做设计时需要,希望对大家有所帮助。
图纸简介: 暖通空调图例模版-总结,暖通空调图例模版-总结 投稿网友: qiyi168 上传时间: 2013-08-21 图纸省份:
一、空调管路系统的设计原则 空调管路系统设计主要原则如下: 1. 空调管路系统应具备足够的输送能力,例如,在中央空调系统中通过水系统来确保渡过每台空调 机组或风机盘管空调器的循环水量达到设计流量,以确保机组的正常运行;又如,在蒸汽型吸收式冷水机组中通过蒸汽系统来确保吸收式冷水机组所需要的热能动力。 2. 合理布置管道:管道的布置要尽可能地选用同程式系统,虽然初投资略有增加,但易于保持环路 的水力稳定性;若采用异程系统时,设计中应注意各支管间的压力平衡问题。 3. 确定系统的管径时
来源:建筑水电平台,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击免费试听课: 建筑暖通设计实操培训班(直播+答疑+视频回放),了解一下戳这儿~ 采暖——又称供暖,指向建筑物提供热量,保持室内一定温度。 通风——用自然或机械的方法向空间送入和排除空气的过程。
一点暖通空调系统设计的资料,希望能对大家的空调设计有点用:)
我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
来源:网络,侵删!
暖通空调的含义
很经典的总结阿,相信会对各位作设计的朋友有所帮助!好东西大家一起分享阿!
1、水泵相关计算: ①流量(m3/h)=[0.86*Q/△t]*(1.05~1.1),Q(Kw)为负荷,△t为温差 ②功率(Kw)=流量(m3/h)*扬程(m)*(0.0038~0.0043) 功率模数(Kw):0.55,0.75,1.1,1.5,2.2,3.0,4.0,5.5,7.5,11,15,18.5,22,30,根据模式,不用查样本,计算结果大一号即可 ③电机频率与转速的关系:n=60f(1-S)/P n~交流电机转速;f~电源频率; S~转差率,一般为5%左右 P~电机的磁极对数,两级为一对,四
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 1、冷冻水泵: 在冷冻水环路中,驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。 2、冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。外形同冷冻水泵。
暖 通 空 调 技术
暖通空调系统设计经验总结
2008暖通空调学术年会专题交流总结
地板辐射供暖技术专题交流会小结 [转自中国暖通空调网]主持人: 中国建筑东北设计研究院 赵先智 中国建筑科学研究院 徐 伟 大连建筑设计研究院 郑官振 到会参加交流人员近百人,有 4 名代表在会上作了主题发言。代表就该项技术的特点、散热量的计算方法、热量计算中的有关问题、设计、施工中应注意的问题等方面进行了较深入的交流,并取得了以下较一致的意见: • 地板辐射供暖具有提高室内热舒适性,不占用房间有效面积,可调性强,便于分户热计量和分室控制等特点。是一项可推广应用的供暖技术。 • 应积极进行对非填埋干式低温辐射供暖系统的研究,开发该类产品。使之该种形式的供暖方式更好的应用于建筑供暖。 • 设计中应严格按有关规范和规程计算热负荷,避免随意加大负荷值。并在散热量计算时应考虑标准层向下的散热量,考虑家具遮挡对散热量的影响。 • 设计时应符合规范对热媒参数的要
一、管道施工: