排烟风机电机与机壳用金属软管连接是否合适。能达到消防要求的280度工作30min吗?
请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
我想问一下,你们做商场的防排烟的问题。我做了个三层的商场,每层就2000多点平米,算了下可开启窗面积已经达到了2%,但是审图时还要求做机械排烟,各位觉得存在什么问题呢 ?
技术措施第4.1.2条 非高层民用建筑及高度大于24M的但曾公共建筑下列部位应设防、排烟设施:其中有一条是:地下室、公共建筑中长度大于20M的疏散内走道,其它建筑中长度大于40M的疏散内走道。第4.1.6条 自然排烟口,宜设置在......。排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30M。根据这两条,我认为长度超过20M的内走道若自然排烟,可开启外窗距走道最远点不超过30M就可以。但最近做的一公共建筑,裙房部分有一段内走道,长度大概40M,从走道无窗的一端算起,二十五六米处有可开启外窗,开窗面积满足要求,我认为可以自然排烟。但是消防局不认可,我们老总理解为从内走道一端算起,只要20M之内没有外窗,就不满足上述第4.1.2条的规定,应该设机械排烟。到底应该怎么理解才对,请大家说说。
我想问一下,墙体内的排烟口是怎么固定的,与墙体直接固定吗,还是在予留洞里做个木框,再把风口固定在木框上,还是在予留洞里做角钢再安装风口,另外散流器与吊顶的固定问题.谢了!
这样设计的排烟送风对吗?送风和排烟区别是什么?
小弟刚刚做,让各位见笑了。我看了半天也没搞清楚通风和排烟的关系,是做一个系统就可以吗?还是要分开来做?分别需要哪些设备和参数?我现在在做一个一层的超市的通风和排烟,面积4000多平米,分两个防火分区,用防火卷帘分隔,是一个大空间,没有小房间和隔墙,需要做通风和排烟,我看了半天也不知道从哪里入手,希望各位高手不吝赐教。希望高手能说得细一点,1、从哪里入手,怎么一步步计算,从哪里画起,需要注意哪些重点地方。2、还有是不是通风的都是进风呢,可不可以和排风一个方向?3、两个是不是和用的,还是分开设计的?4、通风和排烟的风口有什么区别?分别应该设置在超市的什么位置?先给您道声谢了!
单位地下室有2个排烟风机这样安装感觉不对,但又说不出咬硬的问题点,还望各位前辈指点迷津。还有,正压送风口的熔断片应该为多少度,我们那设计图纸上说70度,而实际却安装了280度的熔断片,问甲方说这是这样,真不明白了
最近做一个丙类厂房,单个车间的面积均超过2000平米,无吊顶,有外窗但是不能满足自然排烟要求(第一,开窗面积小于2%;第二,不能满足30米的要求),梁高均超过500mm,柱网是9500x9000,层高均小于6m。 疑问一:是否按照不大于500平米来划分防烟分区呢?因为没有吊顶,如果用梁来看做分区划分,是否是按照最小防烟面积为9500x9000来计算,然后排烟风机的风量按照9.5x9x120来计算呢?还是按照不大于500来划分? 疑问二:是否每个柱网之间都要设置排烟口。
内走道两端有外窗,但是长度超过60米,所以俩外窗不能用来自然排烟。中间有两处开敞楼梯间且有外窗面积也够,间距都满足不超30米,我认为可以用这个自然排烟,但是到一层楼梯间就不是外窗了 变成了外门。问题是规范上说的都是用窗排烟 不知道外门可以不?另外,从暖通空调技术措施上的4.1.13第2条规定看超过60米的内走道要设机械排烟,但是我的内走道总长是64米而中间有2处是开敞的有外窗的楼梯间,考虑自然排烟不就可以了吗? 请教了!!!
对一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑, 当无自然采光和通风的内走道长度超过20m一端有自然采光和通风的内走道长度超过40m两端有自然采光和通风的内走道长度超过60m这对吗?我怎么在规范上看不见啊?
《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
一个酒店的裙房,有餐厅,会议中心,会议室,走道,大厅,早餐厅与大厅是连在一起的,大厅靠外窗,是否可以把早餐厅和大厅采用挡烟垂壁分开,早餐厅采用机械排烟,大厅采用自然排烟?这个问题总是困扰我,上海我做过这样的,没问题,因为上海是考虑一个防烟分区着火。技术措施上“4.11.1-4 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式”[ 本帖最后由 lihualh 于 2012-3-16 10:56 编辑 ]
请教大家一个关于排烟的问题。 地下室有一条封闭走廊,与走廊相邻是一个柴油发电机房。是否能用一个排烟风机同时为这两个地方排烟,如果可以的话,排烟量该如何计算?
我手里有一个工程,以前的方案改变了,现在属于重新设计一层和二层是商铺,二层以上是公寓。进门是一个大堂,和二层直接连通,中间没有楼板是空的。而且这个大堂是独立的放火分区,从大堂一层地面至二层顶棚的高度大概有12-13米。以前大堂并没有设置排烟,但是我认为应该设置一套独立的排烟系统,但是负责人告诉我不用设,我想请问目前的情况这个大堂是否需要设置排烟。
请教各位大侠:若一个防火分区有几个排烟分区,那补风时,是每个排烟分区都需要补风口呢还是一个防火分区就设一个补风口就可以呢?
排风和排烟主管我知道可以合用,排风口和排烟口能合用吗?另外,风管走向和风口布置有什么要求吗?比如风口要多少个,距离多远?谢谢!
某多层公共建筑,轴线70米,内走道两端设有可开启的外窗,根据规范可知,此过道需要设置机械排烟,可是应该设一个排烟口还是两个排烟口?也就是设置机械排烟后走道两端的外窗还能不能作为自然排烟口?
1.这样的环形走道如何排烟?南侧又开启窗且开启面积能满足南侧排烟要求。引申出其他问题:2.一个相通的走道,按2个防烟分区考虑(设挡烟垂壁),其中一个开启窗满足排烟条件是能否自然排烟。3.如果一个相通的走道不能部分自然排烟、部分机械排烟,将环形走道(东、西侧各设一道)设2道防火门进行隔断,能否部分自然排烟、部分机械排烟。
自己整理的资料