首页 课程 资料 论坛
  • 关于加热器的设计与计算

    现在有一个“气体加热器”的设计问题,请有经验的人帮忙设计一下,问题是这样:加热器的入口温度是0度的冷氮气,出口温度是150度的热氮气,加热器的流量是100升/min,加热器要连续工作24小时,加热器内介质是氮气,氮气是连续流动的,流过加热器后即被加热。加热器的材料是奥氏体不锈钢,对加热器的外形和尺寸没有特殊要求,只要达到上述功能就可以。

  • 关于消防软管卷盘的设置

    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?

  • 加热元件的功率怎么计算?

    我公司要搞一套加热装置,采用硅碳棒加热。厂家提供的每支硅碳棒的阻值为3.0欧姆。请问采用三角形接法和星形接法的功率怎么计算?

  • 求助关于加热设备的问题

    这几天我这要做一个加热的设备,加热管附近要走线。但是温度比较高,一般的线号和绝缘方法容易融化,特别是两线相接的绝缘胶带,更不行。大家有什么好办法呢?

  • 关于加热负载配置的问题

    各位大大们: 求解个问题。现在要做一个加热器组。目前只能给定的加热棒为2KW 220V的 8根。 供电为380V 请问怎么连接材能防止电流偏流的现象。顺便求问。电流偏流多少为正常?电压偏压多少为正常呢?谢谢。或者相关GB

  • 净化空调系统的加热问题

    净化空调系统的加热主要可分为空调箱内的空气一次加热(或称为预热)、空气二次加热(也称作再热)和设在风管上的电加热。就空调加热的热源常用的主要有蒸汽、热水和电加热。 系统中的一次加热多用在寒冷的北方(黄河以北)冬季作为预热用,一方面防止塞外寒冷空气进入空调箱后冻坏其他空调加配件, 另一方面防止新风和回风混合时产生雾气和结露。一次加热的热媒以蒸汽为好,如果采用热水做为热媒时要防止预热器本身被冻坏。 系统中的二次加热是洁净厂房内温度调节和湿度控制所必要的, 二次加热的热媒主要是热水,因为热水作为热媒时调节方便,控制的精度高。一般温度精度要求≤±1℃时,应该用热水做热媒。当温度控制要求不严格或无精度要求时也可以用蒸汽做热媒。 当厂房温度控制精度要求很高(例如<±0.5℃)单用二次加热控制精度难以达到时可在风管上加设微调精控的电加热器, 采用电加热器时要注意采取必要的安全保护措施,一方面电加热器要接地,要有无风断电的保护,另一广面在电加热器前后一米的风管必须采用不燃的

  • 消防软管卷盘的系统问题

    现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。

  • 消声加热器的安装与使用

    DXX浸没式汽水混合加热器是一种新型、有效的汽水加热器,它将蒸汽直接导入水中,迅速高效地加热水。由于采用全新的消声结构,噪声降低至50dB

  • 怎样安装电磁加热节能设备

    电磁加热器的安装是比较简单的,只要有懂一点电工的都可以自己安装。其安装步骤如下:第一,拆下原先料筒上的石英管加热圈。第二,计算好料筒的周长与长度,包裹适合料筒尺寸的保温棉。第三,用高温缠绕带绕上保温棉,对保温棉进行固定作用,并让保温棉有一定的厚度。如果是2.5kw到8kw的只需要让保温棉厚度为1.5cm,10kw到20kw的让保温棉厚度为2cm,30kw到60kw的让保温棉厚度为2.5cm。第四,绕上电磁线圈并接到电磁加热器上。安装好以后就可以进行调试,调试完成即完成电磁加热器的安装过程。 电磁加热器调试方法:根据不同的功率来调整输入电流的大小,每一款功率对应的输入电流大小可参照安装说明书。在这里需要特别强调一点的是我们说的电流是指输入电流,而不是输出电流。我们以2.5kw为例子,那么测试的就是接输入端的零线或者火线的电流。2.5kw的输入电流为8A到10A,如果低于这个电流,那么少绕几圈就可以提升电流。相反,如果超过这个电流,则多绕几圈可以让电流下降。直到输入电流在8A到10A之间就完成安装调试。电磁加热器相比电阻式加热圈加热可以节能30%以上。

  • 末端加热有什么好的推荐吗?

    现在遇到这样的情况,空调新风机冬天需要送热风,但是没有供热机组,也不想做供热管道.有没有末端加热的设备,加在表冷器前面的来供热?有什么好的牌子推荐吗?

  • 强烈求助:关于蒸汽直接加热

    强烈求助:关于蒸汽直接加热

    设计条件——进水流量22m3/h,水温65C;热水温度75C蒸汽温度170C水箱情况见下图……

  • 为什么电加热信号电压不同?

    一台组合式空箱,电加热(电热棒)运作时,测量DDC加热信号电压是10V(满载),但信号线连接可控硅(SCR)测量时,加热信号电压却是8V,当断开可控硅(SCR)测量时,加热信号电压又回到10V。而其他几台组合式空调箱都没有出现这样的问题。请教各位,这是不是证明可控硅(SCR)有故障?还是其他原因?另,信号线是屏蔽线,经测量没有压损。

  • 《消防软管卷盘》GB15090-2005

    《消防软管卷盘》GB15090-2005

    《消防软管卷盘》GB15090-2005[ 本帖最后由 zlqzlq 于 2008-6-30 16:08 编辑 ]

  • 请教个问题,单相220V加热

    两根6KW 220VAC的加热管,各放置在2条相线上,请问在3相4线的主电路上的断路器需要配制多少容量的,请大家帮个忙,急!谢谢

  • 请教关于自动加热的控制逻辑

    恒温箱或某些高档酒柜为了保持设定温度,在环境温度低于设定温度时可以自动加热,请问其制冷和加热转换的控制逻辑是怎样的?需要用到环境温度感温探头吗?谢谢。

  • GBT15090-2005消防软管卷盘

    GBT15090-2005消防软管卷盘

  • 消防软管卷盘和轻便水龙

    一、什么是消防软管卷盘

  • 塑料波纹软管的安装该套什么?

    在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?

点击加载更多

软管加热

软管加热专题,为您提供软管加热相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与软管加热 相关的专业交流讨论,更多软管加热相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 