请问各位大侠,pvc管和金属软管的连接有专用接头么?说图集(是关于pvc管安装的,具体不知道是哪个)上有说明,可是没找到,不知道你们是怎么解决的?!谢谢!!
现工地上桥架与KBG管中间有管道挡住连接不通,需要金属软管连接。KBG管与软管,PVC电管与软管的标准连接方式。需要加接线盒吗?还是直接连接?求助 恳请大侠出面解救!
1/防爆金属软管两头都为螺纹 电机进线口为压线的那种 怎么连接 2/如果钢管为DN80的还加防爆软管吗?如果加,套扣?
各位大侠:我这有两张正在施工关于空调变频泵进水口管道连接的做法,有人提出弯头与变径中间必须加短管,但是规范没有明确连接做法,设计没要求,看看这样连接符合规范要求吗,为什么?
青色为PE管,这里想用金属软管连接(蓝色部分)。 那么:是先用PE三通连接再在三通上接金属软管?还是直接有这种接头的金属软管直接用就好了?
一直以为墙孔DN150时,150的软管不能穿过,所以要求设计院留DN200的墙孔与风帽。但仔细想想,软管不比硬管,它可以压缩,应该是能通过DN150墙孔的,如果是DN200的风帽跟150的软管也是没法接的,不知这样对不对?
JDG电线管和包塑金属软管如何连接才是真确的做法呢?直接插到JDG线管里面肯定不行吧,有标准做法的图集吗.谢谢!
< >电气规范中规定:14.2.10 金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定: 1. 刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。 现在监理用这一条说,弱电桥架与PVC管连接用金属软管的长度不能超过1.2M,合理吗?能拿强电的规范来要求弱电吗?
送风侧用软管连了,我觉得回风侧就没必要了吧。大家给个意见呗!
这个机房有些毛病请大家踊跃讨论。
相较于其他的混凝土施工机械而言,斜式二次构造泵比较大的亮点就是可以直接通过臂架上装输送管泵送混凝土。而且斜式二次构造泵体积也不大,方便挪动且不需要携带笨重的输送管,200米范围内可以一
请教各位,通分管与风口之间的连接软管用什么材料,我见过一个工程,是用帆布袋子,铁丝绑扎,我估计不行,但是不知道用什么材料做软管,不好意思,小弟是搞水电的,对通风方面知之甚少,请暖通朋友帮忙回答以下,小弟谢过了。
CJT 490-2016 燃气用具连接用金属包覆软管
CJT 491-2016 燃气用具连接用橡胶复合软管
如题,我们现场排水用的是HDPE管(电熔),但是洁具的返水弯是UPVC的(粘接),现在想请教大家这两种材质的管道如何连接?是否可用法兰连接,但是能保证不漏水吗?或都说用转换接头,但是现在有生产的吗?哪种方式更为经济?
我现在准备在一个别墅小庭院做一个像这张图片差不多的小喷泉,庭院就这一个小水景,我想了解下的是我们用什么泵来做它的水循环好呢?它需要的水量也很小,我们常见的潜水泵对它来说是不是太大了?有没有更加方便省事的设备呢?有没些什么小设备直接放水里就可以了呢?孤陋寡闻,见识肤浅,见笑!望指教.....^-^
请问软管一般选择什么规格和材料?
氟利昂桶泵供液管连接方式,请各位大侠指点,求更好的连接方式!!!
新接的项目在做预留预埋,用的都是镀锌钢管,依照规范“建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ”14.1.1条:当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。14.1.2 条: 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。但是现在代业主管理公司坚持要求要用钢套管套接后再焊接,告诉他违反了规范他也不听,他还写了单子要这么做,没办法只能这样了,但问题是用套管焊接后还要跨接么?如果要的话该怎么跨接