首页 课程 资料 论坛
  • 砌砖基础知识之----马牙槎

    砌砖基础知识之----马牙槎

    一、马牙槎 名词解释马牙槎是砖墙留槎处的一种砌筑方法。马牙槎有大马牙槎和小马牙槎两种叫法,小马牙槎指砌墙时在留槎处每隔一皮砖伸出1/4砖长,以备以后接槎时插入相应的砖。这种接槎属直槎,一般不宜使用,如果因特殊原因必须使用时,应在接槎处预留拉接钢筋。

  • 砌体工程构柱留槎的相关要求

    (1)构造柱砌筑应注意使构造柱砖墙砌成马牙槎,设置好拉结筋,应从柱脚开始先退后进;当齿深120mm时,上口一皮应按先进60mm,后上一皮进120mm,以保证混凝土浇灌时上角密实;构造柱内的落地灰、砖渣杂物应清理干净,防止夹渣,以免影响构造柱的整体性。

  • [讨论]:你们那边的试块怎么留?

    按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)第5.1.4条:“……每浇注50m3必须有一组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。”而国家强制性行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ94-94中,对同一问题在6.2.8条规定为“……直径大于1m的桩,每根桩应有一组试块,且每个浇注台班不能少于1组,每组3件。”请问你们那边的试块怎么留?假设某工程的基础为沉管灌注桩,每根桩均在10米左右,或者不超过10米,须每根桩做一组试件吗?如果那样施工中需多少人做试件,一个工程下来该有多少试件。有必要吗?

  • 地下室散拼模板墙柱与框粱留槎,施工缝如何处理

    地下两层,施工单位为节省周转料,提高周转率,先浇注墙柱砼,拆除模版后支设粱板模板,浇注粱板砼,问题是墙柱与粱处施工缝留的直槎,即施工缝在框粱净跨处留设, 监理不同意,施工方还说十来年都是这样做的,请问现在的施工单位的质量意识怎么这么薄弱??

  • 砖混结构房子与构造柱连接的墙体,留的马牙槎尺寸要精确计算吗?

    我这边是福建闽南农村。这里建的房子构造柱一般都没看到留有马牙槎。砖混结构的房子构造柱一定要留马牙槎吗?要留的话,马牙槎的大小跟墙体 高度要精确计算吗?还是大体一下,像下面那张百度百科的图片一样每3层红砖一个凹凸就可以了?

  • 小丙院拿证之后是去是留?

    没过的时候一心想过,查成绩感觉过了之后也心焦,在一家小丙院,做变电所一次二次和线路,各位前辈给指指路?留:公司是送变电资质,供配电没用。去:没做过照明、没做过弱电、没做过拖动、没做过防雷,去建筑市政院会被鄙视吧

  • 混凝土上孔洞大家是怎么留的??

    在建筑安装工程中 ,不论工程大小 ,预留孔洞始终是一道必须而重要的工序。预留的成功与否 ,直接影响着后续工序的正常运行和墙面的外观质量。传统的预留法 ,诸如砖块、木盒、钢套管等 ,经常发生跑模、变形等现象 ,且拆除困难、成形效果差.问问大家有什么好的办法,鉴借。

  • 工程中的影像资料要怎么留?

    来源:豆丁施工;工程人说等

  • 混粘土柱外砌砖怎么施工?

    混粘土柱外砌砖怎么施工?

    柱子结构已经做好 平外墙面 现在要求外墙上做线脚 问一下 这个柱子外怎么砌砖

  • 【欣赏】二次结构(砌砖)的一些图片

    【欣赏】二次结构(砌砖)的一些图片

    我所在工程的一些图片 有的拿不准,请教大家 15楼 48和49楼还有一些图片 请大家挑错[ 本帖最后由 hainingabcd 于 2011-11-7 15:10 编辑 ]

  • 实验员怎么留混凝土试块?

    本帖最后由 周小疯子 于 2014-9-21 22:20 编辑 我是今年刚毕业的学生,来到一家施工企业做实验员资料员。有个师傅带我,她教过我几次怎么留试块,但是我还是不是很透彻的理解。比方现在刚刚开了一个工程,在做基础和负一二层,那个试块留得我感觉很晕。我想请问一下这方面的老师,才能把实验员资料员这个工作做好呢?尤其是这个试块应该怎么留置?大部分的信息是从图纸上获取吗?试块留置有什么规范需要拿过来看?或者是网上有什么分享的比较好的资料?请懂的老师解答!我是在山东省!感谢!

  • [讨论]设计院面临改制,是去还是留

    现在的设计院马上就要改制,我想很多人在单位这么多年都有不太舒服得时候,这个时候大家是愿意继续留下为所谓得改制老板打工,还是愿意相约一起打拼

  • 请问这样在楼板上砌砖行吗

    请问这样在楼板上砌砖行吗

    十楼最顶层,楼板估计有10CM厚吧。由于以前设计是楼中楼后为改成一层套房的,紫色做了一根12CM的反梁,但两端都没有接到两边的底梁,中间底部有好几根底梁。最前面(紫色线前面是露台),由于以前是设计楼中楼的,后面改成套房,所以很多地方没有梁,请问这样做安全吗,砌砖师傅说没关系,但本人还是担心,(红线都是需要砌12CM红砖的地方),最前面(也就是有紫线的地方还要开四个窗帘,分别是厨房开窗,两个卫生间开窗和卧室开窗,总墙高2.9米。在线急等,

  • 设计留的坑,终归要填的,他们被通报

    来源:人民网、土木吧版权归原作者所有人民网武汉8月17日电,湖北省住建厅日前对超限高层建筑工程抗震设防措施落实情况进行通报。据通报,按照“双随机一公开”原则,湖北省住房和城乡建设厅组织部分超限高层建筑抗震设防专家、武汉市城建局有关执法人员,于2019年7月29日至8月1日对7个项目落实抗震设防措施情况进行检查,共发现29个问题,对6个项目开具执法建议书,责令建设、设计、施工图审查单位(机构)等责任主体在20天内整改,对违反抗震设防相关规定的5个建设单位的行政处罚正在按程序进行。7个项目公司名单有武汉盛全置业有限公司、武汉万云房地产有限公司、武汉融侨置业有限公司、武汉招平海盈置业有限公司、湖北福星惠誉江汉置业有限公司、武汉新航盛置业有限公司、武汉临空港文化发展有限公司。其中湖北福星惠誉江汉置业有限公司姑嫂树村开发用地K5-1项目存在未取得施工许可证,擅自组织施工;未经超限审查、施工图审查,擅自组织施工;施工图设计等方面的问题在列通报名单之中。(冀东)附检

  • 关于砌砖渠侧墙倒塌原因的探讨

    第一次发帖,请大家多多担待!我以前设计的一个灌区改造工程,其中一条渠道是砌砖渠,断面尺寸是1米*1米,砖墙厚360mm,原设计是每4米设置一条拉梁。实施过程中,施工方将拉梁间距改成10米,其中转弯段适当加密。但前不久下了大雨,雨量达到了110多mm(时间段没记住,在24小时以内)。该渠道发生两处倒塌。第一处,位于渠道一个出水口,属直线段,刚好十多米都没有拉梁。然后右岸侧墙从分缝处发生整体倒塌(以水流方向为正向)。第二处,环山渠道,属直线段,同样也是十多米没有拉梁,左岸侧墙墙厚填土边坡较高,也是沿分缝处开始整体倒塌。经过观察发现,倒塌的砖墙整体完好,无开裂现象,可见砂浆标号还是足够的。另外砖墙排水孔无排水痕迹。现在就是想分析其倒塌的原因。

  • 这个楼梯板施工缝留的对吗?

    这个楼梯板施工缝留的对吗?

    这个楼梯板施工缝留的对吗?要翻三步吧。

  • 神奇的砌砖技术,能鄙视吗?能笑话吗?

    神奇的砌砖技术,能鄙视吗?能笑话吗?

    各位论坛的朋友,今天去工地,检查项目的砌砖,看到了一个很神奇的地方,本人很难从力学上来解释是什么回事,:lol求鄙视,求笑话。

  • 独立基础水平施工缝能否留?

    独立基础水平施工缝能否留?

    车库地板独立基础700/500,车库地板高300,能不能现浇筑300高的车库地板,在支模浇筑顶板以上的独立基础?百度了一下~都说不宜,有没有明确的规范说不能?:handshake

  • 梁上留套管设计计算软件

    梁上留套管设计计算软件

    无良建筑和设备压榨结构构件尺寸,留给我们的空间不多了,兄弟们拿软件算吧。winXP系统下运行。