  • 关于《暖通空调*动力》技术措施2009的错误

    《暖通空调*动力》技术措施2009中有许多错误,有的是笔误,有的是“专家”自己没搞清楚,请各位童靴一起探讨一下:1、第74页的4.11.4.4“在多层建筑中,设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50m2的房间外,排烟口可设置在疏散走廊;其排烟量由疏散走道面积和需排烟的各个房间的面积进行比较,按其最大面积每平方米不小于120m3/h确定”,那么请问地上怎么计算啊?2、第68页的4.8.9“防烟系统和补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m“,根据理解应该防烟系统应该是机械加压系统吧?3、如果办公区域的疏散走道的长度不大于24m,每个房间的面积不大于50m2时,但整个防烟分区的面积为400平方时,排烟口怎么设置呢?4、第164页6.9条“采暖空调循环水系统的补水、定压、膨胀”,6.9.3.1要求补水泵的扬程高于定压点压力30-50kPa。附录C,C.1例题一中,关于补水泵扬程的计算,确定补水泵的扬程为(P1+P2)/2,这个有什么根据吗?计算出补水泵

  • 民用建筑深度分析(暖通空调及动力)

    民用建筑深度分析(暖通空调及动力),很好的参考价值哦,

  • 暖通空调动力外管施工图设计

    图纸简介: 厂区室外暖通空调动力管道,架空敷设和埋地敷设相结合的施工图和设计说明。 投稿网友: gbwu 上传时间: 2013-10-23

  • 那里有<暖通空调.动力2003技术措施>,谢谢

    偶找这本书的电子版本很久了一直都没找到,如果哪个朋友有,请告知,谢谢!

  • 最新09版技术措施暖通空调动力

    新的技术措施出来了。与大家分享共23个分卷[ 本帖最后由 oblex 于 2010-2-23 17:32 编辑 ]

  • 2012年暖通空调动力专业基础真题

    2012年暖通空调动力专业基础真题 http://www.gohoedu.com/engineering/gysbgcs/201209/18/34448.htm

  • 暖通空调动力技术措施方案案例

    1 基本规定1.1 总则1.1.1 本《技术措施》根据《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 500l9-2003)及有关规范的规定,并在贯彻国家颁布的节约能源政策的原则下进行编制。

  • 暖通空调及动力专业设计常见问题分析及图示

    暖通空调及动力专业设计常见问题分析及图示

    根据国家现行设计规范,选择一般民用建筑工程设计中常见问题进行分析,并以图示的方式编制,用于直观地指导设计人员在一般民用建筑设计中避免类似问题。05SK604.part1.rar

  • 4建筑工程设计技术措施-暖通空调[1][1].动力

    4建筑工程设计技术措施-暖通空调[1][1].动力

  • 暖通空调动力措施09+精简版+详细书签

    暖通空调动力措施09+精简版+详细书签

    坛子里原本是有《暖通动力技术措施.09》的,只不过容量太大,居然达到了23个分卷之多,让人瞠目结舌,更让那些没有币币和网络不好的的童鞋们望而却步~~其实我和大多数童鞋一样,基本上属于那种没币币,没网速的穷人,实在不敢对这23个分卷有任何想法~~更可恶的是,有朋友跟我说,后面10个分卷下不动,不知道是服务器的缘故呢还是作者上传的时候出了问题(我没下过,只是听朋友说起过,请勿抨击和弹劾,嘿嘿~~)本来在网上找个精简版的,才17MB,相对而言,已经小了很多很多了,美中不足的是,这个版本没有制作详细的书签,查阅起来相当不便~~为了方便自己和他人,我又花了2个小时制作了详细的书签,精确到每个章节~~~看到自己的成果要发到坛子上和大家分享了,有点小成就感~~自己小高兴一下~~废话不多说了,有图为证~~希望大家喜欢,多多支持,多顶顶~~

  • 关于《暖通空调*动力》技术措施 补水泵问题

    2009技术措施中6.9条“采暖空调循环水系统的补水、定压、膨胀”,6.9.3.1要求补水泵的扬程高于定压点压力30-50kPa。附录C,C.1例题一中,关于补水泵扬程的计算,确定补水泵的扬程为(P1+P2)/2,这个有什么根据吗?计算出补水泵的扬程为638kPa,比系统补水点的静水压45m高了18.8m。补水泵的停泵压力为810kPa,比补水泵的扬程高172kPa。这是什么原因?补水泵的扬程比停泵压力低,补水泵能打到停泵压力而停机吗? 另求,2009技术措施的勘误。

  • 河北公用设备师(暖通空调、动力、给水排水)报名情况

    一、2007年度全国注册土木工程师(岩土、港口与航道工程、水利水电工程)、公用设备工程师(暖通空调、动力、给水排水)、电气工程师(发输变电、供配电)、化工工程师、环保工程师执业资格考试定于9月22、23日举行,考点设在省会石家庄。各地要按照附件1的要求,认真做好各个环节的准备工作,确保考试工作顺利进行。二、考试报名组织工作至7月下旬结束。考生可根据自己的专业学历、业务专长,在注册土木工程师(岩土、港口与航道工程、水利水电工程)、公用设备工程师(暖通空调、动力、给水排水)、电气工程师(发输变电、供配电)、化工工程师、环保工程师等专业中选一项报名。其中注册土木工程师(水利水电工程)按水利水电工程规划、水工结构、水利水电工程地质、水利水电工程移民、水利水电工程水土保持等五个专业方向选报。三、各市建设局负责报名资格的预审工作,并于7月18日前将报名材料和汇总表(附件6)以及按汇总表格式形成的Excel电子文档一并报省建设厅执业资格注册中心进行统一资格审查,考生报名材料包括报名表(附件2,除正常填表贴照片外,还需在报名表右上角贴一张同版备用照片)、学历证书原件和复印件、身份证

  • 【邮件群发】2012暖通动力空调基础考试培训课件资料

    【邮件群发】2012暖通动力空调基础考试培训课件资料

    我在大家论坛下载了很多资料感觉很不错,今年参加基础考试,参加了建设部培训协会的培训班,感觉很不错,现在把资料上传到邮箱了,有需要的朋友直接给我发邮件索取,注明暖通动力基础就可以了。我的邮箱是:zbwx@vip.qq.com

点击加载更多

暖通空调.动力

暖通空调.动力专题,为您提供暖通空调.动力相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与暖通空调.动力 相关的专业交流讨论,更多暖通空调.动力相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度