首页 课程 资料 论坛
  • 求助:关于暖通空调技术措施释义

    求助:关于暖通空调技术措施释义

    冷水机组与冷水循环泵之间, 宜采用一对一独立接管的连接方式; 机组数量较少时, 宜在各组设备连接管之间设置互为备用的手动转换阀, 见图 而平常都是用共用集管的连接方式,如图 这两种方式哪个好,有什么优点,缺点?<

  • 关于《暖通空调*动力》技术措施 补水泵问题

    2009技术措施中6.9条“采暖空调循环水系统的补水、定压、膨胀”,6.9.3.1要求补水泵的扬程高于定压点压力30-50kPa。附录C,C.1例题一中,关于补水泵扬程的计算,确定补水泵的扬程为(P1+P2)/2,这个有什么根据吗?计算出补水泵的扬程为638kPa,比系统补水点的静水压45m高了18.8m。补水泵的停泵压力为810kPa,比补水泵的扬程高172kPa。这是什么原因?补水泵的扬程比停泵压力低,补水泵能打到停泵压力而停机吗? 另求,2009技术措施的勘误。

  • 水暖通风空调的 技术资料

    各种规范,图集

  • 关于《暖通空调*动力》技术措施2009的错误

    《暖通空调*动力》技术措施2009中有许多错误,有的是笔误,有的是“专家”自己没搞清楚,请各位童靴一起探讨一下:1、第74页的4.11.4.4“在多层建筑中,设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50m2的房间外,排烟口可设置在疏散走廊;其排烟量由疏散走道面积和需排烟的各个房间的面积进行比较,按其最大面积每平方米不小于120m3/h确定”,那么请问地上怎么计算啊?2、第68页的4.8.9“防烟系统和补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m“,根据理解应该防烟系统应该是机械加压系统吧?3、如果办公区域的疏散走道的长度不大于24m,每个房间的面积不大于50m2时,但整个防烟分区的面积为400平方时,排烟口怎么设置呢?4、第164页6.9条“采暖空调循环水系统的补水、定压、膨胀”,6.9.3.1要求补水泵的扬程高于定压点压力30-50kPa。附录C,C.1例题一中,关于补水泵扬程的计算,确定补水泵的扬程为(P1+P2)/2,这个有什么根据吗?计算出补水泵

  • 暖通空调软件技术及其发展 (转贴)

    1 前言 暖通空调软件可以按用途分为辅助绘图(CAD)软件、设计计算软件和模拟分析软件,按其与Internet的关系可以分为离线应用软件和Internet在线应用软件,这些软件共同构成了暖通空调领域一个重要的发展方向,本文就这些软件本身及其发展作一个简要的回顾。 自1946年第一台电子计算机诞生以来,科学技术发生了一场深刻的革命,计算机不仅有惊人的运算速度和很高的计算精度,还具有记忆、判断等功能,同时计算机软件技术也在的不断发展和完善,计算机及其软件的可靠性和应用性越来越高,它们已成为人们工作和生活中不可或缺的工具。暖通空调软件在暖通空调系统设计、暖通空调设备生产等方面得到了广泛的应用。 暖通空调软件最早应用于暖通空调设计和制造领域的计算机辅助设计,目前,暖通空调CAD和设计计算软件已经取得了很大的成就,暖通空调设计专家系统软件已经用于暖通空调系统的设计和决策,能耗分析软件、气流模拟CFD(计算流体力学)软件的应用使设计人员在大楼建成之前就能对暖通空调系统的运行工况和能耗情况进行模拟,从而据此选择最优的设计方案。

  • 暖通空调动力技术措施方案案例

    1 基本规定1.1 总则1.1.1 本《技术措施》根据《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 500l9-2003)及有关规范的规定,并在贯彻国家颁布的节约能源政策的原则下进行编制。

  • 那里有<暖通空调.动力2003技术措施>,谢谢

    偶找这本书的电子版本很久了一直都没找到,如果哪个朋友有,请告知,谢谢!

  • 2006年版的暖通空调技术措施可以和规范同等使用吗

    我们暖通专业的规范太笼统,而且很多条文都是针对工业建筑的,可是现实中我们很少做工业建筑。03年发布的全国民用建筑工程设计技术措施对设计有很好的指导作用,我想问问各位大侠这本技术措施和暖通规范是不是有同等的地位啊,技术措施能不能作为设计的依据呢?

  • 最新09版技术措施暖通空调动力

    新的技术措施出来了。与大家分享共23个分卷[ 本帖最后由 oblex 于 2010-2-23 17:32 编辑 ]

  • 紧急求助网上暖通大咖 空调技术问题

    紧急求助网上暖通大咖 空调技术问题

     本人去年10月份安装了20多台GLT热泵型大空间空调(机型有一拖一 一拖二  一拖三和一拖三,单台室内机制冷量均为28kw 制热量28.5kw  R22),安装地点:天津 安装场所:仓库 高度12m 设备吊高5m 目前出现的问题: 1:冬季出现所有空调设备制热效果不行,由于不带电辅,厂家说压缩机制热温度环境极限是-10度,低于-10度就不制热。那天津冬天温度低于-10度咋办?厂家说法对吗?压缩机采用的松下压缩机 型号是c-sc753h8h. 详细参数见附图 看压缩机铭牌:LDT:-35°(是指环境温度吗); 2:冬季(零度以下)几乎所有空调出现压缩机低压报警。压力开关参数:断开0.055mpa, 接通0.172mpa. 详细参数见图片(压力开关选的对不)。厂家说是安装漏氟,安装说是厂家产品质量问题。该故障如何解决?如何查找具体原因,分清责任? 3:冬季环境温度低于5度一拖二空调(空调参数:制冷量61.5kw  制热量68kw 压缩机功率18.2kw)还出现不能同时开2台室内

  • 4建筑工程设计技术措施-暖通空调[1][1].动力

    4建筑工程设计技术措施-暖通空调[1][1].动力

  • 全国民用建筑工程设计技术措施2009 暖通空调.动力

    http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1956251&page=1&fromuid=10496472#pid18592898

  • 暖通空调软件技术及其发展

    暖通空调软件技术及其发展

    1、前言 暖通空调软件可以按用途分为辅助绘图(CAD)软件、设计计算软件和模拟分析软件,按其与Internet的关系可以分为离线应用软件和Internet在线应用软件,这些软件共同构成了暖通空调领域一个重要的发展方向,本文就这些软件本身及其发展作一个简要的回顾。 自1946年第一台电子计算机诞生以来,科学技术发生了一场深刻的革命,计算机不仅有惊人的运算速度和很高的计算精度,还具有记忆、判断等功能,同时计算机软件技术也在的不断发展和完善,计算机及其软件的可靠性和应用性越来越高,它们已成为人们工作和生活中不可或缺的工具。暖通空调软件在暖通空调系统设计、暖通空调设备生产等方面得到了广泛的应用。

  • 关于空调噪声防治技术措施的研究

    随着小康社会的建设和发展,空调已经成为人们工作、生活的必需。它为人们创造了舒适的办公、生活环境,使人们享受着“夏日清爽和冬日温暖”。可是空调运行引起的噪声污染却在无形地危害着人们的健康,不仅给人们的心理造成影响还会引起生理的疾病,所以噪声防治已成为我们亟待解决的问题。笔者从工程实践角度,针对中央空调设备及系统的噪声防治,分析其原因,提出空调噪声防治的技术措施,从一定程度上降低噪声污染,提供一个更有利于人们工作和生活的舒适健康环境。1.空调噪声的成因空调噪声主要由设备噪声和管道噪声构成,而设备噪声主要是由电动机噪声、压缩机噪声、风机噪声和水泵噪声等造成,设备噪声是设备自身运行所产生的,是最主要的噪声源,它的大小直接影响空调系统噪声的大小;管道噪声主要是由介质流动和振动传播等造成,介质流速快慢、过流断面变化直接影响管道噪声的大小。2.选择低噪音设备为控制空调系统运行时的噪音,我们在选择设备时就首先应该选择低噪音或超低噪音的空调主机设备、空调末端设备、以及空调辅机设备。2.1空调主机设备包括螺

  • 暖通空调设计技术资料总结

    一、空调管路系统的设计原则 空调管路系统设计主要原则如下: 1. 空调管路系统应具备足够的输送能力,例如,在中央空调系统中通过水系统来确保渡过每台空调 机组或风机盘管空调器的循环水量达到设计流量,以确保机组的正常运行;又如,在蒸汽型吸收式冷水机组中通过蒸汽系统来确保吸收式冷水机组所需要的热能动力。 2. 合理布置管道:管道的布置要尽可能地选用同程式系统,虽然初投资略有增加,但易于保持环路 的水力稳定性;若采用异程系统时,设计中应注意各支管间的压力平衡问题。 3. 确定系统的管径时

  • 暖通空调的核心技术是什么?

    很多人想搞暖通,但是都是懂的皮毛。。请大家说出自己认为的暖通空调的核心技术是什么?从事不同职业有不同的看法。。怎么样才能真正了解暖通?我觉得是不是还是应该从系统方面考虑。。系统的优化。。。。就是别人学不懂的东西

  • 暖通空调之空气加湿技术教程

    暖通空调之空气加湿技术教程

点击加载更多

技术措施 暖通空调

技术措施 暖通空调专题,为您提供技术措施 暖通空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与技术措施 暖通空调 相关的专业交流讨论,更多技术措施 暖通空调相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

田园别墅设计图

铁路施工进度计划