我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
欢迎回复哈
1,方案设计阶段 方案设计阶段主要是建筑设计方案优选、暖通空调专业进行配合设计。 (1)主机房位置 在建筑方案酣f过程中,暖通专业根据建设明目内容和规模,初步考虑冷、热源方案,粗略估算冷、热负荷和冷热水机组数量,计算冷水机房和热水机房及其辅助设备布置所需要的面积,冷却塔布置所需面积,配合建筑专业确定冷水机机房、热水机组房、冷却塔的位置和建筑面积。 (2)确定管井位置 根据建筑布置和使用功能,初步考虑系统划分,委托建筑设计专业在适合位置设计管道井(包括有冷水、冷却水、凝结水、新风井等),并确定管井大小。 (3)防、排烟风井位置 根据建筑专业平面布置,确定需要设置防排烟的位置,要求建筑在合适的地方留出机械加压送风和机械排烟的竖风道或风道井。 (4)确定烟囱位置 (5)估算本工程睡通专业总起电功率、耗水量,并提供给相
1总则 1.0.1为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本导则。 1.0.2本导则适用于江苏省和上海市的夏热冬冷地区的各类住宅建筑,以舒适性要求为主,制冷量在7~80KW的家庭中央空调的设计。 1.0.3空调设计时,除执行本导则外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。 2术语 2.0.1家用(商用)中央空调用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范围内,带集中冷热源的舒适性空调系统。 2.0.2空调风系统空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。 3设计参数 3.1室外气象参数室外
新手求指导,我是产品公司的技术支持,我公司做中央空调机组的包括多联机,风冷热泵模块机和一些一拖一单机,我做工程时也包括做一份包括风管风口水管等辅材和安装的初步报价方案,对于初入行的我来说,这些都没什么概念,想请前辈指导一下中央空调辅材以及相关安装的经验价格。大致辅材和安装价格在报价中占有多大的比重。重点想了解一下风管除了镀锌风管之外还有其他那些材料种类的风管,各适合什么空调场所的安装,价格几何?
由于工作上的关系,笔者接触到一些设计单位的暖通空调工程设计,对照《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87(以下简称《设计规范》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(以下简称《高规》)、《采暖通风与空气调节制图标准》GBJ 114-88(以下简称《制图标准》)、《建筑工程设计文件编制深度的规定》(以下简称《设计深度规定》)等有关规范、规定、标准,发现目前暖通空调设计人员在贯彻执行现行规范、规定、标准方面,在系统设计、设备选型、管网布置方面都存在着不少问题。现将发现的问题及原因分析和解决办法综述如下。 1 贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器
论文语种:中文 设计顺序:先末端,后主机设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本设计方案及适用范围:一、末端部分: 1、风机盘管系统;适用范围:一般办公、餐饮等场所 2、风机盘管加新风系统;适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所 3、全空气系统;适用范围:商场超市、车间等大开间场所二、主机部分: 1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守 2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热;适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守 3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;适用范围:空调面积较
《暖通空调》在朱颖心老师及其制作拍摄团队的共同努力下,首次登陆MOOC平台,免费学习。需要的同学请邮件(316601041@qq.com)找我要链接。
现有的暖通空调系统所使用的能源基本上是高品位的不可再生能源,其中电能和热能占了绝对比例。据大量的实践与科研结果表明,我们可以从这几个方面着手进行,推广应用使用可再生能源或低品位能源的空调系统;改善建筑维护结构的保温性能,减少冷热损失;精心设计暖通空调系统,使其在高效经济的状况下运行;提高系统控制水平,调整室内热湿环境参数,尽可能降低空调系统能耗;采用新型节能舒适健康的空调方式。
1.送、排风口的距离要适当 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路 2.选用合适的风阀 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。 ①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。 ②明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。 ③在需防火阀处可用防火调节阀替代调节阀 ④送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口,要求不高的可采用双层百叶风口,用调节风口角度调节风量。 ⑤新风进口处宜装设可严密开关的风阀,严寒地区应装设保温风阀,有自动控制时,应采用电动风阀。 3.风管的布置 ①要尽量减少局部阻力,即减少弯管、三通、变径的数量 ②弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长,一般可用1.25倍直径或边长③为便于风管系统的
现阶段基于BIM平台的设计软件很多,我们应用有su、Revit等软件。BIM技术的特点1、改变传统设计画图思维模式传统的设计画图是在CAD二维空间绘图,主要是通过线的平面界定管线、设备、阀门附件的轮廓、尺寸大小和位置,并辅助文字描述,才能完整地表现设计师的设计意图。而运用BIM技术设计时,其主体就是产品,然后运用产品和各种管道进行建模。在绘制的方式上,BIM在实际的设计中,主要是将产品以及管道通过链接形成一整套的系统,实现连接,并使得从点到面的组合,最终实现暖通系统的连接完整科
一、风口:执行国家JG/T 14-1999标准。 二、产品适用于通风空调系统中的各类出风口和进风口。 三、型号与规格: 圆形风口的基本规格 mm 表1.10-1 方、矩形风口基本规格 mm 表1.10-2 矩形风口尺寸允差 mm 表1.
暖通空调检测的相关杂志之一,《暖通空调标准与质检》
想问各位:在选择空调箱时,空调箱的制冷量比室内设计负荷大多少,同样,选择冰水主机时,冰水主机的冷量比设计负荷大多少呢?谢谢!!
PFD 格式
大家好 ,我是个新来的,刚从学校毕业,现在做中央空调的维修调试等工作.现在也一直想做设计施工这方面的.但是一直好像也没有什么好的机会.自己也挺喜欢的.现在在学这方面的图纸,以前只会做机械方面的.现在看了暖通这方面的,有点晕.那么多的图层.都有点搞不明白了.真的希望前辈们能指点指点.谢谢了.
随着城市化进程在不断加快,人们生活水平不断提高,在建筑工程建设中,如何因地制宜,选择合适的能源资源、促进民用建筑能源的利用率,同时在室外不利环境的影响下设计出舒适的室内环境就成为了暖通空调设计中需要解决的问题。对此,暖通空调设计人员必须结合各种因素及工程特点对设计方案进行全面综合考虑,并通过科学合理的设计寻求最大的经济效益与功能要求,从而保证经济效益与社会效益共同实现。 一、暖通设计规范、标准在贯彻执行方面存在的问题 <