    一.建筑防排烟旳一般规定 1.1建筑中旳防烟可采用自然通风方式或机械加压送风方式

  • 建筑防排烟系统技术规范

    建筑防排烟系统技术规范

    据说是定稿版,不喜勿喷,文明做人,欢迎讨论!!

  • 谈新规范防排烟系统设计

    来源:冷暖百科 如有侵权请联系删除 1 前言 我们从事消防工程工作多年,终于迎来了防排烟系统的专门规范《建筑防烟排烟技术标准》(GB51251-2017),该规范已于2018年8月1日正式实施。新规范改变较多,也更为严格,对厂房防排烟系统的设计、正压送风量计算、自然排烟窗设置等的防排烟系统的设计作出了详细的规定,本文以二个项目的排烟系统设计为例,浅谈在新规范要求的防排烟系统设计。 2 《建筑防烟排烟技术标准》(GB51251-2017),《建筑设计防火规范》[(GB50016-2014).2018.],《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)。 3 3.1 工程概况 某新建电视机装配厂房位于广州市花都区,单层,钢筋混凝土

  • 建筑防排烟现在根据什么规范设计

    建筑防排烟现在根据什么规范设计,《建筑设计防火规范》-2014中公布《建筑设计防火规范》-2006废止,而《建筑设计防火规范》-2014中只有说到设置防排烟系统的场所,没有具体设置的方法,而《建筑防排烟技术规程》还没正式发布,那现在如果设计防排烟的话根据那本规范?请高手指点迷津。

  • 建筑防排烟系统技术规范(稿)

    建筑防排烟系统技术规范(稿)

  • 地下建筑的防排烟系统应该这么设计!

    地下建筑的防排烟系统应该这么设计!

    探讨地下建筑工程防排烟系统的设置要求、要点及常见问题。 目前,我国地下建筑工程的数量逐年增多,据不完全统计,我国地下有效利用空间己经达到一千万平方米,其中主要使用功能是餐饮、商业街、地铁、旅馆等。一旦发生火灾,就会造成重特大火灾事故的发生。故此,对地下建筑防排烟系统的设置问题进行探讨非常重要。 一、设置要求及要点 对于地下建筑防排烟系统的设置问题,我国有具体的要求和规范规定。一般地下建筑防排烟系统主要包括机械送风、自然排风以及机械排烟等形式。同时,在地下建筑房间装饰过程中,应该进行控制或降低可燃材料的使用。对其防火防烟进行有效的划分或调整,有效控制和阻止地下建筑烟气的排放或扩散。 另外,我国对于地下建筑面积大于五十平方米,且对于地下建筑可燃物摆放较多的房间以及停留过多人员的房间,应该对其设置机械排烟基础设施。此外,依据GB 50016-2014《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)

  • 建筑防排烟系统技术规范(条文)(定稿)

    本帖最后由 xiao青 于 2015-1-22 16:11 编辑 建筑防排烟系统技术规范(条文)(定稿),虽然标题写了定稿,但是规范组还有争论,实际可能还会修改,如果有兴趣可以先下载了解下,个人觉得跟以前的计算差别还是挺大的,可以配合新建规先看看。希望可以帮到大家,收点土木币也是劳动成果,整理了各种资料。也督促大家下载了就看看。有朋友 提到土木币太贵了,我看了下资料频道的都很贵,论坛收的已经很低啦。这份资料定价最高,是因为个人觉得目前价值还可以,当然仅限于有兴趣的朋友。如果你土木币不够又确实需要,可以私信我留下邮箱及资料名称。如果大家觉得不好就让帖子沉下去,觉得资料好就顶一下。

  • 关于建筑防排烟系统技术规范3.2.2的疑问

    建筑防排烟系统技术规范中,3.2.2的规定是:防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于2平米,合用前室不应小于3平米,其中可开启开口指的是什么,疏散门算吗,强电、弱电、水暖井的门算吗,还有每一户的门算吗

  • 2014年建筑防排烟系统技术规范

    建筑防排烟系统技术规范(条文)(定稿)2014 可以参照确定防排烟风管到底必须不必须采用角钢法兰连接。

  • 如何进行防排烟系统设计?!!!

    小弟是新手,刚接到了毕业设计的课题 公共建筑的防排烟设计,以一个房间为例就行 不知道如何下手,进行防排烟设计的方法和步骤是什么啊?有没有谁有资料上传共享下??

  • 防排烟系统设计问题讨论

    基本概念火灾危险性类别主要针对厂(库)房,分别分为五类,由生产中使用或产生的物质(储存物品)的性质和数量决定。锅炉房、燃气调压间、集中冷站建筑耐火等级厂(库)房建筑耐火等级分为四级,民用建筑耐火等级也分为四级,两者略有不同。不同耐火等级要求的建筑构件燃烧性能与耐火极限不同高层建筑类别高层建筑根据使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度分为一类和二类高层建筑,地下室/半地下室、一类高层建筑耐火等级为一级,单/多层重要公共建筑、二类高层建筑耐

  • 上海市建筑防排烟系统设计标准

    上海市建筑防排烟系统设计标准

  • 关于排烟系统设计的疑问

    例如,一个风机负担三个防烟分区,分别100、200、300平方,该三个防烟分区的排烟量就分别是6000、12000、18000立方,排烟风机就应该按36000来选了。此时,排烟主管道和支管道的计算是否都按照36000风量来计算呢?排烟风口的风量标注是否就标注6000、12000、18000就可以了呢?排烟风口的面积是否就按照6000、12000、18000风量控制不大于10米风速来确定呢?/////一直就觉得这么做不太合理,如果一个36000风量的风机带一个6000风量的风口,是否会导致风口风速超过规范限值了呢?/////这种矛盾目前在设计中可以解决吗?

  • 浅析防排烟系统设计的规定与要求

    浅析防排烟系统设计的规定与要求

    本帖最后由 时光以北暮南城 于 2013-10-12 11:40 编辑 一、日益重要的消防排烟系统规范 当今世界很多重特大火灾事故造成人员大量伤亡和财产的重大损失,主要是火灾现场中的浓烟与烈焰。两者之间更为危害的还是浓烟。浓烟给火灾现场受

  • 住宅建筑电话系统设计规范要求

    1.住宅建筑应设置电话系统,电话系统宜采用当地通信业务经营商提供的运营方式。 2.住宅建筑的电话系统宜使用综合布线系统,每套住宅的电话系统进户线不应少于1根,进户线宜在家居配线箱内做交接。 3.住宅套内宜采用RJ45电话插座。电话插座应暗装,且电话插座底边距地高度宜为O.3m~O.5m,卫生间的电话插座底边距地高度宜为1.Om~1.3m。 4.电话插座缆线宜采用由家居配线箱放射方式敷设。 5.每套住宅的电话插座装设数量不应少于2个。起居室、主卧室、书房应装设电话插座,次卧室、卫生间宜装设电话插座。

  • 防排烟系统的规范要求和标准

    知识点:防排烟系统的规范要求