SATWE说明中对异型柱纵向配筋结果“ASZ”的解释是指布置在柱肢外端和柱肢相交处的配筋和,我认为这种解释欠缺,“ASZ”应当是柱肢外端配筋,而不应包括柱肢相交处的配筋。就这一问题,想和大家交流一下,望大家积极参与讨论,提出更合理的解释。
如图,两根柱子截面面积一样,pkpm计算加密区箍筋面积也一样,为什么生成的箍筋配筋不一样
最近看一份图,发现柱子配筋不合理。查了下柱子计算,确实非构造配筋。 疑问在于: a、单偏压手工验算,柱配筋应均为构造配筋。 b、前处理参数选择按单偏压计算。以PKPM导算的22组合(不含地震),软件是否自动已修改为双偏压计算(个人感觉此柱按双偏压计算,更加合理) 。 c、查阅相关资料,未见PKPM会依据柱荷载情况,自动调整单/双偏压的。一、构件几何材料信息(部分信息已清理) 7. 构件两端约束标志(IE): 两端刚接 8. 构件属性信息(KE): 普通柱 9. 长度 (m) DL = 4.50 11. 截面参数 (m) B*H = 0.800*0.800 12. 保护层厚度 (mm) Cov = 20.0 13. 箍筋间距 (mm) SS = 100.0 14. 混凝土强度等级 RC = 30.0 15. 主筋强度 (N/mm2) FYI = 360.0 16. 箍筋强度 (N/mm2) FYJ = 360.0 17. 抗震构造措施的抗震
一个框架模型,在PKPM中填地下室和不填地下室及改变嵌固端层数,柱配筋及内力没有变化,想问下PKPM如何实现抗规6.1.14条地下室一层柱截面钢筋不应小于上一层柱对应钢筋的1.1倍
“位于直线柱肢端部和相交处的配筋面积之和”指的是所有纵向钢筋吗?“分布钢筋的配筋面积”指的是一肢的分布钢筋还是全截面的分布钢筋?若为图中
一柱,PKPM计算结果如下图,同样的N/Mx/My以理正结构计算,配筋居然只有1257,比pkpm计算结果2370少了如此多,是怎么回事?
PKPMSTAWE使用说明中介绍,Asv——表示柱在SC范围内的箍筋,它是取柱斜截面抗剪计算箍筋和节点抗剪计算箍筋的大值,且考虑体积配箍率的要求;该值应用于柱箍筋的加密区。可是经常遇到PKPMSATWE柱配筋输出图形里面Asv为0的情况,相见下图,因为有时候“印屏幕”的图片怕看不到,就压缩上传。大家看看是什么原因?下面贴上计算结果文本(片断):问题是文本显示有箍筋面积,并且文本是Asvx,Asvx0,Asvy,Asvy0,可是计算结果配筋输出图中仅有Asv,并没有分XY,也没有分加密&非加密。因为这里没有亮显文字,在PKPM论坛里面可以亮显。
本层信息是输正确的 去satwe总信息文本文件里查看都是360 柱平法施工图里一层是三级钢,二层以上就变成了二级钢了 高人指点下呀
请教下,附图中的箍筋,还有剪扭怎么配筋的?假设梁500X250,HRB335,C30对于梁上下部纵向钢筋就不需要说了.过程需要考虑的问题说具体点谢谢,不要说看03G101还有SATWE手册,就是不理解才来问的![ 本帖最后由 jack520net 于 2009-8-16 17:53 编辑 ]
大家有这个体会吗,PKPM多层框架柱配筋,自动生成的比计算结果大很多,以哪个为准呢?有比较在行的朋友吗?你们的柱是按什么配筋的?
小弟第一次做钢结构厂房,是砼柱钢梁的,我用的是STS里的框排架建的模型算出来的柱配筋要3000多用PM-SATWE建模算柱配筋只要700多,相差太多。想请大家帮我看看是不是模型有问题基本参数:跨度为26*3 柱距为6米 恒载0.2 雪载0.45 里面有建筑图,模型是STS的听说STS算的柱配筋不对,不知道是不是?大家再算砼柱钢梁时,柱配筋是怎么算的??困惑啊!!!!!
将相同尺寸柱的配筋、尺寸、配股率按大小顺序标出,同时标明原柱位对应的序号,方便柱配筋[ 本帖最后由 jqka 于 2012-12-31 16:13 编辑 ]
我在pkpm的配筋结果文件中取柱的截面控制内力(弯矩和剪力),用morgain和世纪旗云计算出来的配筋和PKPM的配筋结果相差很大。想知道pkpm的配筋是怎么算出来的?
一、基本资料: 1、房间编号: 74 2、边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/固定/铰支/固定/ 3、荷载: 永久荷载标准值:g = ***** kN/M2 可变荷载标准值:q = ***** kN/M2 计算跨度 Lx = 1200 mm ;计算跨度 Ly = 1900 mm 板厚 H = 600 mm; 砼强度等级:C40;钢筋强度等级:直径大于12选用HRB335 4、计算方法:弹性算法。 5、泊松比:μ=1/5. 6、考虑活荷载不利组合。二、计算结果: Mx =(0.05481+0.03024/5)*(1.20*130.0+1.40* 65.0)* 1.2^2 = 21.65kN•M 考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩: Mxa =(0.07758+0.02603/5)*(1.4* 65.0)* 1.2^2 = 10.85kN•M Mx= 21.65 + 10.85 = 32.49kN•M Asx=
PKPM建的梯形柱配筋结果显示不出来,我该在哪里看呢?
如图,这3个值分别代表什么意思啊?求指教
PMCAD生成的板配筋图应注意以下几点:1.单向板是按塑性计算的,而双向板按弹性计算,宜改成一种计算方法。4.房间边数过多或凹形板应采用有限元程序验算其配筋这是一高工写的。 有两点我不明白:一。在PKPM里怎么把塑性跟弹性改成同一种计算方法啊? 二,用有限元程序验算,怎么搞啊?请各位高手指教!!!谢谢
pkpm计算墙配筋的结果,图中的H1.2-23.2什么意思,书上的说明是HASHW-ASVW,ASHW为在水平分布钢筋间距SWH范围内的水平分布钢筋面积(cm2),ASVW-对地下室或人防临空墙,在水品分布筋间距SWH范围内的竖向分布筋的面积(cm2)...我不明白的是,SWH到底是多大啊,这1.2和23.2钢筋是分布在多长的范围内?指的是双排还是单排?我看过本网站的解释但是都没有说清,请高手帮我解答一下,谢谢。