发一个关于UASB工艺的布水系统图片让大家看看
我厂厌氧池系统污泥沉淀厉害,污泥沉积量已经过半,既是有效容积不到设计的一半了,现在想安装一个搅拌系统,循环水泵也好,脉冲布水器也好,想请教大虾们帮我看看应该怎样处理。 参数方面:长宽高22*13*4m,,独立一格大池,,内部安装纤维填料,,进水采用类似小阻力配水系统的东西,,,, 难点:污泥量大,没法动起来,设备安装受到污泥和填料限制。。。。 搅拌目的:泥水混合均匀,慢慢减低池子污泥量,使之达到设计效果。。。。。 附件是现场的图片。 http://www.chinacitywater.org/bb ... o=lastpost#lastpost网址是我在水世界论坛发的求助脉冲布水器图纸的帖子。。。。http://www.chinacitywat
在处理高浓度有机酒精工业污水时,使用UASB,但其底部配水系统易堵塞,尤其是停车后再启动时,造成配水严重不均,影响处理效果,达不到沼气产量。急啊!
有一个项目,处理流量只有10吨/天,折合每小时不到半吨。采用了UASB工艺进行厌氧处理,请教进水时用离心泵的话有没有流量这么小的离心泵,如果采用压差法可不可以,在旁边建一个标高高点的水池,如果可以的话布水系统需要调整吗?
有一屠宰废水,水解池长10米,宽7米,水深4米,沿池长方向中间设置导流墙,池中配置两台高速潜水搅拌机,相向安装,请教各位池中可否不设布水系统?潜水搅拌机如何选型?
也许这是个比较简单的问题,但是我就是想不通!!请各位朋友帮忙!! 问题:一栋35层的高层建筑,层高2.8米。我采用的是3台变频泵分3个区供水!!1—11层为1区;12—23层为2区; 24--35层为3区;我不明白的地方是:规范规定,分区的依据是:以给水系统最低卫生器具的最大静压力值为依据,住宅为300-350kpa!!1区11层楼,即需要的静压力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用减压!!但是2区和3区,第23楼和35楼的静压力分别是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的扬程最少要满足这2个静压力才能把水供上去!那么12楼13楼14楼。。。24楼25楼26楼。。。不就超过了最低卫生器具的最大静压力值,但是为什么就不用设置减压阀减压???? 也许是我部分的概念的理解上有问题,但是我就是想不通,想各位朋友帮忙解决一下!!不胜感谢!!!祝工作顺利!!
我在的这个大厦供水坚向分三个区,采用变频供水,但每天每个区顶端的蹲便器(感应冲洗阀)都会产气,无耐只好让变频连续运转(以前到压力设定值会停),但是在38-36Hz运转,过一会因无人用水的原因,水泵内的水会发热,有时连接水泵的管道内的水也会热.请各位指点一下.
无负压给水系统确有一些优点,在市政允许的情况下住宅给水适宜选用,敢为各位楼主,能不能为我们如何选用该系统提供一个标准?尤其是设计院的同僚,有好的经验能否共享?
我是一名在校生,最近在做一个不成熟的论文,我的想法是做一个简易的中水系统,因为我们寝室的一套三的房子,水管都布置在洗漱间和厕所并且两者是两在一起的,我想做一个系统可以收集洗漱间使用的水然后经过处理可以用来当作冲厕用水,不考虑经济方面的因素,请问技术方面怎么做比较容易实现,希望高人指点,谢谢了。我的想法是把每一个舍(一个舍有9个单元)的洗漱水收集起来,一般学校学生用水就是洗漱和洗衣服洗手其他都没什么的,然后处理应该不是很大的问题,然后处理后经过水管的布置分配到各个冲厕系统,不知道这样是否可行。或者大家有什么意见希望指教下。。。。。。。目前我还是大二专业知识还不丰富。。。。希望大家帮忙。。。再次感谢。。。。。
虹吸雨水系统的有关论文
问题比较多,恳请大家能说几个说几个,谢谢了。概述:系统是天沟外排水,屋面积两千五百多平米1.一个雨水斗接一个立管,请问雨水斗和立管都要画出来吗?(个人觉得只要画出雨水斗并编号,注明汇水面积就行了,因为想着平面图是俯视,把立管挡住了)或者是引到墙外画立管(如下图1)?2.屋顶有一个机房,这个据说要按照“高出屋面的侧墙”来计入汇水面积,其中设计手册上说到“两面相对等高侧墙,可不计入汇水面积”,看了下标高,这个机房高出屋面0.6米,正方形,能否按照两侧墙等高来处理?谢谢。3.关于天沟截面选择和尺寸的计算,我是假定成倒梯形,大致估了一个截面尺寸计算,得出天沟的允许通过流量大于设计流量,就准备按照这个假定的数据往下走了,请问这样是否合适(据说天沟尺寸由建筑定,可是迟迟没有结果,就先想了这个办法)?再者,每一个天沟的汇水面积都不一样,计算尺寸的时候我按照满足最大面积统一了所有天沟的尺寸,可以这样吗?4.溢流口,堰宽和堰上水头都是假定计算,总觉得不大稳妥,找到的资料就是给了那个公式,也是要试算出来的么
我的污水量是2800m3/d,进水cod是7450mg/L,容积负荷取值8,水力流速为0.3,算得uasb的直径为16m,布水孔则为100个,数据正确么,谢谢啦
各位大哥大姐我想请教厌氧反应器的布水系统和三相分离器有哪些种类结构,如何设计,有没有详细图纸给我参考或参考资料(如:杂志文章和书籍除贺延龄的《废水的厌氧生物处理》外)
水系统的流速怎么确定的?有什么规定么?标准之类的啊?
我目前正做北京一个项目,里面有注射用水。制水间在二层,供一二层注射水点使用。我计算了一下,循环泵的压力为0.60MPa,这样会造成起点的几个注射水点压力过大,用水时喷溅厉害。那么应该如何解决,我不清楚是否可以在出口处增加减压阀?望高人指点。
酒店专用热水系统及应用 供水系统是酒店,宾馆、会所中不可或缺的一环,传统供水方式占地面积大,水质易污染,而最主要的缺点是水压和水温不能保持恒定,开水需等待很长时间才有热水提供,这无疑给客户带来了极大的不便。芬尼克兹针对星级酒店,宾馆以及会所提出恒温恒压供水解决方案,解决供水难题,提供完美解决方案。 恒温实现方法:恒温采用会回水电磁阀进行控制,当热水管内的水温低于设定值时,电磁阀打开,热水回至水箱进行循环加热再供水。 恒压实现方法:利用变频器调节水泵转速来使水路中的水压力恒定,避免出现水忽冷忽热或者末端没水。 系统图如下所示:
图纸简介: 本图是空气能热水系统:包含空气能热水系统图,立面外墙管道热水网及室内供水网 投稿网友: cobboy 上传时间: 2014-01-26
摘要:介绍和归纳了住宅热水系统中各类热水供应方式、热水热源、热水管材及其各自的优缺点。提出了家庭热源中心的概念。 关键词:热水供应方式 热水热源 热水管材 家庭热源中心 目前住宅房地产开放商为迎合消费者不断提高的要求和日益激烈的市场竞争,除在小区环境、绿化布置、住宅户型等方面刻意的精雕细琢外,还在建筑配套方面提高住宅的舒适度的配套设施。热水系统是续安保监控、卫星电视、纯净水入户等设施后的又一“卖点”。本文就其住宅热水系统各部分的选择作其论述。住宅热水的供应方式住宅热水供水方式分为以整个小区为单位的小区集中式热水供应、以小区每幢楼为单位的小区分散式热水供应和以每户为单位的分户热水供应。目前国内住宅有集中热水供应的还不多,主要限于高级住宅和供外宾用的公寓式住宅。绝大多数住宅均为分户式热水系统。小区集中式热水系统:整个小区设立以热源和大型开式或闭式蓄热水箱为主的中央热水供应站,通过小区室外热水管道,将热水送到每栋楼,再由室内输配管路送到每家每户,一般采用干管和立管循环方式补偿热损失。小区分散式热水系统
一.一户一表的介绍: 1.一户一表定义为:分别以平房庭院居民单户、住宅功能完善的各个住宅单元、住宅小区公共用水(消防、绿化、卫生、景观、物业)最终用水点、同一类别的用水集合为一户,每户分别设置一架水表,每户水表及表前管道设于户外。 2.“一户一表、水表出户”按水表安装位置不同,分为六种设置方式:水表分层分散设置式、水表分层集中设置式、水表底层集中式、水表顶层集中式、户外显示式。高层住宅宜采用水表分层分散设置+户外显示器式、水表分区分层集中设置等方式;多层住宅宜采用水表底层集中式、水表顶层集中式、户外显示式等设置方式。旧有住宅一户一表改造宜根据水表及立管安放条件选择设置方式。当集中安装水表和立管的位置不足时,宜采用水表分层分散设置式、户外显示式等设置方式。 3.目前各地一户一表要求并不相同。福州多层住宅、底部商业及公建可直接申
一.热源的选择: 1.热源选择较为复杂,主要考虑节能及当地实际情况。前几年大多采用容积式油、气及电热水机组,这几年以空气源热泵为主