不漏风,打密封胶行不行。先谢谢各位了
想请教一下各位大神:“卫生器具的适宜水压为0.20~0.30MPa”这个条文是出自哪一个规范,其中的水压指的是供水静压还是供水动压。
现在家居装修的时候,卫生间一般选择马桶的比较多,总认为马桶干净整洁,事实上真是这个样子吗?其实卫生间装马桶经常会出现反味的现象,总是臭烘烘的,今天跟着乐乐走一朝吧,跟着济南装修达人快速学习马桶反味解决办法吧! 马桶反味解决办法一:定期清理马桶水箱。一般家庭在清洁马桶的时候都忽略了水箱,长时间不清理水箱里也会含有大量的污垢,我们只需要滴入两滴洗洁精即可,再借助鞋刷或者抹布进行清洁一遍,最后使用60度的浸泡十分钟,污垢顿时干净的许多。
卫生间和厨房一样,是家庭装修中单位面积花钱最多的空间之一。卫生间以功能实用为首要考虑因素,当然同时能兼顾美观自然最好。而以下这些产品能有效提升卫生间的实用性,而你平时可能却不一定会想到。 智能马桶 如果去日本旅游过应该会体验到智能马桶,没有用过的人可能觉得怪怪的或者觉得一个马桶有必要这么高级么,但真的比普通马桶在使用体验上会有提升,比如冲洗、烘干、垫圈保温、自动除臭等功能。 智能马桶在价格上贵不少,建
各位同行,如果卫生间不设计地漏可以吗?
各位前辈!!!急需有关高层住宅卫生间降板的有关做法的依据!!有规范吗???在北方这种做法还比较少,是不是应该和结构协商具体卫生间降板的数值,一般在300~450之间?降板的周围是不是增加了梁的数量!!在结构板上做防水是否还需要二次排水??
卫生器具给水配件的安装,如无要求时,应符合下表: 项次 卫生器具给水配件名称 给水配件中心距地面高度 冷热水龙头距离 1 架空式污水盆小龙头 1000 2 落地式污水盆小龙头 800 3 洗涤盆水龙头 1000 150 4 洗手盆水龙头 1000 5 洗脸盆水龙头上配水 1000 150 6 洗脸盆冷热水管上下并行,其中热水龙头 1100 7 洗脸盆水龙头下配水 800 8 浴盆水龙头(上配水) 670 9 浴盆冷热水上下并行,其中热水龙头 770 11 淋浴器(截止阀) 1150 95(成品) 12 莲蓬头下沿 2100 13 水箱座便器角阀 250 14 妇卫卫生盆混合阀 360 卫生器具安装高度应符合下表: 项目 卫生器具名称 卫生器具安装高压MM 备注 1 污水盆 架空 800 自地面到水箱底 落地 500 2 洗脸盆 800 3 浴盆 520 4 坐便器 外露排
我们接到的电气图总说明中说有淋浴的卫生间的电气均设在二区以外。这个二区是什么意思?区域是如何划分的?请各位高手指点谢谢!
做了很多生产厂房的卫生间给派排水系统,有一个问题:在做埋地管的时候留有存水弯,而卫生器具本身也带有存水弯,是不是存水弯高度达不到500mm而增加的埋地PVC存水弯啊
请问:一个2000*2300大小卫生间,在2300mm方向先后布置洗脸盆、座便器、然后浴盆。它们各自位置和之间距离,怎样定比较合适?还有在2000方向上(最里是浴盆)浴盆位置要做一个管道井最小占用净空240mm再加上管井壁厚50mm,这样浴盆就剩下1710mm空间大小了,这样尺寸能放下一个浴盆吗?
有的楼中楼上下卫不对的排水如何走,要单独设一根排到底吗?(高层)。还有的顶层有露台的,雨水哪都不靠,这又要为这一个露台设个雨水吗?还有高层中的裙楼屋面雨水要考虑两边的侧墙99M ,这样一个方面要设上6根雨水管。这如何入处理啊,各位大哥,求助啊。!!!
食品车间的厕所要求设置送排风系统,防止臭气进入车间污染车间环境,由于厕所四面墙都是内墙,只有一面挨着宽3米的走廊,过了走廊就是外墙了,我考虑用排气扇排风,在排气扇上接一根3米长的风管伸出车间外墙,大家说这样做可以吗?排风扇上可以接风管吗?是不是会影响排气效果呀?
本人在做一住宅,卫生间下面是卧室,卫生间楼板该下沉多少才比较合适呢?卫生间里有坐式大便器、洗脸盆、浴缸。 本人觉得下沉350mm以上,但顶头的老大说下沉270mm就可以。我觉得不妥,大家给个意见。图如下
在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
请教各位同仁,电梯机房上面可以有卫生间吗?有没有强制规定?(甲方定的方案,建筑照做的。她并没有找到哪条说不可以,只是看到说配电间上面是不允许的)可以的话,排水如何处理?GB50015 4.3.3第三条规定架空管道不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,以及食品和贵重商品仓库、通风小室、变配电间和电梯机房内。既然不能敷设在电梯机房内,是不是可以通过“同层排水”这样的技术解决?