首页 课程 资料 论坛
  • 请教关于接地形式的问题

    案例:现有1套电气设备(380V),距离变电所比较远。该电气设备的接地网与变电所的接地网未连接在一起。 现给该用电设备配电,1、引去五芯线,现场不接地,为TN-S系统                                  2、引去四芯线(3P N),现场与地网相接,为TT系统                                  3、引去五芯线,现场也接地,是否为TN-S系统,这样做是否有什么问题,谢谢

  • 接地形式与接地型式的争论!

    “接地形式”与“接地型式”广泛出现在我国建筑电气标准中,如表1所示: 表1  “接地形式”与“接地型式”的应用举例

  • 低压系统的接地形式(经典)

    电气设计初学者必备知识~低压系统的接地形式(经典)[ 本帖最后由 ee5esina 于 2012-8-16 13:24 编辑 ]

  • 求高手解答接地形式选择?

    请教各位大师一个问题,地下室变配电房同时给地下室和地上多层建筑单体供电(地下室范围外)时,地下室采用TN-S接地系统,地上建筑单体采用TN-C-S接地系统?能同时采用这两种系统吗?

  • 独立变电所接地形式的疑问

    一厂区独立变电所,离厂房及工厂办公楼四,五十米远。现考虑变电所接地形式采用TN-C系统,这样出线回路的电缆造价会低一些,比较经济。但变电所的照明用电(包括插座)应该采用TN-S接地形式吧?这就产生一个矛盾,TN系统中没有单独的PE线,而变电所照明又要求有PE线,这该怎么处理呀?请指教,谢谢!

  • 路灯确应采用何种接地形式

    我以前做图,路灯接地采用TN-S,然后各基路灯再单设一支接地极,但是,今天审图的说,应采用局部TT系统,各位,到底国家有没有相关的规范,明确说明路灯接地应采用何种方式?

  • 接地形式的探讨求学习讨论

    一车间接地形式选用TN-C-S,PEN线已做接地处理,变为5芯了,试问该车间出线到另外一车间还能不能出4芯,使下个车间也为TN-C-S,还是说变为5芯后,从此在不让变成四芯,求学习

  • 住宅小区采用联网的接地形式?

    我做的一住宅小区,因其地基土壤为圆砾层,所以考虑共用接地采用全小区联网接地的形式.室外用60X8的扁钢做支干线,不知道接地桩如何考虑?

  • 接地形式与进线电源线根数问题

    我做的系统图接地形式采用TN—S,进线电源线是4X50,总开关、浪涌保护器均为4P,甲方说进线电源线错了 应该为五线纸。然后又和我说1、TN—S为五线纸 开关为3P2、TT为四线制,开关为4P。我想问一下1和2对不对;那TN-C为几线制,开关为几P;浪涌保护器几其控制开关是不是也要和总开关保持一致 求高手解答 越详细越好

  • 求助:该采用何种系统接地形式

    我县住宅到单元配电箱户用电表之前全归电力公司安装运营。他们在小区变电室出线时设了漏电保护(采用接触器可自投自复,只切断相线),这样进建筑物处中性线无法重复接地,电力部门要求设计把系统接地形式改为TT系统,我要求他们改TT的话出线侧漏电保护开关换有隔离功能能隔离中性线的开关,他们不同意,改TN-S系统也不同意,把变电室出线漏电去掉做TN-C-S系统也不同意。大家说我们设计以后采用那种系统合适,谁能办忙出个主意。另你们那儿是否碰到过这种情况?还是以后设计只做户内,单元箱以前不管,不知道那样审图能否通过。

  • 自备电源接入开关,与接地形式是什么关系???

    新民规GB51348,4.4.14-4“当自备电源的中性点接地形式与变压器中性点接地形式不同时,备用电源接入开关的选择应满足接地形式的切换要求。”想问一下,这里说的切断要求是啥? 举个例子,10KV柴发一般是中性点接地系统,而10KV变压器是中性点不接地系统,在高压侧分别设置接入断路器,这两种断路器还不一样吗?我觉得是一样的。如不一样,为什么?如何理解“接地形式的切换要求”?谢谢了

  • DWG形式的地形图处理的极限是多大,帮助?

    我有一份1:5000的地形图,是自动转换来的,大小为70多M(2000格式),用CAD2004及其后版本处理,均报错与 "runtime 运行库"相关,应如何解决?

  • 信息系统供电电源接地形式问题

    最近作了一住宅,内有网络等系统,采用TN-C-S系统,但是审图提出规范GB50343-2004第5.4.1条第2款要求“电子信息系统设备由TN系统供电时,配电线路必须采用TN-S系统的接地形式“,要求改为TN-S系统,还是强规!本人认为TN-C-S系统在总箱后即为TN-S系统,满足规范要求,可审图说不对,要求全部为TN-S系统,这样做岂不是基本废除TN-C-S系统了?大家都是怎么做的呢?

  • 接地形式与穿线管子的问题

    变压器出线L1,L2,L3,PEN线,三相四线制到低压柜处,低压柜出线是去电机,低压柜出线中有1路照明回路.因为电机功率都很小,最大9KW,最小0.75KW,我做的时候都选的是YJV 0.6/1KV 3芯电缆,出线柜我只放了隔离刀,熔断器,接触器,热继电器..没有小断路器因为我接地系统形式写的是TN-C-S系统.老总检查图纸张说,TN-C-S系统电机得去4芯电缆.我开始也选择的4芯电缆.后来想想,另1芯去了干什么用啊,接外壳?我有保护接地我还用接外壳干什么啊?后来仔细想想不对啊,因为如果过来4芯线的话,那么PEN线接电机外壳,相当于接到PEN母排上去了,母排在进线地方重复接地(这里不知道要不要分开PEN线,老总说进线柜地方要重复接地,但我觉得TN-C-S系统我这里不应该重复接地,母排相当于PEN母排,只是在照明回路时候重复接地下分开配出的PEN线),然后回到重复接地点了.但是我电机外壳已经接地了啊?要4芯做什么?我是这样想的,如果电机前端有漏电断路器时候应该是4芯吧,L1,L2,L3,N多根N线是做漏电保护用的.但老

  • 低压配电系统接地形式TN、TT、IT

    如题,讲的还是比较清楚的。有图

  • 室外照明系统接地形式及接地电阻浅析

    论文简介:室外照明系统接地形式及接地电阻浅析,漏电保护,室外照明配电箱系统 投稿网友:xingkong_1908 上传时间: 2013-07-20

  • 室外景观照明采取那种接地形式?

    问题如题目。有这个疑问主要是:1、没有找到规范(不知道是没有还是我没有这个规范);2、在配电手册3上的942页有说明采用TT;但是看有些地方规范(天津市城市景观照明工程技术规范-J10402-2004 ;http://www.dqrt.com/Article/article_view.asp?id=674)上说:5.1.2 室外景观照明的低压配电系统接地型式宜采用TN-S方式供电。linjianming在(http://co.163.com/forum/content/415_189100_1.htm#r1317914)也说的是才用TN;以上虽然权威性没有手册高,但是想知道个结果;另:此处浏览人数多些,请斑竹保留本帖于本版面;

  • 总等电位接地形式,一定要MEB嘛??

    可不可以直接利用接地体(如在基础之外的环形接地体)与进出建筑物的金属管线连接的方式,来取代从MEB引线到管线进出处连接的方式呢。。我觉得用接地体直接与金属管线连接的方式好像比较方便呢。而且也能达到整个建筑物的电位相等的效果。

  • 架空走线 水泥灯杆的路灯照明采用什么接地形式

    本帖最后由 zxd861113 于 2013-3-26 17:11 编辑 如题 做了个活 乡镇公路 1250米 12米路宽 架空走线(用什么线好?) 用原有的高压水泥杆,不知道用什么配电形式?接地形式?还有 这条路用不用设箱变?还是直接从路中间的工商局的配电箱备用回路里往外引?

点击加载更多

铺地形式

铺地形式专题,为您提供铺地形式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铺地形式 相关的专业交流讨论,更多铺地形式相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

铺地图纸

空调暖通专业