我想问一下:热水的计算还要和设计手册上一样麻烦么?需要计算什么耗热量之类的?实际设计当中用到这么复杂么?热水干管穿伸缩缝时需要做什么处理?管道如果是管沟敷设,用保温么?采用何种材料保温会效果比较好,而且经济!如果是直埋,是不是要做防腐处理呀?做热水还应该注意些什嘛呀?望各位多加指点,谢了!!!!!!!
热水计算中,我发现了一些问题:1、根据以前毕业设计时问老师的数据中,发现热水密度(60度水温)不是0.9922(35℃热水密度0.9939,40℃热水密度0.9922),而应该是0.983。2、根据不同的建筑性质,旅馆的热水小时变化系数Kh值,应该根据内差法(根据前后数值只差×变化个数)进行取值。3、计算书里计算设计小时热水量的公式中,掉了一个后括号,应该是Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)。还有想提点建议:1、能不能把第一步计算数值(设计小时耗热量)表示出来。因为可以根据这个数值去选择一些加热设备。2、能不能把小时用水量有个换算,那么就可以选取干管管径等。3、能不能把计算书里的有些取值数据(比如Kh等取值)也写出来,方便给别人看和自己校核。
现有一宾馆,只要做热水的设计,该宾馆共29个房间需生活热水(浴缸和洗脸盆),每个客房是两张床位,建筑面积约1300平方米,求教:选用多大的水泵?热水流速是怎么确定的?有什么相关的规定吗?
怎么理解这个概念? 和冷水分区有影响吗?分区要一致吗?还望高手指点迷津~![ 本帖最后由 csdn520 于 2008-8-15 22:56 编辑 ]
教材中计算热媒耗量的公式G=(1.10~1.20)3.6*Qh/(im-ir)教材中说该公式中的Qh——设计小时耗热量请问:但如果是容积式水加热器,是不是指的是设计小时供热量,也就是Qg=Qh-1.163ηVr(tr-tL)ρ/T计算得出的Qg?
《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
各位大侠,小弟现在有个项目,一个一万人的高等院校的食堂(包括浴室),热水的水箱容积怎么确定啊,最好告诉一下规范的依据,谢谢啦,着急啊!
室外热水直埋管,具体做法是怎么样的呢? 1、管材的选择 2、保温材料、厚度 3、防腐处理 4、管道过长时如何做补偿 有没有规范或图集及其他的哪些资料上有关于直埋管的具体说法呢?
正在做一个小区,每户都有生活热水,厨房卫生间都有,室外热水管网要求直埋,能找到的规范图集都是钢管的,但是生活热水用钢管会生锈吧,如果用塑料管可以直埋吗,那补偿和支架该怎么算呢?
别墅安装热水系统时遇到一些问题,1、小区有24小时热水接入,按流量计费,室内热水使用为小区接入;2、三楼的热水使用时如果要直接出热水,是否能接循环泵,如何接法;3、如接入是否会出现重复计费请哪位大师出个方案。
大家好!小弟前不久在做一个热水盘管时,将进水总管放在顶端出水总管放在底端,后来现场反馈认为这样设计是有问题的.而且有一部分水在盘管里会排不掉,.下面的是我所做盘管的截面图,还有当盘管内走的是气体的时候还是这样设计么.有什么区别,求各位高手指点!
风机盘管不出热水怎么办江苏森泰环境可以为你解决这一类问题风机盘管不出热水.风机盘管进水是热水.出水是凉水.吹不出热风来.我现在都急坏了.就一台风机盘管出现这个问题.进出水阀门都是好的.这是什么情况若何去解决.请空调高手帮个忙.今天江苏森泰环境来帮你们分析一下: 如果进水确定是热水,而出水是冷(比较冷的水),那么你看一下:进水时的流量是否比出水时的流量大很多?如果是的,那么可能是这台风机盘管的管道里(不是盒子进出水管)有堵塞现象,引起了水循环流量的减少,所以尽管其进出水管道都是正常的,也会因为由于水流量降低而得不到需要的热能,这样出水管口处的水温就会比较低了,此风机盘的效率也会下降很多甚至是无制热效果。解决的办法,一般是取下此风机盘机组,在出水
将60度的热水通过管路,然后迅速降温到30度出水,不能用冷却塔,现寻求其它方法解决,要求性价比要高,这个是用于工业热水迅速降温重新使用
本建筑为医院,现需要在地下室设置一个热水机房,选择的热水器为史密斯商用热水器,单台额定出力为0.99Mw.有以下问题:1,是否按热水锅炉房做?(动力专业需要做防爆)2,还是按热水机房做?(给排水专业需要做哪些安全措施?)
本人正在做一个18层宾馆的设计,其中要做热水系统,共有365个客房,我计算出设计小时耗热量为W=300*365*70*(70-5)/100=4982250卡/小时=498万卡/小时,请问在这种情况下,热水机组如何选择?如果屋顶用热水水箱,是不是每台热水机组的输出热量就可以选小一点?如果选用2台250万卡的机组是不是太大了?本人是新手,望各位多多指教!
请问各位专家,现在手上有个六层的综合楼,要求,1.2.3为餐厅,4.5.6为浴室,目前市政压力仅能满足到3层,那么考虑到4.5.6用变频供水,可是,如果再有热水系统,假设不做屋顶水箱,单纯的靠变频来控制冷水,而热水也是由热水供水泵来供给,那么关于冷,热水压力平衡怎么来解决,谢谢各位
各位大侠:有一很紧急的问题请教。生产用热水选用铜管,管子承受的压力为1.0MPa,我们采用紫铜管,管径为100的壁厚采用2mm,70-80的采用1.5mm,50以下的采用1.0mm。是否能承受这样的压力;第二个问题,铜管连接是否都可以采用焊接;阀门在铜管上的安装均用法兰连接可以吗?各位老大请给我这个小虫子指点一二!万分感谢!!!:)
一家针织品厂原料仓库发生火灾,消防队及时赶到,迅速投入扑救。可是半小时过去了,消防车拉来50立方米的水仍未将大火扑灭。当看到附近有只烧开水的大锅炉时,消防队员突然灵机一动,立即改变了灭火作战方案,把大量的热水浇到熊熊燃烧的火焰上,奇迹出现了,仅仅过了9分钟,火焰就开始降低,直到渐渐地熄灭。 有人会迷惑不解,难道灭火也要分冷水和热水吗?其实,这里有科学道理。大家知道,灭火的常用方法无非是冷却法、窒息法、隔离法、抑制法四种。为什么热水灭火的效果要比冷水强呢?重要一点是热水喷洒在燃烧物上,不仅能够起到冷却作用,而且燃烧物周围很快被一团团蒸汽所笼罩,使四周氧气减少。大火一旦缺氧,火势必然受到控制,这些蒸汽层起到大面积窒息作用,从而使火势由强而弱最终达到灭火除灾的效果。 有关资料显示,如果将1公斤冷水喷洒在燃烧物上,灭火面积有效值再好也只有0.1平方米。但是,用1公斤蒸汽则可以使5立方米的空气中含水蒸汽35%以上,含氧14%以下。当空气中水蒸汽达35%以上,或者空气中氧含量降至17%,燃烧即告停止,也就是说再大的火也要被扑灭,可见用热水灭火的效果要比冷
在热水采暖系统中有欧式系统的说法,大家有没有这方面比较了解的或是有相关资料的,最好能详细解说一下该系统的原理以及优缺点,谢谢!
在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?