  • 这个《暖通空调》是哪本书

    我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?

  • 暖通空调知识点:地暖施工安装要求

    地暖施工应参照各地现行的《民用建筑给水供热水地板辐射采暖用塑料管及铝塑管设计与施工验收暂行规定》及暖通专业有关技术标准。以及建设单位要求和设计提供的有关条件进行施工。施工前要求地面平整,无任何凹凸不平、沙石碎块及钢筋头等现象。施工流程:施工者先将地面清扫干净并保持干燥,用水泥砂浆找平;有足够的施工做业面;封闭现场;铺设保温材料要做到平整无缝隙;平整铺设铝箔纸并用铝箔胶带固定;按图纸要求铺设地热盘管并有用卡具固定;端正牢固安装分水器及控制系统;进行水压试验,试验压力0.6MPa,十分钟内压降不超0.05MPa为合格。做膨胀缝及边角保温;带压铺设豆石混凝土并找平层。 在施工过程中,环境温度不宜低于5℃安装过程中防止油漆、沥青或其他化学溶剂污染塑料管道;地热塑料管材铺设前。检查管道内外是否粘有污垢和杂物;地板采暖工程中使用的主要材料、设备及成品或半成品,应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证,安装人员应熟悉管材的一般性能。掌握基本操作要点;所有地板内的孔洞应在供暖管道铺设之前打好,避免任何铺设后的钻孔操作造成管线的破漏。 其中需注意的是:盘管间距

  • 某三层别墅地源热泵空调地暖通风图纸

    图纸简介: 三层别墅地源热泵布置图,主要设计内容为某别墅利用地源热泵结合壁挂炉满足用户空调需求的设计图纸。该设计的主要图纸包括系统图、机房布置图、地暖图、热水图等,可供参考。 投稿网友: mjglieyan 上传时间: 2014-

  • 暖通空调——地暖分集水器介绍

    tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题

  • 暖通空调知识:地暖施工程序及技术要求

    以下为干式地板安装的施工程序1.安装锅炉,确定位置(客户指定/工程人员自行设计),得到客户认可;2.安装分水器,固定在墙壁或专用箱内,将分水器安装在下,集水器在上;3.连接分水器与燃气锅炉;4.在找平层底面上铺设保温材料,铺设平整,搭接严密。除卡钉穿越外,不得有其他损坏;5.铺设干式地板模块6.敷设PEX加热管。地暖辐射管间距20cm,整个铺设高度为5cm,地板内没有接头;7.地暖管与分水器连接,采用专用卡箍式连接加热管末端。设置套管,以防止局部损伤,并增加美感;8.地暖管与分水器牢固连接后,对每一通路逐一进行检查,清除管内异物;9.铺设干式地板采暖专用盖板,用卡钉固定。

  • 上传几篇暖通空调的文献

    上传几篇暖通空调的文献

  • 列举暖通空调设计该按照的程序

    列举暖通空调设计该按照的程序

    1,方案设计阶段 方案设计阶段主要是建筑设计方案优选、暖通空调专业进行配合设计。 (1)主机房位置 在建筑方案酣f过程中,暖通专业根据建设明目内容和规模,初步考虑冷、热源方案,粗略估算冷、热负荷和冷热水机组数量,计算冷水机房和热水机房及其辅助设备布置所需要的面积,冷却塔布置所需面积,配合建筑专业确定冷水机机房、热水机组房、冷却塔的位置和建筑面积。 (2)确定管井位置 根据建筑布置和使用功能,初步考虑系统划分,委托建筑设计专业在适合位置设计管道井(包括有冷水、冷却水、凝结水、新风井等),并确定管井大小。 (3)防、排烟风井位置 根据建筑专业平面布置,确定需要设置防排烟的位置,要求建筑在合适的地方留出机械加压送风和机械排烟的竖风道或风道井。 (4)确定烟囱位置 (5)估算本工程睡通专业总起电功率、耗水量,并提供给相

  • 《暖通空调》授课视频分享

    《暖通空调》在朱颖心老师及其制作拍摄团队的共同努力下,首次登陆MOOC平台,免费学习。需要的同学请邮件(316601041@qq.com)找我要链接。

  • 暖通空调的设计步骤及流程

    论文语种:中文 设计顺序:先末端,后主机设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本设计方案及适用范围:一、末端部分: 1、风机盘管系统;适用范围:一般办公、餐饮等场所 2、风机盘管加新风系统;适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所 3、全空气系统;适用范围:商场超市、车间等大开间场所二、主机部分: 1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守 2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热;适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守 3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;适用范围:空调面积较

  • 暖通空调如何设计比较节能

    现有的暖通空调系统所使用的能源基本上是高品位的不可再生能源,其中电能和热能占了绝对比例。据大量的实践与科研结果表明,我们可以从这几个方面着手进行,推广应用使用可再生能源或低品位能源的空调系统;改善建筑维护结构的保温性能,减少冷热损失;精心设计暖通空调系统,使其在高效经济的状况下运行;提高系统控制水平,调整室内热湿环境参数,尽可能降低空调系统能耗;采用新型节能舒适健康的空调方式。

  • 看,BIM在暖通空调设计的应用

    看,BIM在暖通空调设计的应用

    现阶段基于BIM平台的设计软件很多,我们应用有su、Revit等软件。BIM技术的特点1、改变传统设计画图思维模式传统的设计画图是在CAD二维空间绘图,主要是通过线的平面界定管线、设备、阀门附件的轮廓、尺寸大小和位置,并辅助文字描述,才能完整地表现设计师的设计意图。而运用BIM技术设计时,其主体就是产品,然后运用产品和各种管道进行建模。在绘制的方式上,BIM在实际的设计中,主要是将产品以及管道通过链接形成一整套的系统,实现连接,并使得从点到面的组合,最终实现暖通系统的连接完整科

  • 暖通空调风口、风阀的设置

    1.送、排风口的距离要适当 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路 2.选用合适的风阀 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。 ①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。 ②明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。 ③在需防火阀处可用防火调节阀替代调节阀 ④送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口,要求不高的可采用双层百叶风口,用调节风口角度调节风量。 ⑤新风进口处宜装设可严密开关的风阀,严寒地区应装设保温风阀,有自动控制时,应采用电动风阀。 3.风管的布置 ①要尽量减少局部阻力,即减少弯管、三通、变径的数量 ②弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长,一般可用1.25倍直径或边长③为便于风管系统的