首页 课程 资料 论坛
  • 关于射流曝气的一些讨论

    请大家讨论一下射流曝气的一些优缺点,以及分享个人使用的经验心得。

  • 关于设置固定支架的困惑

    热水直管段允许最大伸缩为40mm,也就是民用建筑中管道长度为为33m。就是在距离33的地方安装固定支架,就可以了吗?这样就不用补偿器来补偿了吗?是这样理解吗?有没有知道的?

  • 求救:关于脉冲曝气的设计

    最近要做个污水处理的小型实验,用玻璃管做的,曝气方式用的是脉冲曝气,要设计脉冲曝气参数,有脉冲曝气强度,脉冲持续时间,脉冲周期等等。但是小弟对其不甚了解,希望各位能给些这方面的资料作为参考,谢谢! 也可以发我邮箱!不甚感激!wgao1002@126.com

  • 这样的管道支架如何布置?

    机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!

  • 旋混曝气?还是射流曝气好?

    请问论坛上的各位专家,啤酒废水经过厌氧池以后,好氧阶段采用什么样的处理方式比较好?旋混曝气?还是射流曝气,这两种曝气方式各有什么优缺点?请多指教,不胜感激!

  • 关于直埋管固定支架做法

    :loveliness: 我是一个新手,刚开始做这个行业, 我是搞施工的,有个问题想请教各位大侠,采暖外网小管径(DN70)的直埋管固定支架做法还用和大管径的做法一样吗,请大家指点下,谢谢

  • 请教大家个固定支架的问题

    当单层建筑采暖采用上供上回系统时,供回水管并未在精确的同一高程,但相差不超过一管径大小,这时候固定支架是否需要设置两个,设置两个施工时候可行吗

  • 关于曝气沉砂池的一点问题

    关于曝气沉砂池的一点问题小弟最近在做有关曝气沉砂池的研发和改造,遇到一些问题希望向有经验的前辈请教:1、关于曝气沉砂池的进出水方式,手册上推荐是进水方向要与池中旋流方向一致,单我所见过的几个池子都是进水方向直接沿着池子纵向的方向。2、关于曝气沉砂池的提砂方式,目前大多数旋流沉砂池均采用气体的提砂方式,不知道这种方式是否适用于曝气沉砂池

  • 关于填料和曝气器的价格

    最近我公司要使用一批填料和曝气器。包括部分ABS管材。可是在询价的时候出现了大问题。以65的ABS管材为例,最低报价是20元,中间的是36元,还有更高的是48元,我询价的全部异性的比较大的公司和膜天公司。价格低的不敢用,价格高的用不起。据我们查询,原材料价格是15元,产品的价格怎么会差这么大?请高手指点。

  • 关于消防管道支架的问题

    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。

  • 大家看看,这个曝气头怎么啦

    大家看看,这个曝气头怎么啦

    如题,照片在下面,水温有可能高于40度,本人感觉这个变形跟温度有关?有知道的TX指点下。

  • 关于风管支架生根的问题

    现做一工程 屋面为钢构,距地面8米高,风管底标高为4米左右,现请问大家风管支架在何处生根,规范上是不允许支架直接焊在钢构上的。

  • 求助:深井曝气要什么设备?

    药厂流化床,相当于HCR池,高18米,需要曝气,一般的射流泵都达不到曝气效果,各位大侠们有没有什么好的建议?急用~!!小妹谢谢了先。QQ88257173

  • 除尘支架的受力怎么计算的?

    我是新手,做的是钢铁厂的除尘,不知支架受力是怎么算的 < 钢铁企业采暖通风设计手册> 里面只有动力采暖的计算, 主要说的是膨胀力的计算, <实用供热空调设计手册>也有计算方法,可那是空调的呀,不知道大家是怎么算的

  • 大家支架刷油是怎么算量的呢?

    我是刚刚接触预算,管道支架的刷油问题该怎么算呢?定额里面是按重量,是指支架的重量还是油漆的重量啊? 谢谢各位前辈指导一下啊,小女子感激不尽!

  • 关于喷淋的支管支架的问题

    请教一下,喷淋支管的支架一定要采用角钢吗,在我们绍兴,一定要用角钢,而且要做成L型的支架,而在上海等其它地区是采用T字型的,请问,喷淋支管的支管有一定的要求吗?

  • 关于曝气沉砂池的计算与复核

    《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水

  • 为什么空调支架屡被诟病

    每年,空调支架都会闹几次事故,上几次头条。作为业内人士,完全不希望空调支架以这种方式被人们记住。 为什么空调支架质量、安全问题年年被诟病呢? 广州雄菱制冷分析以下几点: 一是行业门槛低,导致很多人进入试水,通过价格战来获取客户,搅乱市场,导致竞争异常激烈; 二是品质参差不齐,相同的产品不同的价格,不同的价格相同的产品,甚至有的产品突破了材料成本价,这种产品品质可想而知; 三是安全重视度不够,有的安装工认为支架能装就行,没出过事故就不考虑安全,一味地要求低价格,提高单个空调安装利润,直接导致上游厂家对支架安全与价格的取舍; 四是代理商把支架当成引流产品,通过低价格吸引客户,导致行业的批发利润不高,支架行业变成鸡肋; 五是行业缺乏远见,很多厂家为了销量一味地迎合市场需求,不注重产品使用周期,导致很多支架的实际使用时间很短,更换成本很高。 对此,广州雄菱呼吁整个行业,重视起支

  • 抗震支架如何选择才能适合自己

        地震支持制造商认为,每个人都知道,纵向地震的主要功能是减轻地震造成的危害。它们的地震强度可以达到六到九级。当我们选择时,我们会看到许多品牌的桥梁纵向抗震支撑。那么,我们该如何选择适合我们的抗震支架呢?     在选择桥梁纵向抗震支撑品牌时,首先要考虑的是抗震支撑的质量。质量决定了它们的地震效应。最好的选择是选择一些品牌公司,以确保其抗震支持的安全。这样的公司,抗震支吊架从最初的设计、施工到最终安装,都有比较专业的施工人员。确保每一个环节都符合国家质量标准,特别是当安装环节能够行走时,抗震支撑与建筑紧密相连,以保证其健壮性,在突发性地震中,最大限度的节能可以用来减少地震造成的灾害。     当采用抗震吊杆改变支座强度时,可以控制不同钢构件的稳定性。在不同的地震作用下,它可以在不同的位置移动。抗震支撑的制造商可以通过增加或降低不同附件的抗力来增加或降低抗震支撑的抗力,有效地防止长期使用中失去对支撑运动的控制能力。     1.支架的动态旋转。

  • 关于的微孔曝气器选择的问题

    原先我这里的曝气器是采用膜片微孔曝气器,但发生膜破裂情况较多。维修存在一定问题。现有一厂家向我们推荐一种可提升式的微孔曝气器,维修比较方便。不知道这种可提升式的微孔曝气器的使用情况怎么样,阻力是多少,寿命是多久?

点击加载更多

曝气支架

曝气支架专题,为您提供曝气支架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与曝气支架 相关的专业交流讨论,更多曝气支架相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题