“位于直线柱肢端部和相交处的配筋面积之和”指的是所有纵向钢筋吗?“分布钢筋的配筋面积”指的是一肢的分布钢筋还是全截面的分布钢筋?若为图中
SATWE说明中对异型柱纵向配筋结果“ASZ”的解释是指布置在柱肢外端和柱肢相交处的配筋和,我认为这种解释欠缺,“ASZ”应当是柱肢外端配筋,而不应包括柱肢相交处的配筋。就这一问题,想和大家交流一下,望大家积极参与讨论,提出更合理的解释。
最近看一份图,发现柱子配筋不合理。查了下柱子计算,确实非构造配筋。 疑问在于: a、单偏压手工验算,柱配筋应均为构造配筋。 b、前处理参数选择按单偏压计算。以PKPM导算的22组合(不含地震),软件是否自动已修改为双偏压计算(个人感觉此柱按双偏压计算,更加合理) 。 c、查阅相关资料,未见PKPM会依据柱荷载情况,自动调整单/双偏压的。一、构件几何材料信息(部分信息已清理) 7. 构件两端约束标志(IE): 两端刚接 8. 构件属性信息(KE): 普通柱 9. 长度 (m) DL = 4.50 11. 截面参数 (m) B*H = 0.800*0.800 12. 保护层厚度 (mm) Cov = 20.0 13. 箍筋间距 (mm) SS = 100.0 14. 混凝土强度等级 RC = 30.0 15. 主筋强度 (N/mm2) FYI = 360.0 16. 箍筋强度 (N/mm2) FYJ = 360.0 17. 抗震构造措施的抗震
如图,两根柱子截面面积一样,pkpm计算加密区箍筋面积也一样,为什么生成的箍筋配筋不一样
一柱,PKPM计算结果如下图,同样的N/Mx/My以理正结构计算,配筋居然只有1257,比pkpm计算结果2370少了如此多,是怎么回事?
一个框架模型,在PKPM中填地下室和不填地下室及改变嵌固端层数,柱配筋及内力没有变化,想问下PKPM如何实现抗规6.1.14条地下室一层柱截面钢筋不应小于上一层柱对应钢筋的1.1倍
PKPMSTAWE使用说明中介绍,Asv——表示柱在SC范围内的箍筋,它是取柱斜截面抗剪计算箍筋和节点抗剪计算箍筋的大值,且考虑体积配箍率的要求;该值应用于柱箍筋的加密区。可是经常遇到PKPMSATWE柱配筋输出图形里面Asv为0的情况,相见下图,因为有时候“印屏幕”的图片怕看不到,就压缩上传。大家看看是什么原因?下面贴上计算结果文本(片断):问题是文本显示有箍筋面积,并且文本是Asvx,Asvx0,Asvy,Asvy0,可是计算结果配筋输出图中仅有Asv,并没有分XY,也没有分加密&非加密。因为这里没有亮显文字,在PKPM论坛里面可以亮显。
本层信息是输正确的 去satwe总信息文本文件里查看都是360 柱平法施工图里一层是三级钢,二层以上就变成了二级钢了 高人指点下呀
小弟第一次做钢结构厂房,是砼柱钢梁的,我用的是STS里的框排架建的模型算出来的柱配筋要3000多用PM-SATWE建模算柱配筋只要700多,相差太多。想请大家帮我看看是不是模型有问题基本参数:跨度为26*3 柱距为6米 恒载0.2 雪载0.45 里面有建筑图,模型是STS的听说STS算的柱配筋不对,不知道是不是?大家再算砼柱钢梁时,柱配筋是怎么算的??困惑啊!!!!!
大家有这个体会吗,PKPM多层框架柱配筋,自动生成的比计算结果大很多,以哪个为准呢?有比较在行的朋友吗?你们的柱是按什么配筋的?
我在pkpm的配筋结果文件中取柱的截面控制内力(弯矩和剪力),用morgain和世纪旗云计算出来的配筋和PKPM的配筋结果相差很大。想知道pkpm的配筋是怎么算出来的?
没有CRSC软件,就没法进行异形柱配筋吗?如用SAP2000进行异型柱内力分析,轴压比、内力系数等人工控制,进行正截面配筋计算。斜截面、梁柱节点的箍筋用 mathcad编小程序计算。可行吗?谢谢!:) :)[ 本帖最后由 marcowoo 于 2009-12-4 12:15 编辑 ]
一、基本资料: 1、房间编号: 74 2、边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/固定/铰支/固定/ 3、荷载: 永久荷载标准值:g = ***** kN/M2 可变荷载标准值:q = ***** kN/M2 计算跨度 Lx = 1200 mm ;计算跨度 Ly = 1900 mm 板厚 H = 600 mm; 砼强度等级:C40;钢筋强度等级:直径大于12选用HRB335 4、计算方法:弹性算法。 5、泊松比:μ=1/5. 6、考虑活荷载不利组合。二、计算结果: Mx =(0.05481+0.03024/5)*(1.20*130.0+1.40* 65.0)* 1.2^2 = 21.65kN•M 考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩: Mxa =(0.07758+0.02603/5)*(1.4* 65.0)* 1.2^2 = 10.85kN•M Mx= 21.65 + 10.85 = 32.49kN•M Asx=
将相同尺寸柱的配筋、尺寸、配股率按大小顺序标出,同时标明原柱位对应的序号,方便柱配筋[ 本帖最后由 jqka 于 2012-12-31 16:13 编辑 ]
PKPM建的梯形柱配筋结果显示不出来,我该在哪里看呢?
如图,这3个值分别代表什么意思啊?求指教
目前做了个异形柱结构,下部商铺,由于消防车道的原因,采用托柱转换梁,可是转换梁上部异形柱配筋为什么那么大?1请高手解答(带附件) 图的左侧一个单元两排大矩形柱就是消防车道,上部是托的异形柱。
像这种异形柱咋配筋啊?PKPM里建模只能用矩形柱,设置异形柱不显示配筋,关键这个异形也不是单纯为了造型,还受力。求大神指点一下。