  • 高层建筑的通风防火排烟13大措施

    这是本人的一点工作总结,希望对大家能有帮助,也欢迎大家讨论!1.空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间,其送、排风应采用防爆型的通风设备。送风机如设在单独隔开的通风机房内且送风干管上设有止回阀,可采用普通型通风设备。2.排除有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应进行净化。对于空气中含有容易爆炸的铝、镁等粉尘,应采用不产生火花的除尘器;如粉尘与水接触能形成爆炸性混合物,不应采用湿式除尘器;3.有爆炸危险粉尘的排风机、除尘器,宜分组布置,并应与其他一

  • 高层建筑地下室通风与排烟设计

    高层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作地下车库处,常设置部分设备用房,如高低配电室,水池,下工事,则地下层还应设有有防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道,消毒通道,扩散室、活门室等),因此,地下室集中了水电,通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多,在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排风排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统的划分通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼作排烟系统,又不会出现排烟风管跨越防火分区现象。根据文献1,地下室在设有自动喷淋灭火设施时,防火分区面积为1000m2,可分成2个防烟分区,排烟量按60m3/(h•m2)计算,该防火分区排烟量为6000m3/h,而平时通风量按换气次数8h-1计算,层高(净高)按3.9m计,能风量为1000×3.9×8=31200m3/h。可见,平时通风量与火灾时排烟量相差约一半,而平时通风管主干管风速一般设计在8-10m/s,火灾时排烟风管风

  • 高层建筑地下室人防及通风设计

    高层建筑地下室人防及通风设计.

  • 高层建筑的轴线怎样控制

    高层建筑的轴线怎样控制,看见测量人员是从下一层引点上来进行控制,而不是从最底层引点进行控制,为什么不从最下面引点,从最下面引点上来不是更准确吗

  • 关于高层建筑的排风问题

    项目:十层建筑,地下一层车库;一层,二层商店,餐饮;三层 以上,办公用。情况说明:甲方要求全做玻璃幕墙,所以3层以上都无法开窗,即无法自然通风问题:1.什么情况下要排风? 2.像我现在的情况,三层以上的建筑是否要做排风?排风量该怎么计算?回答时候最好要有出处,比如出自那个GB,本人愚昧,找不到诶~~

  • 关于高层建筑的抗震经验

    在大部分人的意识里,越高层的建筑,地震力就越大。所以很多人认为越高的楼层,在地震灾害时就越不安全。然而,高层设计也是经过抗震严格设计的,本质上与低层房屋的抗震设防要求是一致的。

  • 高层建筑结构是如何抗风的?

    高层建筑结构是如何抗风的?<

  • 关于高层建筑的抗震等级

    大家有没有看2005年考题的关于高层题的第2道大题,就是大底盘单塔楼高层建筑,主楼为框架-核心筒,裙房为框架其中第四小题:裙房为商业建筑,主楼为普通住宅,问裙房框架柱的纵向配筋根据抗震设防标准:裙房为乙类建筑,主楼为丙类建筑,那么确定裙房框架柱的抗震等级应该为几级呢个人觉得应该为2级不知大家有何看法

  • 关于高层建筑的采暖负荷

    请教一个问题:假设一幢十八层的建筑,一到十八层的房间的面积、功能、维护结构都相同的情况下,每层的采暖负荷会有什么样的变化呢?是逐层递增还是逐层递减呢?大概系数是多少呢?我在设计手册上看到的高度修正系数好像都是针对单个房间的高度而变化的。请各位大虾指点啊。谢谢!

  • 关于高层建筑价格的问题。

    目前现在高层小区由于住户多,在安装电表的时候,一般都是采取分层户表集中安装在户表集中箱内,目前竖向供电主要有1电缆、2封闭母线槽、3预分支电缆、4绝缘穿刺线夹。现在小弟由于经验不足,所以想请问大家。以上4种代电方式,哪一个最贵(最不经济,成本最大),哪一个最便宜(最经济,成本小),哪一个施工方便。

  • 关于现代高层建筑之特点

    随着社会的发展,高层建筑越来越多走入我们的生活。现代高层建筑的设计主要有六个特点。1 参数化设计,是以数字技术为依托,在软件生成和数控技术辅助下完成高层建筑的“非标准建造”2 结构性表皮,利用表皮来支撑整栋建筑,实现内部空间的全息开敞,与此同时形成独特韵律的表皮机理。:hug:

  • 高层建筑push-over分析

    高层建筑push-over分析

  • 关于高层建筑的水泵问题

    我在学习图纸的时候注意到,高层住宅的水泵不知道放在哪儿了。比如供暖管道要将热水供到11层楼,我不明白的是在图纸上没有看到水泵。再比如生活给水管要供到11层楼也应该需要水泵,市政给水管应该只能将水压到4层楼的高度,那么水泵在哪儿呢,请前辈们指点。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 编辑 ]

  • 高层建筑与地下建筑通风与防排烟

    中国建筑工业出版社出版,虽小部分内容有更新,但整体值得一看。

  • 高层建筑地下停车场的通风设计

    论文简介:提要∃介绍 了高层建筑地下停车场的通风 量计算和通风系统设计。分析停车场通风系统设计 特点 投稿网友:a492258072 上传时间: 2013-06-13

  • 高层建筑中商场的通风排烟问题

    高层裙房作为商场,共有四层,尺寸为187x52m。主楼一到四层也为商场,四层部分为餐厅。四周有可开启的外窗。请教各位达人:商场和餐厅里要怎么设通风和排烟呢?本人第一次做暖通,请大家不吝赐教。谢谢

  • 浅谈高层建筑地下室通风与排烟设计

    高层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作地下车库处,常设置部分设备用房,如高低配电室,水池,下工事,则地下层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道,消毒通道,扩散室、活门室等),因此,地下室集中了水电,通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多,在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排风排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1 系统的划分 通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼作排烟系统,又不会出现排烟风管跨越防火分区现象。地下室在设有自动喷淋灭火设施时,防火分区面积为1000m2,可分成2个防烟分区,排烟量按60m3/(h·m2)计算,该防火分区排烟量为6000m3/h,而平时通风量按换气次数8h-1计算,层高(净高)按3.9m计,排风量为1000×3.9×8=31200m3/h。 可见,平时通风量与火灾时排烟量相差约一半,而平时通风管主干管风速一般设计在8-10m/s,火灾时排烟风管风速允许

  • 《高层建筑供暖通风与空调设计》.rar

    《高层建筑供暖通风与空调设计》.rar

  • 那位有《高层建筑供暖通风与空调设计》

    那位有《高层建筑供暖通风与空调设计》

    有这本书吗 高层建筑供暖通风与空调设计 【作 者】方修睦等编著 【出 版 社】黑龙江科学技术出版社