浅析暖通工程施工中的问题及措施
保温不到位,结露滴水 保温不到位,结露滴水
目录 第一章 工程概况................................................................ 2 第二章 施工部署................................................................ 4
上传通风空调、给排水、电气专业施工质量验收规范,与大家分享。能转换为word的PDF文件
1、控制好各个分项工程 各个分项工程是组成整个项目的根本,所以控制好每一个分项工程就显得尤为重要。 各个分项工程必须按照图纸施工,考虑到施工现场出现的各种会影响施工质量的因素,控制好施工材料的质量检验、施工人员的素质和施工进度。 1-1加强前期准备 熟悉图纸,对图纸中的设计意图、结构特点、质量要求和有关注意事项加以明确,确保按图施工。 1-2加强工程安装阶段的控制 要对所有进场的材料进行检验,所有进场材料必须检验合格后方可进入施工场地,坚决不允许使用不合格材料施工。 建立健全的施工体系。加强对施工人员的技术交底、材料控制、施工工艺方法的控制、机械设备的控制、施工工序的质量控制、成品保护等。 要严格要求设计及施工单位针对不同阶段不同类型的工作进行技术交底。施工人员必须持证上岗,杜绝无经验队伍进场施工。 合理地安排施工进度,以确保施工质量和施工安全。 1-3工程验收必须符合规范 工程验收必须满足《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中的相关规定
保温不到位,结露滴水 保温不到位,结露滴水
收录于话题
1. 处于地下层的柴油发电机储油间的通风设计 处于地下层的柴油发电机房的储油间等附属房间,应设置排风装置。排风管可并入机房的排风系统,但在接至储油间的排风支管上应设70℃关闭的防火阀。承担柴油发电机房储油间独立的或合用的系统排风机应采用防爆型风机。1. 说明 根据《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-95(2005年版)8.5.3.2条和《民用建筑设计防火规范》(报批稿)10.3.12条第3款,穿越储油间的隔墙和楼板处的排风管上应设置防火阀。 根据《技术措施 暖通空调•动力》(2003年版)4.5.1条第5款,柴油发电机房储油间的通风量不小于3次的换气量。 根据《技术措施 防空地下室》 (2003年版)4.3.8条“柴油发电机房的储油间等附属房间,应设置排风装置。排风管可并入电站的排风系统,但在接至储油间的排风支管上应设防火阀。”;《人民防空地下室设计防火规范》GB 50038-2005 5.7.7条 “柴油电站的储油间应设排风装置。排风换气次数不应小于每小时5次,接
大家互相交流一下!
某铁路站房暖通工程施工方案.rar
前言暖通工程的施工质量,对于小区使用业主有着重要的意义。一旦在装修完成后的第一年出现跑漏水情况,对于业主装修后的房屋将产生极大的破坏。卫浴通风系统、厨房通风系统等的质量问题也较为突出。通过严格的施工控制与施工要点的严格执行保障住宅小区暖通工程的施工质量是对人们财产保障的基本。因此,暖通工程安装单位,专业技术人员必须对民用建筑暖通工程施工要点、质量控制等熟记于心。1我国民用建筑暖通工程施工现状由于民用建筑暖通工程主要为采暖与通风两部分,其中通风又分为卫浴通风系统及厨房通风系统。目前我国暖通工程的施工多数是一家单位中标后,分包给数个小施工单位,公司只派驻几个技术人员到现场配合管理,这种人员配备本身的不足,分管安全的专业人员的不足,决定了暖通工程施工过程中的安全隐患。同时也给工程质量管理带来了难度。因此,公司派驻专业暖通人员的尽职精神和专业技能掌握成熟很大程度上影响着工程质量。2民用建筑暖通工程施工要点与管理2.1民用建筑通风工程施工要点在民用建筑暖通工程的施工中,对于
本贴介绍:能从事供热通风体与空调工程设计、施工、监理、运行管理、物业设施管理的高级技术应用性人才就是暖通工程师。在建筑施工中,采足光线,让居住者沐浴阳光也是一件很重大的事情。此专题蕴含了暖通工程施工方方面面的技术资料,堪称暖通“
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却