  • 高层民用建筑消防车道的设置要求

    高层民用建筑消防车道设置应符合下列要求: (1)高层民用建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层民用建筑的两个长边设置消防车道。当高层民用建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层民用建筑的消防车道。 高层民用建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m. (2)高层民用建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。 (3)供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。 (4)消防车道的宽度不应小于4.0m,消防车道距离高层民用建筑外墙宜大于5.0m,当消防车道上空遇有障碍物时,路面与障碍物之间的净空不应小于4.00m. (5)尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m×15m.大型消防车的回车场不宜小于18m×18m.消防乍道下的管道和暗沟等,应能承受消防车辆的压力。 (6)穿过高层民用建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4.00m.

  • 建筑消防车道该如何设置?

    消防车道设置的常见问题1.5000个座位的体育馆建筑如何设置消防车道?《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第7.1.2条:……超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m2的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道……2.高度为30m的公寓建筑如何设置消防车道?①应设置环形消防车道②确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道。 3.总长度250m的U字型建筑如何设置消防车道?①街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间距不宜大于160m。②当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220时,应设置穿过建筑物的消防车道;确有困难时,应设置环形消防车道。 4.高层山地建筑和沿河边建筑如何设置

  • 请教大家如何确定消防车道离高层建筑外墙的最远距离

    高层民用建筑设计防火规范对消防车离高层建筑外墙的距离的描述:消防车道距离高层建筑外墙宜大于5m。只描述了消防车道离高层建筑外墙的最近距离,但没对消防车道离高层建筑外墙的最远的距离作出规定,消防车道离建筑过远的话,也不利于消防扑火。请教大家,如何确定这个最远距离呢?[ 本帖最后由 mani2010 于 2012-4-5 09:05 编辑 ]

  • 高层民用建筑消防车道的设置要求是什么?

  • 求助消防车道穿过建筑物的问题

    现有一住宅总平面,沿街长度超过220米.前后塔楼,中间一层做停车场,现在要做消防车道穿过建筑,怎么设置比较好?其中甲方要求靠南面设个大楼梯上屋面花园,这个位置一定要做楼梯,不可以改变.有图片,麻烦高手帮忙.

  • 建筑防火设计之消防车道

    1 、单、 多层民用建筑消防车道 (1) 当建筑物的沿街部分长度超过 150m 或总长度超过 220m 时, 均应设置穿过建筑物的消 防车道。 (2) 沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间) , 其间距不宜超过 80m。

  • 建筑设计规范之消防车道

    6.0.1街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间的距离不宜大于160m。当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。当确有困难时,应设置环形消防车道。6.0.2有封闭内院或天井的建筑物,当其短边长度大于24.0m时,宜设置进入内院或天井的消防车道。6.0.3有封闭内院或天井的建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80.0m。6.0.4在穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两侧,不应设置影响消防车通行或人员安全疏散的设施。6.0.5超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积大于3000㎡的展览馆等公共建筑,宜设置环形消防车道。6.0.6工厂、仓库区内应设置消防车道。占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消

  • 关于高层建筑消防分区的问题

    想请教一下各位大侠,现有一高层建筑,做室内消防时,高位水箱的水箱标高已是85米,底层的消火栓静水压大于的80m,应分区,若风高低两区,高区前10分钟可由楼顶水箱间高位水箱供水,然而低区没有设水箱的地方,请问如何保证前10分钟的消防用水量,还有可不可以和高区共用高位水箱,水管上设减压阀?请各位xdjm帮忙

  • 高层建筑的消防管道如何设置?

    请问高手,高层建筑的消防管道是直接接到市政管道上吗?如果有地下水池,那么加压泵是不是一直开着?一般建筑物的消防管道是不是直接接到市政管道上的?

  • 高层建筑消防管的排气问题

    高层建筑的消防管的排气,是采用通气帽,还是采用排气阀,还是结合起来考虑???究竟具体怎样布置??本人是新手,望赐教!多谢

  • 高层建筑消防分区的问题

    我现在要做的是13 栋32层的建筑小区,每一栋标高都在98米以上可是几栋建筑是在一个坡度很大的地形上建设的最低点的绝对标高与最高点建筑的标高差已经超过了110米而消防泵房要设在最低点请问各位这个工程消火栓系统用分区吗 最低点的消火栓静水压力已经超过了1.0Mpa(从最低点到高位水箱的标高差)静水压是每个建筑单体考虑还是整个系统(从水箱间)考虑

  • 一个有关消防车道的问题

    《高层民用建筑设计防火规范》4.3.4提到:消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00M,这是道路与建筑距离的最近要求,请问:有最远距离要求吗?最远不大于多少米?

  • 浅谈高层建筑的消防给水

    文章摘要:城市用地日趋紧张,促使高层建筑物向高空发展,现代科学技术和现代工业的发展,也为高层建筑提供了条件,20世纪50年代以来,我国大城市里陆续兴建了一批高层建筑。特别是80年代以后我国实行改革开放以来,经济建设日新月异,高层建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春笋的拔地而起..• 高层建筑 • 消防 • 给水 • 火灾 详细内容:城市用地日趋紧张,促使高层建筑物向高空发展,现代科学技术和现代工业的发展,也为高层建筑提供了条件,20世纪50年代以来,我国大城市里陆续兴建了一批高层建筑。特别是80年代以后我国实行改革开放以来,经济建设日新月异,高层建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春笋的拔地而起,发展很快。据上海市2002年统计数表明高层建筑已达5000余栋。高层建筑在节约用地、壮观城市和提高人们生活质量等方面的优越性已为每人所公认。但高层建筑的火灾危险性比一般建筑大得多。扑救高层建筑火灾,水是主要的灭火剂。能不能有足够的水压不间断地送到水枪阵地上,直接

  • 某高层建筑消防施工说明

    图纸简介: 本设计包括室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器配置系统和 投稿网友: yanshuliang1 上传时间: 2013-08-08

  • 关于消防车道荷载的问题

    存在心里挺久的疑问,关于消防车道的荷载取值,规范给的等效均布荷载,应该是对板进行计算的。各位在建模的时候,怎么输入呢?直接根据单向板双向板按规范输入20~35的数值?这里面差别差不多2倍,在算梁、柱的时候,这个差别可不是一般的小。论坛里面有人也提到梁板分开算,但是这个如何实现呢?

  • 观点| 消防车道与建筑外墙的距离要求!

    以下文章来源于消防资源网

  • 高层建筑消防系统的特点

    高层建筑消防系统的特点

    高层消防系统的主要特点是高层建筑的室外消防系统很难迅速启用,所以应以市内消防系统为主要考虑的消防设计

  • 请教高层建筑群消防设计

    高层建筑群室内用水量有10l/s,20l/s.选用一组消防水泵流量为20l/s,用一根消防出水管引至各幢,怎样使其中的各幢的流量分别为10l/s,20l/s?是否要分别设置消防水泵?

  • 高层建筑消防水池的计算

    高层建筑消防水池是否应该包括室外消防用水量?喷洒系统和消火栓系统是否可以共用稳压水罐和加压水泵喷洒系统必须设消防水箱和加压设施吗?可以不加吗?