处理垃圾渗滤液的UASB反应器,两个,一级厌氧池和二级厌氧池,进完泥和渗滤液后进行内循环,几天后,一级的池子浮泥很稀,厚度100mm,二级的浮泥则呈块状,厚度8mm,不知为何?请教大家!另外,一级出水到二级很容易堵,不知如何解决。我们一级出水的方式为:二个池子中间为架空的管道(90),通过一级的溢流槽溢流到二级的液面以下,两高差为500mm。
UASB和水解酸化池停运期间,应该如何处理,是降低负荷至0就此不管,还是投加碳源维持最低负荷,最低负荷是多少?UASB停运2个月后再启动失败,只能投加污泥,悲催啊!
我们污水只处理COD,采用UASB+CASS工艺,原水COD在3000以下,厌氧池出水COD一般在300左右,PH在6左右,近几天厌氧池出水COD在1000左右,PH在5左右,求高手给出一个解决方案,我们工厂处于东北,气温比较低,现在进水温度20度,厌氧池出水温度才14度左右。
在没有废水的情况下 工程开始调试,首先在厌氧池放了大半的清水,然后投加活性污泥进去。按照C:P:N=350:5:1的比例投加了葡萄糖、磷肥、和尿素。然后开启热蒸汽管道对池体进行加热。同时开启系统的内循环系统。按照上面的反应3d后,厌氧池池面出现浮渣,有酸败的现象产生。池内的COD在1300-1500,挥发性脂肪酸暂时还没有测定(正着手准备检测)。 这种情况如何解决现场暂时的解决方式就是在厌氧池里面投加部分的片碱。
请教:我做的一个方案设计里面,因为B/C比较低,而且氨氮比较高,含磷也高,所以要用水解酸化,然后是A2O,我想问下,水解酸化和厌氧池能合用吗?
求助有经验的大侠:曝气沉砂池:1)曝气沉砂池的曝气压力一般为多少,曝气孔的大小一般是多少毫米;2)有资料说曝气池长宽比为4~5:1,有的是8:1,有的要求不小于10:1,国内的成功经验是多少;3)按照后面参数计算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,密度是1600kg/m3吗?4)如果采用气提泵进行吸砂,气提的空气量如何计算,气提的压力是多少,气提排砂管的流速一般是多少?厌氧池:1)请高手说明一下厌氧池中导流墙参数的确定参数,如果能提供过程或具体的参考资料最好(见图纸,请提供图纸中各个参数的选择依据)2)在AAO工艺中,厌氧池池容使用hrt(1.5~2hr)来确定,还是采用污泥负荷来确定,如果采用后者,请提供具体的工程参数,谢谢;
AAO 进水量5000-6000每天,总磷进水就超标,目前没有生物除磷了,都靠加药,总磷去除不错,但是总氮总是不好,目前想把厌氧池改为缺氧池进行反硝化脱氮,请问各位专家,对进入厌氧池的硝酸盐氮有什么要求么?
厌氧池出现虫子见图片
厌氧池调试步骤及影响因素
水解酸化池和厌氧池的区别
好氧池操作规程
我公司因场地及停留时间的原因,厌氧池设计成串联的3水道,污水在第一条水道是下进上出,第二条水道到第三条水道是底部连通,然后第一、第二条水道漂浮物(包括浮渣)无法通过底部的出口进入第三条水道,浮渣在前两条水道快速堆积并板结变厚,清理难度很大,不清理又会造成后续曝气池和沉淀池水质变差。各位大佬有什么好的解决办法请多多指教。
厌氧生物处理是废水处理中的一种重要技术,它利用微生物在无氧条件下对有机物进行分解。COD(化学需氧量)是衡量水体中有机物含量的一个重要指标。在厌氧池中,COD去除效率受到多种因素的影响。首先,厌氧池污泥浓度不足(向厌氧池回生化泥)。可能是导致
提高UASB(上流式厌氧污泥床)厌氧处理能力是优化废水处理效率和提升环境保护水平的关键。为了实现这一目标,必须采取一系列综合措施,从优化运行参数到改进工艺流程,确保UASB反应器能够充分发挥其高效的有机物降解能力。 一、可以采取回流搅拌,提高池内污泥和污染物的接触。通过回流搅拌,可以增强
我所处理的是高浓度制药废水,进水呈酸性,4.6左右,每天的废水量为1200,运用的是UASB厌痒加HCR好氧技术,在厌痒阶段需要加入大量的氢氧化钠进行中和,运行成本太高,大家看看能不能采取什么方法降低一下运行成本?
本帖最后由 cqut1234 于 2014-7-25 19:58 编辑 最近在一家瓜子厂调试,进水量为350m3/d,cod 3800,bod 1900,SS 1080,动植物油704,PH5.5,污泥添加了一个月了,最近由于厂家污水浓度突然加大,UASB厌氧池表面有一层白的,薄薄的膜,曝气池有大量的白色气泡,另外是二沉池水颜色较深。具体来讲个人认为该厂家的污水中盐含量比较高,现今在加大曝气量的情况下将二沉池的污泥回流到曝气池,效果是二沉池污泥不会上浮,气泡一天比一天少,污泥浓度逐渐升高。同时加强UASB池的内循环后,气泡也有减少。但是这个东西我也不知道还要持续多久?请问各位大神我怎么调节会更好更快的满足标准呀。这些图片都是UASB池里的。