图纸简介: 01D303-3常用水泵控制原理图,欢迎参考! 投稿网友: lysasakay 上传时间: 2013-08-17 图纸省份:
图纸简介: 01D303-3,CAD版,常用水泵控制原理! 投稿网友: lysasakay 上传时间: 2013-09-13 图纸省份:
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
本帖最后由 好好学习。 于 2013-5-27 18:27 编辑 我家以前老的方法弄的一个水泵自动控制系统。 有DZ47、水位控制器、接触器、热继电器、两个按钮开关,一个手自动转换开关,组装成的一个控制箱,上中下传感器是用三枚钉子连接电线放入水塔的。以前水塔没水的时候自动挡都能自动启动水泵,后来突然不行了,不知道是什么原因,最后换了不锈钢的钉子还是不行,这里我附上自己的接线图,大神给分析分析,万分感谢。 急需,最近老没水了都不知道,愁死了。 好像在自动端时接触器电压不够,才170V,而手动端可以正常启动。还有钉子的线用的是网线
图纸简介: 01D303-3,CAD版,常用水泵控制原理!对建筑系统配电的消防水泵,加压泵,原理图,可以接直接使用。图集内容包括:常用水泵控制电路图,说明等等。 投稿网友: lysasakay 上传时间: 2013-09-13
图纸简介: 本图纸主要是水泵的控制原理设计,内容齐全,包括:单台水泵水位控制电路图,给水泵一用一备全压起动自动轮换控制电路图,自动喷洒用消防泵一用一备全压起动控制电路图等,共40张图纸,希望有你需要的。 投稿网友: zhaoyue208 上传时间: <
图纸简介: 一拖一、一拖二常用水泵变频柜原理图,电动推杆控制原理图,包含一二次接线图,共14张图纸。 投稿网友: wenhen5460 上传时间: 2014-06-16
如下图中红线框内部分(本图来自图籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2线圈得电后,KT3线圈失电,延时60S后KT3动合触点闭合,但由于KA4-1或KA4-2的动断触点早一断开,KA5中间继电器的线圈不能得电.如果KA5线圈不能得电,在01D303-3P11图中,似乎不能通过消火栓按钮启动消防水泵.这是为什么??我的理解错误么?/请高手解答一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:18 编辑 ]
本人在此遇到了几个的问题,基本列出已知条件,望哪位大侠能够相手帮助,本人将感激不尽!:) 问题1:水池深度低于地坪3米,水位大约低于地坪0.7m,水泵按装在地坪上,所供给的水液里含有已稀释的低浓度硝酸,从水泵接出的主管(PP DN63mm)长度约为50米,在主管后段20米内均布有5条10米长的横管(PVC DN40mm)到设备上,另每条横管上又均布接出1.5米长的支管(PVC DN20mm),每条的DN20mm支管上各有3个同口径的出水口,出水口高度大约高于地坪1.3m,要求出水压力接近于日常生活用水压力。请问各位本人应如何去设计,选择什么样的离心水泵,及选择什么样的配套配件等等才能使供给系统都能正常稳定运行及经济性呢?问题2:已浇筑好的一个深度低于地坪1.8米,高于地坪1.2米(总深度为3米)这样的砖混结构清水池,由于当时未能充分考虑好,没有在离地坪一定高度的池壁上先放置一段水泵吸水管,到时只能把水泵放置在水池上面,供给用水高度都在高于地坪1.2米左右。但对于如此高度的吸水管,应选择什么样的离心水泵才适合?当吸水管过长时会出现哪些问题?或有哪些更好的改进方法?另本
图纸简介: 全套水泵房启动方式原理图,希望对大家有所帮助 投稿网友: bboy2027656 上传时间: 2013-11-21 图纸省份
提醒:下载附件后把文件后缀修改为DWG即可~前天朋友让我帮忙画一个,本来想伸手和别人人索取个,结果由于种种原因,只能自己画个。自动和手动双备用一个回路,欢迎大家来交流下改进方案~
由电机特性分析可知,均匀改变电机供电频率F,就可以平滑地改变电动机的转速,从而改变泵机的转速;结合泵机特性分析,降低电动机转速,电动机输入功率也随之减少,泵机轴功率就相应减少。这就是变频器控制水泵的节能原理。 在一般情况下,水泵采用恒速交流电动机拖动,而用水量却是变化的,为了保证水池的正常供水,工人要在现场经常调节挡板或阀门开度大小来控制水泵的抽水量,或者将水池中用不完的水白白流掉。这样做不仅增大了工人的劳动强度,而且有大量的电能浪费在水泵阀门阻力的损失上。因此就要求水泵处于变工况运行,若利用变频器进行调速,以调节电动机转速的方法取代调节挡板或阀门,则不仅可以减轻工人劳动强度,还能达到节约电能目的,对提高企业经济效益有重要意义。 另外,水泵起动时的急扭和突然停机时的水锤现象往往容易造成管道松动或破裂,严重的可能造成电机的损坏,水泵采用变频器调速以后,可以根据工艺的需要,实现泵机的软启和软停,从而使急扭及水锤现象得到解决。而且在用水量不大的情况下,可以降低泵机的转速,这样不仅避免了水泵长期工作在满负荷状态,造成的电机
水泵原理单级多吸动画演示
本帖最后由 龙门之桐 于 2016-12-24 12:58 编辑 在下新手,有位朋友给了我一个水泵控制箱的图片,想让我帮他画一下CAD接线图。可是这一块我接触的少,对于它的原理都不太明了,哪位前辈愿意给在下讲解一下?有想法的朋友敬请留言,希望能够一起讨论。
大家下载好后,用影音风暴就可以打开了!!:P
水泵房放在地下一层,地下有二层,为防止水泵振动发出太大的噪声增加了隔振器及联接板,由于为防止水泵基础过宽,联接板我选用比样本上的小了一档,不知道这样可不可以?
学了这么多年的给排水,现在还没弄懂水泵结合器的工作原理呢,当消防车向水泵结合器供水时,消防管是和市政给水管直接连通的……请高手指教!
.水泵自动供水控制原理图
污水泵概述污水泵属于无堵塞泵的一种,具有多种形式:如潜水式和干式二种,目前最常的潜水式为WQ型潜水污水泵,最常见的干式污水泵如W型卧式污水泵和WL型立式污水泵二种。主要用于输送城市污水,粪便或液体中含有纤维。纸屑等固体颗粒的介质,通常被输送介质的温度不大于80℃。由于被输送的介质中含有易缠绕或聚束的纤维物。故该种泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞会使泵不能正常工作,甚至烧毁电机,从而造成排污不畅。给城市生活和环保带来严重的影响。因此,抗堵性和可靠性是污水泵优劣的重要因素。 和其它泵一样,叶轮、压水室、是污水泵的两大核心部件。其性能的优劣,也就代表泵性能的优劣,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,以及汽蚀性能,抗磨蚀性能主要是由叶泵和压水室两大部件来保证。 污水泵结构介绍:1、叶轮结构型式:叶轮的结构分为四大类:叶片式(开式、闭式)、旋流式、流道式、(包括单流道和双流道)螺旋离心式四种, 开式半开式叶轮制造方便,当叶轮内造成堵塞时,可以很容易的清理及