老大让我完善下模型,此模型为160米的住宅,位移角还未达标,Y方向为1/886,还想在省一点钢筋。求大神帮忙看看
双电源供电,所有灯具作为应急照明,隔一个踏步平台为带蓄电池的灯具,每层设红外感应开关控制(带消防强切接口),4线供电,火灾时强投。欢迎挑刺,不然我就这么做了,再改就辛苦罗。
目前有个项目在天津,200m超高层公寓,空调采用风冷水机的户式中央空调。新风甲方不同意采用集中新风系统。根据我了解,目前能够选择的方式主要有三种:开窗自然通风、通风窗、以及新风换气机。向各位专家请教几个问题:1、这么高的公寓采用开窗自然通风是否可行?解释一下2、采用通风窗是否有问题?3、能否提供几个类似的案例。期盼中,谢谢了!
图纸简介: 沈阳国际中心超高层公寓给排水图,图纸内容包括:给水系统轴测图,雨水系统轴测图,户型放大图,平面组合图,屋面平面图,机房层平面图等等。 投稿网友: fm326 上传时间: 2013-11-26
图纸简介: 沈阳国际中心超高层公寓强电图,33层,包括照明、变电所、动力配电、防雷等全套图纸 投稿网友: fm326 上传时间: 2013-11-26 <
将来,或许有机会接触超高层结构,大概150m,用什么软件?据我所知,可以用PKPM、Etabs、Midas Building、广厦等等。PKPM用得最多,不过都是用普通的高层,超高层没用过。单位里面广厦是试用版,没怎么学过。Etabs、Building学了点皮毛,想继续深入,学哪个好?
重庆的超高层以修建完毕!
某超高层建筑,框架核心筒结构,高180m,44层,地下3层。建筑面积85000m2,计划工期660天。外立面采用玻璃幕墙。节点工期估算统计如下,请大家帮忙看看是否合理(注:幕墙工程在结构施工完14层后插入施工,随结构进度攀升。主楼F14层结构施工完成后,开始穿插14层以下的二次结构及装修工程。)节点形象进度 日历天数(天)基础及地下室结构完 90地上1-14层结构完 70地上15-29层结构完 75地上30-44层结构完 83外立面幕墙工程 180商场(1-5)及停车场室内装修工程 40地下室及裙楼竣工验收 10主楼地上普通办公楼(6-29)装修 100竣工验收 10主楼地上行政办公楼(30-44)装修 60竣工验收 10
本人在用sap2000建立一个超高层模型,为了简化,只建立主要抗侧力构件:巨柱、环桁架、巨撑、核心筒和楼板,那外框架和核心筒之间怎么连接? 省去次框架之后,对结果会有影响吗?
超高层钢管混凝土的检测
汪大绥- 超高层建筑结构经济性探讨,大师的文章哦
01 制冷机房
本文转载自公众号非解构(id:non-structure) 作者:howdydream 《高层结构设计实战班》点击链接免费试听:https://edu.co188.com/lesson/2368_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
内容及其之好,大家赶紧下吧。
图纸简介: 重庆超高层某酒店式公寓建筑施工图,地下室、裙房、塔楼、立面图。多多交流学习~~ 投稿网友: lly-00 上传时间: 2013-08-25 <
14D801 超高层建筑电气设计与安装
实际工程中, 将水箱设计成调频质量阻尼器TMD 以控制结构的风振加速度是一种经济可行的方法。在有关的风振控制理论基础上, 基于现行荷载规范并结合PKPM 编制了计算程序, 可方便地确定TMD 的最优设计参数及其对超高层建筑的控制效果。通过算例分析表明这种方法简便易行, 具有应用价值。计算还表明, TMD 主要控制楼层风振加速度, 尤其是结构阻尼比较小时, 还可改善使用的舒适性