首页 课程 资料 论坛
  • 一个关于绝缘电阻的问题

    一台三相异步电机:380V 15KW 他们的相间绝缘电阻大概是多少? 是不是相间电阻和相地电阻差不多,绝缘电阻和什么有关?是不是额定电压越高,绝缘电阻值就越大有一个计算绝缘电阻的式子: 绝缘电阻(兆欧)=电动机额定电压(伏)/[电动机额定功率(千瓦)/100]+1000有没有问题啊?

  • 关于消防软管卷盘的设置

    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?

  • 关于固体绝缘开关的问题

    固体绝缘开关在国内技术已经逐渐成熟,并且为自主研发的中式设备。针对SF6充气柜,虽然他有一定的优势,但是他对未来社会和环境造成的影响是不可以被忽略的。但是电器设备内的 SF6 气体在高温电弧发生作用时而产生的某些有毒产物。电器设备内的 SF6 气体分解物与其内的水分发生化学反应而生成某些有毒产物。电器设备内的 SF6 气体及分解物与电极( Cu - W 合金)及金属材料( AL 、 Cu )反应而生成某些有毒产物。 电器设备内的 SF6 气体及分解物与绝缘材料反应而生成某些有毒产物。如与含有硅成分的环氧酚醛玻璃丝布板(棒、管)等绝缘件;或以石英砂、玻璃作填料的环氧树脂浇注件、模压件以及瓷瓶、硅橡胶、硅脂等起化学作用,生成 SiF4 、 Si ( CH3 ) 2F 2 等产物。 对人体和环境的危害是巨大的。所以为了我们的环境和生存,我们要不断的抵制SF6气体昊诚旗下品牌的 “GESS|一体划”以中式固体绝缘开关为核心衍生出了C 系列中式中压设备:1.C2S中式固体绝缘开关:昊诚新开发的中式固体绝缘开关完全不使用SF6气体,是一种具有安全性

  • [求助]关于地插绝缘的规范

    请问那为大虾了解地插验收规范?????????我们单位UPS输出接了12路地插每路7个在验收时有的零火电阻5M欧有的20M欧有的500M欧.请问UPS输出的地插绝缘规范到底是多少????????

  • 关于绝缘电阻的,请教高手!

    我用数字兆欧表测一个配电箱内的相与相之间的绝缘电阻,没接G环,测的过程中数值不断增长,请问是怎么回事?正常情况下绝缘电阻不是个定值吗?

  • 关于直流绝缘监察的问题

    为什么检测直流母线绝缘的电压表在母线绝缘正常时指示为0.这时电压表是接在母线和地之间的呀,书上讲是电压表线圈没形成回路,这得怎么理解呢?

  • 关于24KVSF6负荷开关绝缘

    我最近在了解24KV SF6负荷开关,发现了一个问题,不管是进口品牌还是自主品牌的产品,均找不到满足国标及江苏供电局标准要求的空气绝缘距离不小于180mm,爬电距离不小于480mm的产品,不知哪家公司能够提供达到绝缘距离及爬电距离要求的负荷开关。

  • 关于线路绝缘困惑的问题

    前天去一朋友家处理一起室内插座无电的问题(经常跳闸),在没有分段的情况下用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘也是绝缘良好,但在卫生间插座和配电箱内用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘几乎是导通状态,(由于原线路敷设有问题,线在管中无法拉动)在撤除PE线及N线的状况下通电进行试验,PE,N线无任何返电的情况。在把PE,N线接好的情况下通电并带负荷试验,无跳闸情况(漏电保护器完好)。 令我困惑的是在没有分段的情况下用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘也是绝缘良好,为何在卫生间插座和配电箱内用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘几乎是导通。望高人指点

  • 求助:此处绝缘问题如何处理?

    求助:此处绝缘问题如何处理?

    如图示,一次导体与外壳钢板只有90mm左右,电压等级为40.5KV,充气绝缘,由于受柜体尺寸的影响尺寸无法再加大了,在此局限用什么方法解决绝缘问题呢,请各位发表下见解

  • 关于绝缘电阻测量的一些问题

    今天我们厂的总的漏电断路器老是跳断,后用钳形电流表测得进线电缆的电流达44A,怀疑电缆的绝缘层可能被破坏,将进线电压掐断后,用绝缘电阻表分别测AB,AC,BC的绝缘电阻,测得AB项的电阻为10.9M欧,其它亮相为无穷大,这个数字的意义到底在何处,我能判断出什么结论,谢谢

  • 什么原因造成的绝缘损坏?

    什么原因造成的绝缘损坏?

    .昨夜,有段路灯跳闸,路灯有26盏各200瓦的LED灯,三相供电,32A的线路断路器合上约3秒就动作。今日查找故障,原来是有两条相线接头同时发生碰到灯杆外壳,引起跳闸。安装时处理接头用胶布包好后,再套上聚氯乙烯玻璃纤维套管(见图)。从故障点看,胶布和套管都击穿了,那是什么原因击穿这两个绝缘材料的?是材料问题,还是灯杆内潮湿?各位有没有遇到过这样的情况?

  • 电缆绝缘上带电,是么回事

    有跟YJV4*185+1*95的电缆,电缆全部接好,准备送电前检测出电缆的2头的绝缘上带电,用试电笔测试,试电笔亮了,用万用表测试,有30-70V不等的电压。从配电房接到8楼,我吧8楼的接线端5根全部断开,把配电房的线只接一根火线,其余4根也断开,然后在送电,我们再测这根送电的线,他还是带电,和原来电压差不多.请问这个是么回事.有知道的,请说说,非常的感谢

  • 怎样测量电机的绝缘电阻

    怎样测量电机的绝缘电阻

    摇表又叫兆欧表,顾名思义它是作为测量电气设备绝缘水平的仪表,一般有2500V 1000V 500V和250V几种电压的规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。 摇表上面有三个接线端子分别是L(线路),E(地)G(屏蔽),在测量前需要校表,具体操作方法是,把摇表均匀摇动使它以120转/分钟速度转动一分钟,看一看在开路位置时,指针是不是指向无穷大,然后把表笔短接起来看一看指针回不回零,以检测摇表内部有没有受潮和开路等故障;然后我们就可以测量电动机的绝缘电阻,把接在摇表L端的表笔搭在电动机的接线柱上,把接在摇表E接线端子的表笔搭在电动机的外壳上面,把摇表按照120转/分钟的速度转动摇把一分钟,看一看摇表的读数就是电动机线圈对地绝缘数值,然后把电动机的电动机接线端子上面的连接片取下,按照测量线圈对外壳的测量方法,可以分别测量出三相线圈之间的绝缘电阻。低压电气设备的绝缘水平不能够低于0.5兆欧,否者就是电气设备受潮,绝缘老化或者绝缘损坏。

  • 关于绝缘电阻的问题请教

    我在做资料的过程中填绝缘电阻这一块,因为电缆太多久没想着一个个去测他的绝缘电阻率,再加上冬天温度过低,他的绝缘电阻接近正无穷。我想问各位师傅有没有公式计算 20℃下电缆的绝缘电阻值 材料是低烟无卤 聚乙烯 谢谢了 我是刚毕业的新手电气施工员。:lol

  • 一个问题,关于绝缘穿刺卡子。

    昨天验收,质检站提了这么一个意见:在电井内的干线是YJV电缆穿桥架敷设,干线与每层的连接是用绝缘穿刺卡子。质检站就要求在绝缘穿刺卡子相应的桥架处应标致并开活动检修口!!个人认为这个问题提的好,好象一直被忽略了。大家认为呢??

  • 关于架空绝缘电缆或电线的讨论

    关于架空绝缘电缆或电线的讨论最近遇到这样的问题,关于施工现场临时用电电源的问题,由于计划的改变,项目分区开发的次序发生了变化,导致临时箱变的位置远离当前的开工区域,距离约为550米。施工临时用电需求约为470KVA,功率因数取为0.65。要求是将电线或电缆架空敷设。如何用最节省的电线或电缆选择来将电源送到施工场地,满足电压损失等方面的要求。是用BXF绝缘电线?还是BV?还是架空绝缘电缆(JKV?JKY?JKYY?)?还是其它的一些选择?我感觉用BXF或BV都不划算,用架空绝缘电缆,又没有对应的电阻、感抗等参数来计算电压损失。我找到一些关于架空绝缘电缆的文章,附后。欢迎大家的宝贵意见。

  • 关于架空线与低压绝缘导线~`~~

    电业局在工程施工中10KV和低压经常采用的是架空绝缘导线JKLY作为供电线路,而我们经常用的是低压绝缘导线BV、BLV,请哪位大侠比较两者的技术经济性能(同线径),最好能给出相关数据.万分感激中.....

  • 请教直流绝缘监察的问题

    阿城继电器的ZJJ-1A,2号和6号接线端子分别接上正负电源后就动作,测量1号端子对地电压--竟然是57V,请教高人这是怎么回事??

  • 请教各位一个关于开关绝缘的问题

    请问为什么有些地方规定6KV开关三相灭弧室的绝缘值不能相差过多,否则尽管最低一相的绝缘达到要求也不能送电?对于这个问题我个人理解应该是:因为开关三相不可能完全同步断开,在一相或两相电弧熄灭时产生的过电压对最后一相灭弧不利,而且绝缘最低的那一相的电弧最后熄灭的概率最大。但是如果另一个开关三相的绝缘接近,也同样存在某一相灭弧时要承受过电压的情况。单用承受操作过电压的概率来解释好像不太有说服力,请教各位帮我释疑,谢谢!

点击加载更多

绝缘软管

绝缘软管专题,为您提供绝缘软管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与绝缘软管 相关的专业交流讨论,更多绝缘软管相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

cad2011安装教程

auto cad 2007 32位