寒冷的冬季,享受空调温暖的时候,有时也会出现这样的情况:空调突然停止运行,过了一会儿之后,空调重新开启,可吹出的却是“冷风”。此刻温暖瞬间不在,只留你在风中凌乱,这到底是什么原因呢。 实际上,在比较寒冷的地区,冬季平均气温在零度以下,空调在运行过程中室外机组的换热器会结霜,随着运行工况的恶化,如果不进行化霜,霜层越积越厚,会影响制热效果,因此需要及时除霜。 结霜的危害 1.多数空调的换热器是通过空气流动进行换热的,而霜层的存在会堵塞,增加了空气流动的阻力,使通风量严重下降,从而使得换热能力也下降,进一步加快霜层的产生。 2.霜层的导热系数低,覆盖在换热器表面,当霜层厚度达到一定程度时,相当于在换热器表面增加了保温层,换热效果快速恶化。 3.霜层的积累越来越厚,将可能碰撞到风扇,使风扇损坏。太多的霜层,可能导致频繁化霜和化霜不干净,制热效果差,能耗增加,恶化热泵的运行。
最近我单位用的一台某品牌直膨式净化空调机组,在除霜过程中,风机停了。由于这个是净化系统,风机绝对不能停。对于这个缺陷我想请教各位以下问题:1.这种直膨机的除霜,我查网上有几种方法:一,水冲洗;二,电加热;三,四通阀切换变成制冷模式。除了这三种还有别的吗?2.这种直膨机,有没有一边制热,一边化霜的控制方法?3.即使控制逻辑可以化霜时风机不停,采用四通阀切换的吹冷风,这样也不是太好吧?4.市场中有没有完美解决这些个问题的机子?如采用双压缩机(一个工作,一个化霜呢)等等。
一工程,由于建筑设计的原因,每层室外机设置均在建筑物北侧设置室外机,有专门的空调小室,在北侧设置了格栅进行换热,今年冬天开始运行之后发现,空调室外机在除霜的时候,产生的水在机房内凝结。现在结冰很厚,水在没有排到地漏的位置的时候就已经结冰了,求解决方案!谢谢!
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的。卡里尔的专利1906年得到注册。 1902 年7月17日,卡里尔这名才从康奈尔大学毕业一年的年轻人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作时,发明了冷气
我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!
小弟最近在做关于纺织空调的毕业设计有一些疑问望高人指点一二1.纺织车间空调采取哪种形式比较好?2.地沟除尘的优点有哪些?
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
近年来,空气污染形势日趋严峻,冬季集中供暖存在的碳排放量高、能效低等诸多弊端也暴露无遗。近几年,家用中央空调行业迅速崛起,凭借其低碳、节能等优势取得了很多高端用户的青睐。然而,家用中央空调冬季制热的一些不足,如频繁除霜甚至是吹冷风,给消费者带来不良体验。研究表明,室外温度在0℃~4℃之间,空调室外机非常容易结霜。制热条件下,室外机翅片经过换热,自身温度比室外温度还要低,外界空气中的水蒸气就会在翅片上结霜,影响制热效果。当结霜到达一定程度时,机器会自动由制热模式切换为制冷模式,从室内吸收热量对外机进行化霜,化霜达到设定温度后继续制热。这就造成了室内温度波动大,甚至吹冷风的现象。空气湿度较大时更加容易结霜,制热效果更差,以我国的长江流域、华东地区较为严重。对于空调而言,制冷是“本分”,制热是“本事”!不同的空调品牌在冬季制热上的“本事”大小不一,“除霜能力”便是一个显著区别。各品牌针对除霜困扰也加大了科研投入力度,但未见明显成效。 海信家用中央空调开发的“无感除霜技术”,完美攻克了冬季除霜难题。海信总结了中国东北、华北、华东等地的空调冬季运行数据,参
公司有面玻璃幕墙朝西,约600平方米,6-9-6的,现在打算贴隔热膜,膜的遮阳系数为0.43,太阳能总组阻隔率63%,谁能告诉我,贴膜后,一平方米的幕墙能节约多少空调用电,谢谢啊!!!坐等求助
请问,一个做LED灯的厂房,要求恒温恒湿。地点在四川。空调冷负荷指标大概是多少。刚刚咨询的一个做恒温恒湿机的。说按350W/m2算。还有用电量指标大概多少?
大家都知道空调器的清洗、维护是空调保养的关键,是还有一些朋友对这些方面不是很了解,那么有对空调机维护 洗重视不够, 在应当加强这一领域工作, 进空调行业发展面志高空调维修点张师傅为大家讲解关于空调关闭后的维护工作有哪些? 气转暖,空调机开启,天气转凉,空调机关闭,这是常年规律。我们应当注意空调机关闭前应对室外机、 内机作一次全面仔细的检查。志高空调维修中心的张师傅指出保养、维护、清洗要一环扣一环,不能脱节,易漏环节更应扣紧,严格检查,完成上述环节后,要套好空调机机罩,防止灰尘污染,防止空调机滴水与进水,要保持洁净,准备来年再用,这样做到清洁能延长空调设备的使用寿命。对知名品牌的优质分体机,柜机要重点保护,充分发挥节能效果。
空调要求: 制造区: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;开发室、部品库、制品库: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、运货:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;这个用什么空调系统比较好?总共两个空调机房,可 每个才3200x2200,够不够啊?
净化空调与一般空调系统的设计相比,有下述几方面的特点: (1)‘净化空调系统所控制的参数除一般空调系统的室内温度、湿度之外,还要控制房间的洁净度和压力等参数,并且温度、湿度的控制精度较高。 (2)净化空调系统必须对空气进行预过滤、中间过滤、末端过滤等。净室为了有效、经济地对送入洁净室的空气进行处理,采用集中新风处理,便设有多级过滤。当严格要求霭涂去分子污染物时,有的高级别的洁仅新风处理系统还应设置各类化学过滤器。 (3)洁净室的气流分布、气流组织要尽量限制和减少尘粒的扩散,流,使洁净的气流不受污染.以最短的距离直接送到工作区。 (4)为确保洁净室不受室外污染或邻室的污染,洁净室与室外或邻室必须维持一定的(正压或负压),最小压差在5Pa以上,要求一定的正压风量或一定的排风。 (5)净化空调系统的风量较大大,系统造价高。(换气次数一般每小时10次至数百次),相应的能耗也 (6)净化空调系统的空气处理设备、都有一定的要求:风管材质和密封材料根据空气洁净度等级的不同风管制作和安装后都必须严格按规定进行清洗、擦拭和密封处理等。净化空调系