了解超高层防火的秘密-“避难层”是什么以下文章来源于江西地产观察 ,作者温龚超高层建筑火灾救援一直是世界性难题,火灾救援重在自救。超高层高层建筑一旦失火,因建筑负荷大、蔓延途径多,容易造成立体燃烧,同时受到空间、风力等因素影响,施救非常困难。一旦发生火灾,自防自救显得尤为重要。今天带大家了解超高层建筑防火的秘密-避难层是什么?1、避难层的概念?避难层是高层建筑中用作消防避难的楼层,一般设置在高度超过100米的高层建筑中,为消防安全考虑的供人们疏散避难的楼层。避难层可使人员暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层。同时避难层也可作为行动有障碍
老大让我完善下模型,此模型为160米的住宅,位移角还未达标,Y方向为1/886,还想在省一点钢筋。求大神帮忙看看
本帖最后由 无影 于 2015-5-11 15:10 编辑 超高层建筑,上面四个避难所,每个避难所放置4台800的变压器,开闭所设置在地下一层车库内,请问避难层变配电室的净高度要求最低是多少,现在建筑上的层高是4.2米,考虑梁应该不小于0.8米,这样净高就剩3.4米了,变配电室装置考虑上进上出,能否实现
双电源供电,所有灯具作为应急照明,隔一个踏步平台为带蓄电池的灯具,每层设红外感应开关控制(带消防强切接口),4线供电,火灾时强投。欢迎挑刺,不然我就这么做了,再改就辛苦罗。
在超高层建筑的避难层设置变电所,变电所内的变压器有没有容量限制的规定?比如最大只能做到630KVA,考虑运输通道?急需答案,谢谢!
超高层钢管混凝土的检测
重庆的超高层以修建完毕!
将来,或许有机会接触超高层结构,大概150m,用什么软件?据我所知,可以用PKPM、Etabs、Midas Building、广厦等等。PKPM用得最多,不过都是用普通的高层,超高层没用过。单位里面广厦是试用版,没怎么学过。Etabs、Building学了点皮毛,想继续深入,学哪个好?
某超高层建筑,框架核心筒结构,高180m,44层,地下3层。建筑面积85000m2,计划工期660天。外立面采用玻璃幕墙。节点工期估算统计如下,请大家帮忙看看是否合理(注:幕墙工程在结构施工完14层后插入施工,随结构进度攀升。主楼F14层结构施工完成后,开始穿插14层以下的二次结构及装修工程。)节点形象进度 日历天数(天)基础及地下室结构完 90地上1-14层结构完 70地上15-29层结构完 75地上30-44层结构完 83外立面幕墙工程 180商场(1-5)及停车场室内装修工程 40地下室及裙楼竣工验收 10主楼地上普通办公楼(6-29)装修 100竣工验收 10主楼地上行政办公楼(30-44)装修 60竣工验收 10
本人在用sap2000建立一个超高层模型,为了简化,只建立主要抗侧力构件:巨柱、环桁架、巨撑、核心筒和楼板,那外框架和核心筒之间怎么连接? 省去次框架之后,对结果会有影响吗?
内容及其之好,大家赶紧下吧。
本文转载自公众号非解构(id:non-structure) 作者:howdydream 《高层结构设计实战班》点击链接免费试听:https://edu.co188.com/lesson/2368_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
总共有两台塔吊 这台塔吊是先拆除的
超高层强柱弱梁验算问题请教一个强柱弱梁验算的问题。PKPM超配筋信息里的提示如下:柱是矩形钢管混凝土柱,梁是工字型钢混凝土梁。查过规范,在矩形钢管混凝土规范那里有一个公式,但是一直没有找到塑性梁受弯承载力的计算公式,只找到一个类似的公式,算正截面受弯承载力。请高手帮忙看一下,我自己做了个手算的表格。在附件里,麻烦高手帮我改正。谢谢| 第 51 层配筋、验算 |-----------------------------** 矩形钢管混凝土柱节点,Y向梁柱承载力比值超限: 1.06=Muk_B/Muk_C > 1 **( 11)N= -23116.** 矩形钢管混凝土柱节点,Y向梁柱承载力比值超限: 1.06=Muk_B/Muk_C > 1 **( 11)N= -23116.** 矩形钢管混凝土柱节点,X向梁柱承载力比值超限: 1.80=Muk_B/Muk_C > 1 **( 11)N= -23301.** 矩形钢
建筑地下2层车库,地上43层住宅。住宅部分设两部跑梯,一部与消防电梯合用前室,一部单独设置前室。避难间设置在10.20.30层。问题一:考虑楼梯和合用前室分别送风,单独前室的楼梯只是楼梯送风。但在避难层的时候楼梯因为分隔多了一个前室,这样在10.20.30层的时候两个楼梯都分别有两个前室,请问多的这个前室怎么处理,楼梯和前室的风量怎么计算?问题二,送风分段问题,打算地下二层和1-10层为一个系统,11-20层为一个系统,21-43层为一个系统。但看以前的帖子建议以避难层为分隔分段送风,这样的话21-43中间有个避难层就又要分一个系统。是不是系统中间可以有个避难层?